Пуснато на: Пон Юли 28, 2008 15:20 Заглавие: Помощ за схема |
|
|
Здравейте,
трябва ми помощ за една схемичка.
Един вибробункер ориентира едни винтчета и те влизат в една релсичка.
На релсичката има два датчика през 5 сантиметра.
Схемичката трябва да прави следното-при пускане да пълни релсата докато светнат 2 та датчика и да спре вибробункера.
Когато се поизпразни релсата да допълва до втория датчик.
Незнам дали го обясних добре.
Не разбирам много от електроника-казаха ми , че с един Д тригер можело да стане.
Въпроса е да е евтино-да няма пикове и контролери.
Ако някой може да помогне.
Предварително Благодаря!
Коригирай си заглавието съгласно правилата! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mitcd Опитен потребител

Регистриран на: 14 Окт 2004 Мнения: 641 Местожителство: BG
|
Пуснато на: Пон Юли 28, 2008 15:49 Заглавие: Re: Помощ за схема |
|
|
| vassiljp написа: | Здравейте,
Не разбирам много от електроника
Въпроса е да е евтино.
Ако някой може да помогне.
Предварително Благодаря! |
Аз си признавам - не знам как ще стане тая  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Петров Опитен потребител

Регистриран на: 11 Юни 2004 Мнения: 1246 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Пон Юли 28, 2008 16:21 Заглавие: |
|
|
| Може и с релета да стане но при така зададени условия никой не знае какво е захранващото напрежение, каво е изходното ниво на датчиците и нормално отворен или затворен контакт са? Как да ти помогнем когато си описал че искаш нещо но не си описал с какво разполагаш като съществуващ ресурс? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
iavor4o Опитен потребител

Регистриран на: 20 Ное 2004 Мнения: 243 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Пон Юли 28, 2008 17:00 Заглавие: |
|
|
Ето нещо примерно
К1 дава на вибратора, който спира само ако и двата сензора са сработили - т.е. буферния улей е пълен. _________________ Направи нещо идиотоустойчиво и те веднага ще създадат по-съвършен идиот |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
joda Опитен потребител

Регистриран на: 08 Юли 2007 Мнения: 417 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пон Юли 28, 2008 18:03 Заглавие: |
|
|
Взимаш едно реле с един нормално отворен контакт повече от колкото ти трябва за задействането на механизма. Първия и втория датчици вързани последователно включват релето. Т.е. трябва и двата да са задействани за да включи. Излишния контакт на релето шунтира втория датчик. Така релето се задейства при сигнал от двата датчика и един път задействано изключва чак когато прекъсне сигнала от първия датчик. Още по-просто казано релсата трябва да се опразни до втория датчик, след което релето включва и изключва когато се напълни до първия датчик. Т.е. пълни се на порции. Това ти трябва или бъркам?
Edit: ако бъркам и не става въпрос за пълнене на порции, то единия от двата датчика е излишен с което и цялата 'сложна схемотехника'.
Edit 2: Чрез пълненето на порции се избягва прекалено честото и хаотично включване и изключване на вибробункера. От там идеята за тригер който осигурява времеви интервал между превклюванията. За което са нужни и двата датчика. _________________ Човек обича да прави това което му се отдава. Аз обичам да правя нищо 
Последната промяна е направена от joda на Пон Юли 28, 2008 18:58; мнението е било променяно общо 2 пъти |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
iavor4o Опитен потребител

Регистриран на: 20 Ное 2004 Мнения: 243 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Пон Юли 28, 2008 18:13 Заглавие: |
|
|
| joda написа: | | Това ти трябва или бъркам? |
Бъркаш мисля...
Не е дал много инфо младежа, но предполагам че иде реч за буферния улей, който "изглажда" неравномерното подаване на детайли. Бункера не трябва да работи само когато улея е пълен. При първо пускане тръгва подаването и сработва първо единия а после и втория датчик, след което при черпене на детайли периодично сработва втория датчик до допълване на улея. _________________ Направи нещо идиотоустойчиво и те веднага ще създадат по-съвършен идиот |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
vassiljp Нов потребител

Регистриран на: 12 Апр 2005 Мнения: 9
|
Пуснато на: Вто Юли 29, 2008 7:28 Заглавие: |
|
|
Извинявайте, че не обясних точно.
В първоначално положение улея е празен.
При включване на захранването бункера почва да пълни улея.
Светва първия датчик-не трябва да има промяна.
Продължава да пълни и светва и втория датчик.
Бункера трябва да спре.
Ползват се винтчетата-втория датчик светва-не трябва да има промяна.
Продължава да се изпразва улея до първия датчик и когато той светне,
трябва да допълни до втория.Това е цикъла.
Ако е оставен предишния ден пълен улея между двата датчика при включване трябва да допълни да втория.
Датчиците са 24волтови и реагират на метал-когато има метал отгоре се окъсяват. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
joda Опитен потребител

Регистриран на: 08 Юли 2007 Мнения: 417 Местожителство: София
|
Пуснато на: Вто Юли 29, 2008 8:42 Заглавие: |
|
|
Значи с едното реле ще стане с изключение на последното условие - като се включи да допълни до втория дори без първия да е задействал. Допълва чак когато светне първия датчик. За да се изпълни и последното условие е нужна допълнителна логика т.е. допълнително усложняване което аз смятам за ненужно. В обяснението си по-горе съм ги именувал на обратно - първия ти го наричаш втори и обратно. _________________ Човек обича да прави това което му се отдава. Аз обичам да правя нищо  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
vassiljp Нов потребител

Регистриран на: 12 Апр 2005 Мнения: 9
|
Пуснато на: Вто Юли 29, 2008 8:57 Заглавие: |
|
|
Сега си го нарисувах и разиграх как ще станат нещата и се убедих , че си прав.Много ти благодаря.
Ще го налепя и пробвам. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Филипов Опитен потребител


Регистриран на: 01 Дек 2002 Мнения: 7774 Местожителство: Плевен
|
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|