Привет, зададаха ми следната задача. Малък дърводелски цех. Искат да може автоматично, да се включва аспирацията когато някоя машина се включи и като се изключи и аспирацията да спира да смуче праха. Идеята е работника да не ходи постоянно в съседното помещение където е аспирацията и да я пуска и спира ръчно.
Защо? Аспирацията, това е една мощна машина която събира дървесния прах в едни огромни чували. На око около половин един кубичен метър площ на чувал. Постоянната работа на тази "прахосмукачка е доста разход на енергия. Машините са от 2 киловата на горе като консумирана мощност.
Какво си мисля. Да се измисли нещо с датчик, който да може да се закрепя на захранващия кабел на машината и по индуктивен път да улавя кога е включена и кога не. Според тока който тече по кабела. После да се управлява един контактор който да включва и изключва аспирацията.
Въпроса ми е какъв датчик да ползвам? Нещо с компаратор предполагам ще е схемното решение. Ако има нещо готово което да мога да ползвам. Ще се радвам да чуя вашите мнения и идеи за най-подходящия вариант за изпълнение. _________________ Денят е прекрасен забеляза ли го!!!
[email protected] |
|
Върнете се в началото |
|
|
Филипов Опитен потребител
Регистриран на: 01 Дек 2002 Мнения: 7774 Местожителство: Плевен
|
|
Върнете се в началото |
|
|
pk123 Активен потребител
Регистриран на: 15 Мар 2011 Мнения: 92 Местожителство: София
|
Пуснато на: Чет Юли 28, 2016 9:39 Заглавие: |
|
|
Датчик (полуготов) - клещов ампермер (нещо на този принцип - малка сърцевина около захранващия кабел с бобина с достатъчен брой навивки). Настройва се да включи при консумация над няколко амера- според консумацията на най-малката машина.
По- важното е как изпълнена ел. инсталацията и колко такива ще трябват. Ако машините са отделени - ОК. В противен случай трябва да се помисли как да се направи така, че да се избегне включването на бойлера да доведе до пускане на аспирацията или подобни глупости. |
|
Върнете се в началото |
|
|
eler Опитен потребител
Регистриран на: 30 Яну 2005 Мнения: 2251 Местожителство: Раднево
|
Пуснато на: Чет Юли 28, 2016 13:37 Заглавие: |
|
|
pk123 написа: | малка сърцевина около захранващия кабел с бобина с достатъчен брой навивки). |
Малко уточнение - около единият проводник от захранващият кабел. |
|
Върнете се в началото |
|
|
bad_boy_2 Опитен потребител
Регистриран на: 02 Мар 2005 Мнения: 221 Местожителство: sofia
|
Пуснато на: Чет Юли 28, 2016 14:23 Заглавие: |
|
|
Ако вдигат много шум може и с акустично реле. Иначе идеята на Филипов ми изглежда най-добре. |
|
Върнете се в началото |
|
|
plamenp Активен потребител
Регистриран на: 14 Дек 2010 Мнения: 60
|
Пуснато на: Чет Юли 28, 2016 15:28 Заглавие: |
|
|
Филипов написа: | Релета към захранването на всяка машина. Предполагам че са едноцифрено число. Контактите паралелно и командват контактора на вентилатора. |
Ако машините се пускат през контактори ,които имат свободни НО оперативни контакти,даже и релета не са необходими. |
|
Върнете се в началото |
|
|
shri Опитен потребител
Регистриран на: 31 Окт 2008 Мнения: 1194 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Чет Юли 28, 2016 19:07 Заглавие: |
|
|
Не съвсем. Машините са различни. Има и умни, с процесорно управление. Когато са включени електрониката им винаги дърпа някакъв ток. Възможност за намеса в тях е изключена, гаранция, обслужват се само от оторизирани сервизи и т.н. Това със бобина датчик закрепен за захранващия кабел ще е варианта според мен. Посъветвайте ме за конкретен датчик ако може. После ще подам сигнала(напрежението) от този датчик на компаратор и ще управлявам контактор. Аспирацията е 3Квт. Машините са трифазни. Един въпрос. Мога ли да ползвам някакъв готов кит за термореле? Обикновено са с някакъв компаратор. Дали напрежението ще се снема от термо елемент или ще идва от друг датчик. После действието на електрониката е едно и също.
И още едно уточнение, не става въпрос за България. Тука всякаква намеса по електрическата схема на машината, търсене на контакти свързване на проводници е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНА!. Само нещо външно доближено до кабела и не влияещо на работата и е възможен вариант. Иначе и аз веднага бих изкарал сигнал от мотора на всяка машина и да включвам контактор както казвате. _________________ Денят е прекрасен забеляза ли го!!!
[email protected] |
|
Върнете се в началото |
|
|
emoome Опитен потребител
Регистриран на: 05 Сеп 2006 Мнения: 4915
|
Пуснато на: Чет Юли 28, 2016 22:01 Заглавие: |
|
|
шунт, компаратор и т..н. |
|
Върнете се в началото |
|
|
shri Опитен потребител
Регистриран на: 31 Окт 2008 Мнения: 1194 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Пет Юли 29, 2016 9:14 Заглавие: |
|
|
Да, от къде да купя такъв датчик. Цели амперклещи да разкулачвам. Или някакви калпави клещи ако знаете евтини, заради датчика. Също си мисля дали няма да стане с телефонна слушалка от старите телефони домашните. Като извадя мембраната и доближа бобината и до кабела. Дали ще има ефект? _________________ Денят е прекрасен забеляза ли го!!!
[email protected] |
|
Върнете се в началото |
|
|
plamenp Активен потребител
Регистриран на: 14 Дек 2010 Мнения: 60
|
|
Върнете се в началото |
|
|
|