| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
gueswhoaz Опитен потребител

Регистриран на: 13 Юни 2009 Мнения: 603 Местожителство: По света и у нас
|
Пуснато на: Съб Юли 17, 2010 14:31 Заглавие: |
|
|
E значи не съм доразбрал, моя грешка.
Много благодаря за искрогасящите групи, ще ги пробвам възмобно най-бързо. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
sbirov Опитен потребител

Регистриран на: 11 Яну 2007 Мнения: 372
|
Пуснато на: Съб Юли 17, 2010 14:31 Заглавие: |
|
|
| gueswhoaz написа: | | Първо имам цялото описание на контролера и съм го чел доста пъти... |
Можеш ли да снимаш последната страница -"CONFIGURATION CARD" ...
Нещо има мътно с тоя контролер... |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
gueswhoaz Опитен потребител

Регистриран на: 13 Юни 2009 Мнения: 603 Местожителство: По света и у нас
|
Пуснато на: Съб Юли 17, 2010 16:53 Заглавие: |
|
|
| Някой го беше качил целия manual, а пък и нямам с какво да го снимам в момента. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Петров Опитен потребител

Регистриран на: 11 Юни 2004 Мнения: 1246 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Съб Юли 17, 2010 22:27 Заглавие: |
|
|
Отново здравейте
Точно така искрогасящите ги сложете в паралел на 3те контакта, аз бих заложил 47н с 56ома но може и това да е малко.
Проблема ви се състои в това че при отваряне на контактите в пик на синосоидата на захранващото напрежение се поразда кратка но мощна искра която поражда силни електромагнитни смущения по и около захранващите проводници. и при това изпълнение е логично контролера да забие до рестарта от кученцето пазач ако има такова.
И моля колегите незапознати с промишлена електронка (тя няма нищо общо с ТНТМ) да не пълнят темата с фантазии и свободни съчинения! На човека и без това му е трудно.
ПП Друг вариант на решение в конкретния случай е да прекъснете оперативната кум SSRите малко преди отварянето на контактора те ще прекъснат в нулата и след това пускате контактора без проблемно, за сигурност. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
helios Опитен потребител


Регистриран на: 23 Апр 2005 Мнения: 2944 Местожителство: Pirdop/Zlatica
|
Пуснато на: Съб Юли 17, 2010 23:51 Заглавие: |
|
|
При неконстантен товар /на една от фазите има два нагревателя, или пък един/, стойностите в RC - групата, няма как да са "написани на камък"!
... Ииии, "кученцето пазач"! Много сладък превод...
... Ииии, демек, при отварянето на вратата /защото, само тогава се отваря контактора!/, контролера трябва да е прекъснал /малко преди това/ управлението на SSR - рите?!... _________________ ................................................................
Не можеш два пъти да нагазиш в една и
съща река!... |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
gueswhoaz Опитен потребител

Регистриран на: 13 Юни 2009 Мнения: 603 Местожителство: По света и у нас
|
Пуснато на: Нед Юли 18, 2010 12:07 Заглавие: |
|
|
Ясно ми е че няма универсално лечение за искрата, ама все пак да има откъде да почна.
Възможно е да се внимава и да се регулира цялото нещо, но при едно невнимание има опасност пеща да достигне критични температури, ако контролера забие и нагрява пеща докато нещо не откаже или пеща запали нещо наоколо.
Куче пазач ще се намери, ама като работи основно през ноща въпросната пещ, не му се става на кучето през 20мин да я наглежда.
На никоя от фазите няма никога 2 свързани нагревателя. Направили сме го така че или да грее отстрани на стъклото или когато се прави плоско стъкло и трябва да се огъне по калъп да грее само отгоре. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
the_bull Опитен потребител

Регистриран на: 31 Май 2007 Мнения: 660 Местожителство: Монтана(Студент в Русе)
|
Пуснато на: Нед Юли 18, 2010 12:14 Заглавие: |
|
|
@gueswhoaz Куче пазач си има и самия контролер. И точно това му е целта ако контролера забиее да рестартира контролера. Ако ще работи наистина през нощта и няма да има надзор може и за пожароизвестител да помислиш. _________________ Постулат на Хорнер за петте удара:
"Опитът е право пропорционален на потрошеното оборудване." |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
todortv Опитен потребител

Регистриран на: 01 Мар 2008 Мнения: 190
|
Пуснато на: Нед Юли 18, 2010 17:05 Заглавие: |
|
|
За тези,които не са чели първите постове:
Според автора на темата, проблема идва,когато бъдат пуснати
вентилаторчетата 2бр.Х20W,които охлаждат SSR-те.
Пускането ставало първоначално с контактор и понякога
при изключване на контактора проблема изчезвал.После комутацията се правела с автоматичен "бушон".
Става въпрос за комутация на 40W активно- индуктивен,монофазен товар.За какви RC групи на три фази пишете?
Бяха предложени два ефективни варианта :
1.Вентилаторите да работят постоянно.
2.Да се комутира нулата към вентилаторите.
Според автора е много трудно да се променя нещо в таблото и доставката на рез.части е свързана с известни проблеми. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
milmar Опитен потребител

Регистриран на: 05 Юни 2007 Мнения: 1010 Местожителство: Русе
|
Пуснато на: Нед Юли 18, 2010 21:58 Заглавие: |
|
|
Има ли SSR-и , както им казвате , които да не превкючват през нулата ? Освен това , как се борят смущения свързани с комутанция на подобен товар ... с RC група 47n / 62 Ohm ... мисля че борбата би била неравна . Ако проблема се поражда от комутацията на товара , вариант е да се намали честотата на ШИМ-а , т.е. да се овеличи периода ако позволява контролера .
Последната промяна е направена от milmar на Нед Юли 18, 2010 22:01; мнението е било променяно общо 2 пъти |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
gueswhoaz Опитен потребител

Регистриран на: 13 Юни 2009 Мнения: 603 Местожителство: По света и у нас
|
Пуснато на: Нед Юли 18, 2010 21:58 Заглавие: |
|
|
todortv е разбрал първата установка, много добре, само че никога не сме слагали контактор да спираме и пускаме вентилаторите. Проблема с вентилаторите се реши като ги сложихме на различна фаза от тази на която е контролера.
Контактора който се намира в таблото е само един единствен и той спира и пуска тока към пеща когато капака на пеща е отворен. Проблема се състои в това че когато се пуска и спира въпросния контактор се получават смущения(най-вероятно от искрата която се получава при затварянето/отварянето на контактора) които объркват контролера, той пуска SSRите и пеща се нагрява безконтролно. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|