AA Опитен потребител

Регистриран на: 28 Юни 2004 Мнения: 730 Местожителство: ВеликоТърново
|
Пуснато на: Чет Фев 02, 2017 23:53 Заглавие: Въпрос за UPS Inform guard 600A |
|
|
| При работа на батерия, при някакво напрежение на батерията UPS-а изключва с цел предпазване на батерията от голям разряд. Някой може ли да каже при какво напрежение става това за този модел UPS? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
k810 Опитен потребител

Регистриран на: 25 Юли 2008 Мнения: 1687 Местожителство: Несебър
|
Пуснато на: Пет Фев 03, 2017 1:11 Заглавие: |
|
|
| За кой модел батерия? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
AA Опитен потребител

Регистриран на: 28 Юни 2004 Мнения: 730 Местожителство: ВеликоТърново
|
Пуснато на: Пет Фев 03, 2017 7:53 Заглавие: |
|
|
| Въпросът за батерията наистина е уместен. UPS-a беше повреден и дойде без батерия. Беше ремонтиран и изпробван с акумулатор 7Ah от рода на тоя от линка акумулатор . С него изключва при 11V. Интересно ми е да видя това напрежение като параметър, даден от производителя (за акумулатора с който се доставя UPS-a), или ако някой го е измервал да даде някаква информация. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
k810 Опитен потребител

Регистриран на: 25 Юли 2008 Мнения: 1687 Местожителство: Несебър
|
Пуснато на: Пет Фев 03, 2017 14:57 Заглавие: |
|
|
Оловна батерия. Обикновенно се приема че при 10,5V е изтощена.
Техн. данни и документи има много в интернет. |
|