Добър ден,
Ползвам следният контактор: https://www.se.com/bg/bg/product/A9C20732/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-25a-2no-230...240v-50hz/
До него има монтирано дигитално реле за време.
При захранване на бобината и щракане на контактите се получава някакво смущение вероятно от индуктивността на бобината. Понякога в момента на изключване на контактора, релето за време се рестартира.
Към по-големите контактори виждам, че се продават RC филтри, които директно се монтират към корпуса на контактора, но за моя контактор не намирам.
Какъв филтър мога да поставя на контактора? _________________ Начинаещ |
|
Върнете се в началото |
|
|
dodov Опитен потребител
Регистриран на: 09 Май 2008 Мнения: 405 Местожителство: Попово
|
|
Върнете се в началото |
|
|
glizan Опитен потребител
Регистриран на: 02 Мар 2007 Мнения: 113 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пон Май 31, 2021 20:29 Заглавие: |
|
|
Релето за време е китайско, купето от Конрад.
http://steinberger.bg/product/2805/rele-za-vreme-za-shina.html
Много програми, лесно за работа, евтинон, на DIN шина. Не съм инвестирал в него защото реално то пуска просто някакъв контактор и не съм предполага, че ще имам подобен проблем.
Проблемът го видях още преди да свържа товарът. Иначе - водна помпа, около 40 метра напор, може би около 1kW max. Вече 3 години схемата работи, но с безжично реле на 433Mhz. Сега трябваше да добавя и релето за време, но се сблъсках с този проблем.
Не знам къде се слага този филтър. На бобината или на контакта, който включва бобината?
_________________ Начинаещ |
|
Върнете се в началото |
|
|
al_at Опитен потребител
Регистриран на: 05 Окт 2011 Мнения: 384 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пон Май 31, 2021 21:53 Заглавие: |
|
|
Аз бих отворил това реле за време и бих погледнал как се формира захранването на процесорчето вътре в него.
Щом при смущения минава през рестарт, смущенията предизвикват кратковременно прекъсване на вътрешното захранване и ресет.
Особено чувствителни към смущения са захранванията с капацитивен баласт - от този тип:
https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitive_power_supply
Решението е да се увеличи драстично кондензаторът на греца на вътрешното захранване, било то капацитивно или трансформаторно. |
|
Върнете се в началото |
|
|
dodov Опитен потребител
Регистриран на: 09 Май 2008 Мнения: 405 Местожителство: Попово
|
Пуснато на: Вто Юни 01, 2021 19:00 Заглавие: |
|
|
Релето, което си монтирал е от китайските евтинджоси. Вътрешното му захранване е спестено много, направено е колкото да работи някакси. За нагледност, ето какво представлява вътре. По външност се различават малко от този тип, но вътрешно е като на тази снимка.
http://alfa.kachi-snimka.info/images-2021/bwy1622564897n.JPG
И както каза, al_at с кондензаторно захранване ядовете са повече. От пиковете в мрежата, се шашка процесора. Този филтър, от предния пост се поставя на бобината на контактора. Ако искаш помпата да ти работи коректно и както трябва, ориентирай се към читаво реле за време. |
|