Форум за електроника Форуми Форум за електроника
Български форум за електроника, ремонти, схеми, документация
 
 Въпроси/ОтговориВъпроси/Отговори   ТърсенеТърсене   ПотребителиПотребители   ГрупиГрупи   Регистрирайте сеРегистрирайте се 
 ПрофилПрофил   Влезте, за да видите съобщенията сиВлезте, за да видите съобщенията си   ВходВход 

Автоматично комутиране на аспирация
Иди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics



Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
shri
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 31 Окт 2008
Мнения: 1194
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Сря Юли 27, 2016 21:18    Заглавие: Автоматично комутиране на аспирация Отговорете с цитат

Привет, зададаха ми следната задача. Малък дърводелски цех. Искат да може автоматично, да се включва аспирацията когато някоя машина се включи и като се изключи и аспирацията да спира да смуче праха. Идеята е работника да не ходи постоянно в съседното помещение където е аспирацията и да я пуска и спира ръчно.
Защо? Аспирацията, това е една мощна машина която събира дървесния прах в едни огромни чували. На око около половин един кубичен метър площ на чувал. Постоянната работа на тази "прахосмукачка е доста разход на енергия. Машините са от 2 киловата на горе като консумирана мощност.
Какво си мисля. Да се измисли нещо с датчик, който да може да се закрепя на захранващия кабел на машината и по индуктивен път да улавя кога е включена и кога не. Според тока който тече по кабела. После да се управлява един контактор който да включва и изключва аспирацията.
Въпроса ми е какъв датчик да ползвам? Нещо с компаратор предполагам ще е схемното решение. Ако има нещо готово което да мога да ползвам. Ще се радвам да чуя вашите мнения и идеи за най-подходящия вариант за изпълнение.
_________________
Денят е прекрасен забеляза ли го!!!
[email protected]
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Филипов
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 01 Дек 2002
Мнения: 7774
Местожителство: Плевен

МнениеПуснато на: Чет Юли 28, 2016 6:29    Заглавие: Отговорете с цитат

Релета към захранването на всяка машина. Предполагам че са едноцифрено число. Контактите паралелно и командват контактора на вентилатора.
_________________
Ако двамата имаме по една ябълка и ги разменим, пак ще имаме по една.
Ако двамата имаме по една идея и ги разменим, ще имаме по две!
Oтопление и ВиК. Интелигентни отплителни системи. Проектиране продажба доставка монтаж
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Yahoo Messenger
pk123
Активен потребител
Активен потребител


Регистриран на: 15 Мар 2011
Мнения: 92
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Чет Юли 28, 2016 9:39    Заглавие: Отговорете с цитат

Датчик (полуготов) - клещов ампермер (нещо на този принцип - малка сърцевина около захранващия кабел с бобина с достатъчен брой навивки). Настройва се да включи при консумация над няколко амера- според консумацията на най-малката машина.
По- важното е как изпълнена ел. инсталацията и колко такива ще трябват. Ако машините са отделени - ОК. В противен случай трябва да се помисли как да се направи така, че да се избегне включването на бойлера да доведе до пускане на аспирацията или подобни глупости.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
eler
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 30 Яну 2005
Мнения: 2251
Местожителство: Раднево

МнениеПуснато на: Чет Юли 28, 2016 13:37    Заглавие: Отговорете с цитат

pk123 написа:
малка сърцевина около захранващия кабел с бобина с достатъчен брой навивки).

Малко уточнение - около единият проводник от захранващият кабел.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
bad_boy_2
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Мар 2005
Мнения: 221
Местожителство: sofia

МнениеПуснато на: Чет Юли 28, 2016 14:23    Заглавие: Отговорете с цитат

Ако вдигат много шум може и с акустично реле. Иначе идеята на Филипов ми изглежда най-добре.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
plamenp
Активен потребител
Активен потребител


Регистриран на: 14 Дек 2010
Мнения: 60

МнениеПуснато на: Чет Юли 28, 2016 15:28    Заглавие: Отговорете с цитат

Филипов написа:
Релета към захранването на всяка машина. Предполагам че са едноцифрено число. Контактите паралелно и командват контактора на вентилатора.


Ако машините се пускат през контактори ,които имат свободни НО оперативни контакти,даже и релета не са необходими.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
shri
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 31 Окт 2008
Мнения: 1194
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Чет Юли 28, 2016 19:07    Заглавие: Отговорете с цитат

Не съвсем. Машините са различни. Има и умни, с процесорно управление. Когато са включени електрониката им винаги дърпа някакъв ток. Възможност за намеса в тях е изключена, гаранция, обслужват се само от оторизирани сервизи и т.н. Това със бобина датчик закрепен за захранващия кабел ще е варианта според мен. Посъветвайте ме за конкретен датчик ако може. После ще подам сигнала(напрежението) от този датчик на компаратор и ще управлявам контактор. Аспирацията е 3Квт. Машините са трифазни. Един въпрос. Мога ли да ползвам някакъв готов кит за термореле? Обикновено са с някакъв компаратор. Дали напрежението ще се снема от термо елемент или ще идва от друг датчик. После действието на електрониката е едно и също.
И още едно уточнение, не става въпрос за България. Тука всякаква намеса по електрическата схема на машината, търсене на контакти свързване на проводници е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНА!. Само нещо външно доближено до кабела и не влияещо на работата и е възможен вариант. Иначе и аз веднага бих изкарал сигнал от мотора на всяка машина и да включвам контактор както казвате.
_________________
Денят е прекрасен забеляза ли го!!!
[email protected]
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
emoome
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 05 Сеп 2006
Мнения: 4915

МнениеПуснато на: Чет Юли 28, 2016 22:01    Заглавие: Отговорете с цитат

pk123 написа:
.... +1


шунт, компаратор и т..н.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
shri
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 31 Окт 2008
Мнения: 1194
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Пет Юли 29, 2016 9:14    Заглавие: Отговорете с цитат

Да, от къде да купя такъв датчик. Цели амперклещи да разкулачвам. Или някакви калпави клещи ако знаете евтини, заради датчика. Също си мисля дали няма да стане с телефонна слушалка от старите телефони домашните. Като извадя мембраната и доближа бобината и до кабела. Дали ще има ефект?
_________________
Денят е прекрасен забеляза ли го!!!
[email protected]
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
plamenp
Активен потребител
Активен потребител


Регистриран на: 14 Дек 2010
Мнения: 60

МнениеПуснато на: Пет Юли 29, 2016 11:43    Заглавие: Отговорете с цитат

Например това .
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Страница 1 от 4

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov