Пуснато на: Нед Юни 14, 2009 7:09 Заглавие: проблеми с капацитивен датчик |
|
|
| за управление на машина ползвам капацитивен датчик ,но при включване на честотен регулатор въпреки, че ползвам екранирани кабели датчиците се самовазбуждат ако някой има съвет по вапроса предварително благодаря. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Carl_Cox Опитен потребител

Регистриран на: 23 Апр 2008 Мнения: 147 Местожителство: Gabrovo
|
Пуснато на: Нед Юни 14, 2009 11:54 Заглавие: |
|
|
трябва да има една малка врътка за нагласяне на чувствителноста,нагласи си я от там все пак колко е близо тоз инветор? _________________ Не може нации които се напиват с бира да дават акъл на нации които изтрезняват с бира |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Ditronix Опитен потребител


Регистриран на: 15 Авг 2005 Мнения: 2817 Местожителство: Провадия
|
Пуснато на: Нед Юни 14, 2009 12:34 Заглавие: |
|
|
Раздели захранванията,ако са общи или опитай с филтри.Най-вероятно смущенията влизат през захранването. _________________ Не е важно кой си,а колко струваш!
DRL модули за всички видове автомобили! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Петров Опитен потребител

Регистриран на: 11 Юни 2004 Мнения: 1246 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Пон Юни 15, 2009 11:20 Заглавие: |
|
|
| Без филтриращ дросел в изхода на инвертора няма да успееш да работиш с капацитивни датчици. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
stefan stefanov Нов потребител

Регистриран на: 13 Юни 2009 Мнения: 2
|
Пуснато на: Сря Юни 17, 2009 7:29 Заглавие: |
|
|
| понеже инверторите са няколко,търся начин да изолирам влианието им на датчиците.какъв филтар да направя на самите датчици |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
nikolai_nikolov Опитен потребител

Регистриран на: 19 Дек 2007 Мнения: 365 Местожителство: гр.Русе
|
Пуснато на: Сря Юни 17, 2009 22:10 Заглавие: |
|
|
| Ако разтоянието м/у инвертора и датчика е прекалено малко трудно щте се избегнат самовъзбужданията напълно.Както с капацитивния,също ако използваш и индуктивен.Най-добре би било ако има възможност да се използва някакъв вид електромеханичен датчик. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
radev Опитен потребител


Регистриран на: 22 Мар 2009 Мнения: 658 Местожителство: Sofiq
|
Пуснато на: Сря Юни 17, 2009 22:35 Заглавие: |
|
|
Преобразувайте сигнала непосредствено до датчиците в напрежение/ток,така ще обезпечите много добра щумоизолация и надеждна работа на системата. _________________ Платки http://radev1.narod.ru/
0879-555-472 |
|