| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
p_stoyanoff Опитен потребител

Регистриран на: 14 Окт 2008 Мнения: 537
|
Пуснато на: Пет Юли 13, 2012 8:49 Заглавие: Проблем при измерване на ток |
|
|
| Здравейте! Използвам токов трансформатор, за да измервам тока през една верига. Напрежението е 230В (мрежово), а токът около 1А. Проблемът е, че понеже е синусоидален всяко измерване ми дава различен резултат. Стойността постоянно варира в много широки граници и не се постига желания ефект за що-годе коректно отчитане. Опитах да правя 100 измервания и после да извеждам средно аритметично, но без особен успех. Някакви идеи как да се справя с това??? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
eler Опитен потребител

Регистриран на: 30 Яну 2005 Мнения: 2251 Местожителство: Раднево
|
Пуснато на: Пет Юли 13, 2012 9:07 Заглавие: |
|
|
| Дай повече подробности. Каква е тази верига, товара какъв е и др. Още по-добре и схема на цялата постановка. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
p_stoyanoff Опитен потребител

Регистриран на: 14 Окт 2008 Мнения: 537
|
Пуснато на: Пет Юли 13, 2012 9:25 Заглавие: |
|
|
| Товара е индуктивен - монофазен двигател свързан към мрежата. Не е сложна постановката. Искам да измервам тока през него. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
dodov Опитен потребител

Регистриран на: 09 Май 2008 Мнения: 405 Местожителство: Попово
|
Пуснато на: Пет Юли 13, 2012 9:36 Заглавие: |
|
|
| Какъв е уреда с който измерваш, отчитането как го правиш? Токовият трансформатор на какво е свързан. Ампер клещи ли ползваш или друго. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
p_stoyanoff Опитен потребител

Регистриран на: 14 Окт 2008 Мнения: 537
|
Пуснато на: Пет Юли 13, 2012 9:47 Заглавие: |
|
|
| Токовият трансформатор е прекаран през операционен усилвател и после към микроконтролер. Изобразявам резултата с дисплей. Схемата, е както трябва. Проблемът е в това, че токът е променлив - всеки път отчитам различна стойност. Въпросът е как да го калибрам да показва някаква средна стабилна стойност. С амперклещите меря, че тока е около 1А. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Deliya Опитен потребител

Регистриран на: 29 Апр 2006 Мнения: 303 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пет Юли 13, 2012 10:11 Заглавие: Ток |
|
|
При този индуктивен товар винаги тока ще варира в някакви граници. Правиш си графика през точно определено време и вече усредняваш. Другия проблем е че с токовия трансформатор на този малък ток винаги ще имаш толеранс. Въведената електроника в системата трябва да има демпфиращи елементи, иначе толеранса вече е непредсказуем без тези елементи. _________________ Няма невъзможни работи, има много трудни работи. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
AA Опитен потребител

Регистриран на: 28 Юни 2004 Мнения: 730 Местожителство: ВеликоТърново
|
|
| Върнете се в началото |
|
 |
hidrazin Опитен потребител

Регистриран на: 05 Мар 2008 Мнения: 1420 Местожителство: Казанлък
|
Пуснато на: Пет Юли 13, 2012 14:48 Заглавие: |
|
|
| А тоя токов траф натоварили го въобще с нещо? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
мульо Опитен потребител

Регистриран на: 25 Ное 2004 Мнения: 929 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Пет Юли 13, 2012 21:25 Заглавие: Re: Проблем при измерване на ток |
|
|
| p_stoyanoff написа: | | ... понеже е синусоидален всяко измерване ми дава различен резултат... |
Ако е чист токов траф, слагаш на вторичната подходящ шунт и после някоя класическа схема за измерване на променливо напрежение (т.е. АЦ/ДЦ преобразувател). Токовият траф хич не обича да му е отворена вторичната страна (обикновено се дефинира максималното съпротивление, което може да се включи в нея), най му е кеф да работи на късо. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
p_stoyanoff Опитен потребител

Регистриран на: 14 Окт 2008 Мнения: 537
|
Пуснато на: Съб Юли 14, 2012 7:36 Заглавие: |
|
|
Както казах (но пак ще повторя) схемата ми е изпълнена коректно - използвам стабилизирано напрежение (1/2Vcc) върху, което токовият траф "моделира" тока от първичната си намотка. Проблема ми не е в схемата, а това как да "осреднявам" резултатите.
Единият вариант е да сложа един голям кондензатор, който да "успокои" кривата и да получа стабилна стойност. Не съм сигурен до колко е удачен тоя вариант. Прост е, но какви толеранси ще ми внесе не е много ясно.
Другият вариант е по-интересен: правя измервания през определен период и после с математическо преобразуване намирам ефективната стойност на кривата. Ето това ако го е правил някой ще съм благодарен ако даде едно рамо.
Ако имате други идеи ще съм благодарен!
Поздрави! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|