Форум за електроника Форуми Форум за електроника
Български форум за електроника, ремонти, схеми, документация
 
 Въпроси/ОтговориВъпроси/Отговори   ТърсенеТърсене   ПотребителиПотребители   ГрупиГрупи   Регистрирайте сеРегистрирайте се 
 ПрофилПрофил   Влезте, за да видите съобщенията сиВлезте, за да видите съобщенията си   ВходВход 

Въпрос за свързване на трифазен калорифер
Иди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
 
Създайте нова тема   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics



Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
Ichko
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 13 Мар 2004
Мнения: 308

МнениеПуснато на: Вто Окт 12, 2010 14:53    Заглавие: Отговорете с цитат

pamporov написа:
Теоретично би трябвало да работят при по-ниско напрежение...

Ако два нагревателя се свържат последователно между две фази - да. В трифазна система закономерностите са други и напреженията върху трите нагревателя ще бъдат 220V.
Между другото така и не ми стана ясно защо трябва да се прекъсне нулевия проводник? Rolling Eyes
_________________
Интелектът на Земята е константа, а населението непрекъснато расте!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
pamporov
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Фев 2004
Мнения: 4947

МнениеПуснато на: Вто Окт 12, 2010 14:57    Заглавие: Отговорете с цитат

Прав си. И според мен нулата няма да е натоварена, така че спокойно може да си остане. През нея ще текат само изравнителните токове.

Последната промяна е направена от pamporov на Вто Окт 12, 2010 15:10; мнението е било променяно общо 2 пъти
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Милен
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 15 Окт 2007
Мнения: 330

МнениеПуснато на: Вто Окт 12, 2010 15:01    Заглавие: Отговорете с цитат

Спокойно си махни нулата от нагревателите и я използвай само за зануляване на корпуса на печката. Така нагревателите ще ти са свързани в звезда и реално напрежението при еднакви съпротивления между фаза и звездния център ще си бъде пак 220V. Дори и да не са чак толкова еднакви няма нищо страшно единия ще топли малко повечко другия по малко все тая - печката ще топли.

190V ще се получат ако единия изгори и се окажат два включени последователно между две фази. Пак няма проблем и така ще топли но доста по малко и ще те принуди да си оправиш повредения реотан.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
ivankrivodol
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 12 Сеп 2004
Мнения: 2505

МнениеПуснато на: Вто Окт 12, 2010 16:47    Заглавие: Отговорете с цитат

Ichko написа:
...Между другото така и не ми стана ясно защо трябва да се прекъсне нулевия проводник? Rolling Eyes

Moже и да предполагам неправилно, но заключението ми е, че токовете на всички нагреватели (май са 12 - това направо не е печка, а мечка Laughing ) минават през нулата и натоварването за 1.5 кв. мм. проводник ще се окаже непосилно. Затова е тази операция.
_________________
All Rights Reserved
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
RC
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 22 Фев 2003
Мнения: 13214

МнениеПуснато на: Вто Окт 12, 2010 17:12    Заглавие: Отговорете с цитат

Цитат:
но заключението ми е, че токовете на всички нагреватели .... минават през нулата

Не са ти верни заключенията и представите.
Разходи се до някой по-сериозен електро-магазин и се загледай в силовите (и не толкова) кабели 3+1, 3+2.
Какви са сеченията на отделните проводници и си отговори на въпроса - защо е така.
_________________
RemoteControls
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
pamporov
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Фев 2004
Мнения: 4947

МнениеПуснато на: Вто Окт 12, 2010 17:18    Заглавие: Отговорете с цитат

pamporov написа:
..... нулата няма да е натоварена... През нея ще текат само изравнителните токове.


Последната промяна е направена от pamporov на Вто Окт 12, 2010 17:22; мнението е било променяно общо 1 път
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
ivankrivodol
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 12 Сеп 2004
Мнения: 2505

МнениеПуснато на: Вто Окт 12, 2010 17:22    Заглавие: Отговорете с цитат

RC написа:
...

pamporov написа:
...

Затова и писах тая тема - исках да уточня нещата...
_________________
All Rights Reserved
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
elmondo-ivan
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 30 Юни 2006
Мнения: 634

МнениеПуснато на: Вто Окт 12, 2010 18:51    Заглавие: Отговорете с цитат

Цитат:
но заключението ми е, че токовете на всички нагреватели .... минават през нулата

И защо ако не минават през нулата - при изгаряне на два или три нагревателя от една фаза - останалите здрави продължават да работят с една и съща мощност /примерно по 1000 вата / Rolling Eyes
_________________
Ай сиктир,бе драги зрители!Повредата не е във вашият телевизор...
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
NikolaiBG
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 15 Апр 2007
Мнения: 43
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Вто Окт 12, 2010 20:24    Заглавие: Отговорете с цитат

Защото тогава системата не е уравновесена и ток през нулата ще тече. При този случай фазното напрежение пак си остава 220V т.к. мрежата е достатъчно нискоомен източник на напрежение. При уравноверена 3-фазна система ток през нулата теоретично не тече! Като си разпишеш 1-вия закон на Kирхов, като вземеш токовете с техните комплексни значения ще се убедиш Wink
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
elmondo-ivan
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 30 Юни 2006
Мнения: 634

МнениеПуснато на: Вто Окт 12, 2010 21:58    Заглавие: Отговорете с цитат


_________________
Ай сиктир,бе драги зрители!Повредата не е във вашият телевизор...
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Страница 2 от 3

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group