emil74 Опитен потребител
Регистриран на: 16 Мар 2007 Мнения: 1111
|
Пуснато на: Нед Фев 09, 2020 20:35 Заглавие: |
|
|
Мощността е около 1кВ. През лагери не се допуска заземяване. Освен това, паразитните токове увеличават корозията на лагерите. Намрих информация. Прилага се оборудване(обикновено - четки), за Shift grounding. Стандартно. _________________ http://www.youtube.com/watch?v=yqoy8aGFRAU |
|
Върнете се в началото |
|
|
hidrazin Опитен потребител
Регистриран на: 05 Мар 2008 Мнения: 1420 Местожителство: Казанлък
|
Пуснато на: Нед Фев 09, 2020 23:07 Заглавие: |
|
|
Разбира се че през лагери не се допуска протичане на ток.
В някои електромотори дори се слагат лагери с керамични съчми за изолация.
Не се изиска заземяване например на портални кранове монтирани на релси.
Но пък се изисква заземяване на релсите.
В твоя случай - мощността на е голяма и може да използваш разделителен трансформатор.
Другият вариант е поставянето на ДТЗ като и в двата случая се слага shaft grounding. |
|