Предишната тема :: Следващата тема |
Автор |
Съобщение |
creatora Нов потребител
Регистриран на: 01 Юни 2009 Мнения: 20
|
Пуснато на: Вто Яну 02, 2018 5:15 Заглавие: Комбиниране на мощности |
|
|
Здравейте, може ли някакси да обединя изходите на три токоизправителя, така че да получа по-голям ток =I1+I2+I3? _________________ Live every day as if it is your LAST chance to make someone happy!!!
corida at yahoo dot com |
|
Върнете се в началото |
|
|
Филипов Опитен потребител
Регистриран на: 01 Дек 2002 Мнения: 7774 Местожителство: Плевен
|
|
Върнете се в началото |
|
|
creatora Нов потребител
Регистриран на: 01 Юни 2009 Мнения: 20
|
Пуснато на: Сря Яну 03, 2018 5:55 Заглавие: |
|
|
Неее г-н Филипов, целта не е толкова прозаична, отдавна вече нямам такива уредби, гледам да ми е по-тихо и по-спокойно Мъча се в крак с модата да пусна една копачка с 13 карти, които сумарно искат над 3кВт мощност, та затова питам, пък да видим дали някой ще измисли нещо. _________________ Live every day as if it is your LAST chance to make someone happy!!!
corida at yahoo dot com |
|
Върнете се в началото |
|
|
milmar Опитен потребител
Регистриран на: 05 Юни 2007 Мнения: 1010 Местожителство: Русе
|
Пуснато на: Сря Яну 03, 2018 8:28 Заглавие: |
|
|
Изправители за какво напрежение, от къде идва променливото - от траф, директно мрежовото или ....? Може би някои се сещат какво имаш предвид, но аз не, не се занимавам с мотики, макр че съм чувал какво е.
По принцип - не може! |
|
Върнете се в началото |
|
|
gigant Опитен потребител
Регистриран на: 23 Ное 2011 Мнения: 960 Местожителство: София
|
|
Върнете се в началото |
|
|
ststefanov Опитен потребител
Регистриран на: 14 Дек 2004 Мнения: 1509
|
Пуснато на: Сря Яну 03, 2018 11:07 Заглавие: |
|
|
Всяка карта би трябвало да си има отделни изводи за захранване. Така може да използваш 13 отделни захранвания за картите. _________________ ststefanov.eu |
|
Върнете се в началото |
|
|
milmar Опитен потребител
Регистриран на: 05 Юни 2007 Мнения: 1010 Местожителство: Русе
|
Пуснато на: Сря Яну 03, 2018 12:15 Заглавие: |
|
|
milmar написа: | Изправители за какво напрежение, от къде идва променливото - от траф, директно мрежовото или ....? |
O-o не, ужас , схванах, не изправители, а захранващи блокове!
Май по-добре да не бях писал, аз с поялник едва се оправям, та мотики!
ПП На Коледа аз получих "пит-койна" |
|
Върнете се в началото |
|
|
creatora Нов потребител
Регистриран на: 01 Юни 2009 Мнения: 20
|
Пуснато на: Сря Яну 03, 2018 19:29 Заглавие: |
|
|
Благодаря за отговорите.
Аз имам няколко ATSN7001044 сървърни захранвания по 1000Вт, а картите ми харчат по 250W всяка, така че с едно мога да захранвам до 3бр и ми остават около 200W нeизползвана мощност. Та идеята ми е, ако мога някакси да им комбинирам изходите, на една шина да излязат 12V и по този начин ще оптимизирам консумираната мощност.
_________________ Live every day as if it is your LAST chance to make someone happy!!!
corida at yahoo dot com |
|
Върнете се в началото |
|
|
mishomvp Опитен потребител
Регистриран на: 17 Авг 2004 Мнения: 2357 Местожителство: Златоград
|
Пуснато на: Чет Яну 04, 2018 1:04 Заглавие: |
|
|
Цитат: | ... остават около 200W нeизползвана мощност... |
Винаги е добре да се оставя 20% аванс в мощността.
За да си имаш повече време захранвания и по-стабилна работа.
Тези захранвания някога са били нови.
Дал си една торба пари за видео карти.. Така, че + още едно захранване... не мисля, че ще е проблем. |
|
Върнете се в началото |
|
|
creatora Нов потребител
Регистриран на: 01 Юни 2009 Мнения: 20
|
Пуснато на: Чет Яну 04, 2018 1:30 Заглавие: |
|
|
Цитат: | Винаги е добре да се оставя 20% аванс в мощността... |
Абсолютно прав си, само че тези са платинени и имат над 94% кпд, така че ми се иска да ги сръчкам още малко. С 3 карти дори не се чувства да загряват, явно могат да се товарят още. Но по принцип си абсолютно прав, благодаря ти! |
|
Върнете се в началото |
|
|
|