Предишната тема :: Следващата тема |
Автор |
Съобщение |
cosmel Активен потребител
Регистриран на: 11 Апр 2012 Мнения: 81
|
Пуснато на: Съб Май 09, 2015 0:15 Заглавие: грешни показания на цифров амперметър. |
|
|
Привет.Става дума за цифров волт-амперметър за вграждане.Амперметъра отчита грешни показания (отчита ниски показания)в зависимост от товара.При даване на късо отчита правилно,при товар крушка лъже малко,при зареждане на батерии лъже доста и се обезмисля измерването...Волтметъра отчита винаги вярно.Какво може да се направи по въпроса за да отчита вярно амперметъра,аз ли греша или да слагам стрелкови системи за лаболаторно захранване.
примерен уред от същия модел |
|
Върнете се в началото |
|
|
shri Опитен потребител
Регистриран на: 31 Окт 2008 Мнения: 1194 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Съб Май 09, 2015 0:34 Заглавие: |
|
|
Сложи дебели кабели през токовата верига, веригата на шунта. Най вероятно ползваш тънки кабели, които при голям ток се превръщат в съпротивление и от там идва грешката. Ако не е това смени с по дебели проводници жиците които подават ток от шунта до платката. Възможно е китаеца да е сложил някакъв мазгоч но не и мед и при по голям пад на напрежението също да влияе на измерването. _________________ Денят е прекрасен забеляза ли го!!!
[email protected] |
|
Върнете се в началото |
|
|
eler Опитен потребител
Регистриран на: 30 Яну 2005 Мнения: 2251 Местожителство: Раднево
|
Пуснато на: Съб Май 09, 2015 9:47 Заглавие: |
|
|
Може би некачествен шунт... |
|
Върнете се в началото |
|
|
cosmel Активен потребител
Регистриран на: 11 Апр 2012 Мнения: 81
|
Пуснато на: Пон Май 11, 2015 1:10 Заглавие: |
|
|
въпросният амперметър е монтиран на токоизправител,когато окъся токоизправитела с мултицет(мерейки ток) стойностите се покриват.Ако до сега направената връзка добавя някакъв товар въпросният амперметър почва да лъже малко или много.Така както при големи токове може да показва точно,при малки токове може да лъже много.Явно няма да е от фалшиви шунтове и тънки кабели,нали тока в една верига е един и същ. |
|
Върнете се в началото |
|
|
k810 Опитен потребител
Регистриран на: 25 Юли 2008 Мнения: 1687 Местожителство: Несебър
|
Пуснато на: Пон Май 11, 2015 1:41 Заглавие: |
|
|
Китайски уред от 4-5 лева толкова си може. Явно е проектиран да измерва ток от порядъка на 1-10А. Ако искаш да измерва точно около и до 1А, най добре да му преоразмериш шунта само за малък ток.
Не случайно в мултимерите тока от 0 до 10А е разделен в 2 букси с 2 обхвата, макар че при качествените уреди и на двете места показва еднакви стойности. |
|
Върнете се в началото |
|
|
ELP Опитен потребител
Регистриран на: 07 Яну 2004 Мнения: 6933 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пон Май 11, 2015 10:29 Заглавие: |
|
|
Тези уредчета ползват АЦП та вградени в управляващия микропроцесор, обикновено 10 разрядни и имат ограничение и на входното напрежение, най вероятно това е грешка от дискретизация, колкото е по близко до края на обхвата - толкова е по-малка, а в началото си е голяма , К810 в случая е прав, трябват ти подобхвати, не може да ти мери точно от 100мА до 10А . |
|
Върнете се в началото |
|
|
surfer Нов потребител
Регистриран на: 08 Ное 2008 Мнения: 27 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пон Май 25, 2015 20:58 Заглавие: |
|
|
Аз също използвам и продавам такива уреди. Според мен вършат страхотна работа за габарита и параметрите си. Имам 5-10 устройства с тях като измерител на ток и напрежение, или електронен товар за тестване на захранвания.
Сега направих тест от 0 до 5А (такова захранване имам под ръка).
Има разлика до 3-4 цифри от последния знак. Като малко варира - вероятно е свързана с дискретизацията. Това според мен е приемливо.
Преди съм го тествал и с по-голям ток. Над 9А показанията спират да се увеличават.
В схемата има SMD операционен усилвател с 5 крака и процесор с изтрит надпис - вероятно нещо от типа на PIC16F690.
На повечето модели има тримери за корекция на показанията. Пробвал ли си да ги въртиш?
Тествал съм го на изправител без филтров кондензатор - изобщо не отчита ток. Иска постояннотоково захранване, не пулсиращо.
Попадна ми и един неработещ екземпляр - показваше 5-10А без товар. Оказа се, че 'майсторът' го е свързал по черния тънък кабел, може за момент да е прекъснал дебелия. И беше изгоряла пистата м-у 2та черни кабела. И SМD ОУ.
Освен този модел има и други с 2 обхвата и 4 разряда 0-999.9мА и 1.000А - 3.000А - макс. ток е по-малък, но са по-прецизни. Показват и мощност и температура - 4 в 1 .
Надявам се да съм бил полезен. _________________ http://www.moiteknigi.hit.bg/Хубави книги на добри цени. |
|
Върнете се в началото |
|
|
Филипов Опитен потребител
Регистриран на: 01 Дек 2002 Мнения: 7774 Местожителство: Плевен
|
Пуснато на: Пон Май 25, 2015 21:17 Заглавие: |
|
|
Нещо не разбрах какво искаш да кажеш в старата тема.
Автора - не е ясно кое къде си свързал, но явно се опитваш да мериш непостоянен, а пулсиращ ток. Или променлив преди греца.
Затварям засега темата, ако някой се сети - PM на модератор за отключване. _________________ Ако двамата имаме по една ябълка и ги разменим, пак ще имаме по една.
Ако двамата имаме по една идея и ги разменим, ще имаме по две!
Oтопление и ВиК. Интелигентни отплителни системи. Проектиране продажба доставка монтаж |
|
Върнете се в началото |
|
|
|