МнениеПуснато на: Съб Дек 22, 2007 23:19    Заглавие: Отговорете с цитат

На 60kW двигател тока е около 120А (малко е нестандартна тази мощност), използвай 35кв. мм. гумиран кабел - има допустим ток 135А, на 25кв. мм. тока е 108А. За по сигурно можеш да измериш тока в работен режим с амперклещи.

За потопяеми помпи се предлагат специални кабели за полагане във вода, като например:

http://www.cablecommerce.bg/bg/productdetails.php?id=41
http://www.cablecommerce.bg/bg/productdetails.php?id=42
http://www.filkab.com/main/bg/products/TML/108/
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Nikolai_1
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Дек 2005
Мнения: 461
Местожителство: Разград

МнениеПуснато на: Чет Дек 27, 2007 23:18    Заглавие: Отговорете с цитат

mirk написа:
На 60kW двигател тока е около 120А (малко е нестандартна тази мощност), използвай 35кв. мм. гумиран кабел - има допустим ток 135А, на 25кв. мм. тока е 108А. За по сигурно можеш да измериш тока в работен режим с амперклещи.

За потопяеми помпи се предлагат специални кабели за полагане във вода, като например:

http://www.cablecommerce.bg/bg/productdetails.php?id=41
http://www.cablecommerce.bg/bg/productdetails.php?id=42
http://www.filkab.com/main/bg/products/TML/108/


Е да де ама ние сме държавно дружество и не сме много на ти с парите така.че разбирате ме какво имам предвид
Но благодаря все пак.Интересуваше ме принципно как стоят нещата.
_________________
Таз година булка , догодина...- две !
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
dobromirdimitar
Активен потребител
Активен потребител


Регистриран на: 28 Сеп 2007
Мнения: 66
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Пет Дек 28, 2007 8:06    Заглавие: Отговорете с цитат

Принципно нещата стоят така:
При избор на кабел ,най-важните показатели са:
-мощност на ел.двиг.
-пусково-работна схема - звезда ,триъгълник ,или комбинирано пускане звезда-триъгълник.
И при трите схеми на пускане/работа ,имаме три различни пусково-работни токове,което е показателно за избора на кабел.
-дължината на кабела от захранващото табло до самия двигател.
Тук се взема в предвид факта ,че известна част от кабела ще работи под вода ,което спомага за охлаждането му.
Следователно сечението може да се намали /но не прекалено/.
Стандартното токово натоварване на кабелите тип СВТ е от 4 до 6 А/мм2 ,а за тип ШКПТ варира от 4 до 16 А/мм2-/зависи от производителя/.
Обикновенно за потопяема сондажна помпа двигателите са със намален диаметър за сметка на дължината им-по дълги са.
При дължина на кабела до 50 м. се взима натоварване 4 А/мм2. от 50 до 100 м. - 6 А/мм2. над 100 м. - 8 А/мм2.
Номиналния ток на един двигател се избира по стандартната формула:
Iдв. = Pдв. * 1,8 където:
Iдв. - търсения номинален ток на двигателя.
Рдв. - мощноста на двигателя.
1,8 - коефициент /стандартен за асинхронни двигатели с мощност до 500 кВт. /.
От тук се намира номиналния ток на двигателя.
След това в зависимост от дължината се избира токовото натоварване на кабела,а след това и квадратурата.
При запускане със схема звезда-триъгълник ,получената квадратура се разделя на две - за двата кабела по отделно.
Например ,изчислен е необходим кабел от 35 мм2.- взимат се два кабела по 16 мм2 ,тъй като всеки един кабел търпи кратковременно претоварване ,което е напълно достатъчно за развъртането на двигателя.
В нашата фирма имаме два сондажа - един с помпа 15 кВт. и втори с помпа 22 кВт.
15 кВт съм захранил със кабел ШКПТ 6мм2 ,а 22 кВт. със кабел ШКПТ 10 мм2.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Милен
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 15 Окт 2007
Мнения: 330

МнениеПуснато на: Пет Дек 28, 2007 21:59    Заглавие: Отговорете с цитат

Токът на АД се изчислява формулата:
http://www.postimage.org/image.php?v=aV3KJ3SA

По така изчисления ток си избираш кабел с допустим ток, който да издържи изчисления с известен запас.
Допустимите токове за различните кабели са различни и се дават в таблици! Хубаво е да си намериш такива, а не да питаш по форумите колко квадрата за 60kW - има ги във всеки учебник по електроснабдяване. Токовото натоварване намалява с увеличаване на сечението така че сметки от типа "Х ампера на квадрат" и "Y квадрата на киловат" не са коректни при големи мощности.

Ако ще има превключване звезда-триъгълник схемата е следната:
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq3fnPtr

В този случай към двигателя отиват 2 кабела за извеждане на 6-те извода на намотките (свързването звезда-триъгълник става в пусковото табло) и тока е по-малък през кабелите тъй като работния режим е триъгълник (виж последната формула в първия линк) и тогава могат да се използват кабели с по-малко сечение.

За постоянно полагане в вода е добре кабела да е специално предназначен за това, че вода и ток не се обичат много.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
dido_boi
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 29 Дек 2007
Мнения: 10

МнениеПуснато на: Съб Дек 29, 2007 10:24    Заглавие: Отговорете с цитат

Според мен 35 квадрата ще е добре но ако двигателя е на 500 волта но ако е на 380 вече ще зависи от растоянието между двигателя и захранващото табло ако е голямо може и да има проблем (по принцип при 380/220 волта най тъпото изчисление на сечението е квадрат на киловат 60 кв = 60 квадрата -- но това е най тъпото но върши работа)
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница Предишна  1, 2
Страница 2 от 2

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals