Какво се захранва през тях? Защо толкова сложно трябва да е всичко?! Като се съмняваш в тях и знаеш какъв е консуматора ги смени тези автоматични предпазители с крива, която е за твоя случай. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
hidrazin Опитен потребител

Регистриран на: 05 Мар 2008 Мнения: 1420 Местожителство: Казанлък
|
|
| Върнете се в началото |
|
 |
todortv Опитен потребител

Регистриран на: 01 Мар 2008 Мнения: 190
|
Пуснато на: Сря Фев 20, 2013 9:06 Заглавие: |
|
|
Номинален ток (In) на предпазителя се подбира в зависимост от сечението и начина на полагане на проводника
Крива на изключване B,C,D:
В крива
Магнитният изключвател сработва между 3 и 5 пъти номиналния ток In.
Приложение: Защита на дълги кабели.Защита на мрежи, захранвани от генератори.
С крива
Магнитният изключвател сработва между 5 и 10 пъти номиналния ток In.
Приложение: Защита на стандартни мрежи
D крива
Магнитният изключвател сработва между 10 и 14 пъти номиналния ток In.
Приложение: Защита на консуматори с висок пусков ток (електродвигатели, трансформатори). |
|