lz1wvm Опитен потребител

Регистриран на: 12 Апр 2007 Мнения: 278 Местожителство: в Гората
|
Пуснато на: Чет Юли 03, 2008 17:24 Заглавие: отговор |
|
|
при късо съединение в края на 500 метровата линия ще имаш ток на късо 5 ампера което е доста близко до консумираните 3 ампера ако трафа е корав и за това предпазител със стопяема жичка няма да върши работа а автоматичните също имат температурен коефицент и ако трафа е слаб също няма да вършат работа.За това може би ще ти трябва електронна защита по ток или напрежение и съответно корав трансформатор.  |
|