Форум за електроника Български форум за електроника, ремонти, схеми, документация
|
Предишната тема :: Следващата тема |
Автор |
Съобщение |
glizan Опитен потребител
Регистриран на: 02 Мар 2007 Мнения: 113 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пет Юли 20, 2018 21:55 Заглавие: Въпрос за заземителна инсталация |
|
|
Добър ден,
Обмислям възможността за изграждане на заземителна инсталация на къща и поставяне на дефектнотокова защита.
В момента инсталацията е трижилна, но в таблото има обикновени предпазители и заземителният проводник е свързан с нулата. Тоест контактите са занулени.
Обобщено нещата са както на снимката:
От електрическия стълб има два проводника, които влизат в главното табло, където е електромерът и главният предпазител. В това табло нулевият проводник е директно свързан със земята. От таблото влизат два проводника в къщата.
Бъдещата схема е както на снимката:
Изграждане на заземителна инсталация около къщата и монтиране на ДТЗ след, която вървят три отделни проводника и нула-земя никъде не се свързани.
Въпросът ми е следния:
Трябва, не трябва, може, препоръчително, не препоръчително - ли е свързването на заземителната част с нулевия проводник преди дефектнотоковата защита? _________________ Начинаещ |
|
Върнете се в началото |
|
|
plamil Опитен потребител
Регистриран на: 02 Ное 2007 Мнения: 384 Местожителство: с. Аспарухово, обл Варна
|
Пуснато на: Вто Юли 24, 2018 6:56 Заглавие: |
|
|
При ДТЗ, заземлението задължително е разделено от нулевия проводник.
По възможност - два отделни заземителя - контур за ел.инсталацията и единичен заземител за ДТЗ. |
|
Върнете се в началото |
|
|
prasse Опитен потребител
Регистриран на: 26 Авг 2006 Мнения: 187
|
Пуснато на: Вто Юли 24, 2018 22:50 Заглавие: |
|
|
По въпроса:
- трябва, ако приемеш свързване по схема TN-C-S с повторен заземител на обекта. Нулевата и заземителната шина се свързват, твърдо с дебел проводник (шина). Нулата, идваща от стълба (PEN - проводник) трябва да свържеш със заземителната шина (долната), а не с нулевата, както си го дал в схемата. Голям проблем ще имаш при отпадане на нулата, някъде напред по мрежата. В твоя заземител ще тече сумата от токовете на бая (незаземени) комшии по кабела от стълба към заземителя в къщата (PEN - проводник). Това е не толкова често срещан проблем, а и при твоето яко заземяване на къщата, на практика не би създало проблем със безопасността. Препоръчвам!
- не трябва, ако приемеш свързване по схема ТТ. Абсолютно, недопустимо е свързването на нулевия проводник към заземителната шина на обекта! Тук трябва да си много, много, ама много сигурен в качеството на заземителната инсталация на къщата. Тъй като използваш ДТЗ, съпротивлението на заземителя трябва да е по-малко от 1666 ома (без ДТЗ, навремето се изискваше 4 ома!!!), което е реално изпълнимо, но недей леж на туй ухо... Тази схема е най-добрата, но е отговорна и изисква добра периодична поддръжка и измерване. Използва се за професионални цели. Не съм чувал за къща с такава схема на заземяване... Не я ползвай, по-добре TN-C-S... |
|
Върнете се в началото |
|
|
|
|
Не Можете да пускате нови теми Не Можете да отговаряте на темите Не Можете да променяте съобщенията си Не Можете да изтривате съобщенията си Не Можете да гласувате в анкети
|
|