МнениеПуснато на: Съб Окт 03, 2020 13:37    Заглавие: Проблем с бензинов агрегат или UPS Отговорете с цитат

Постановката е следната: Агрегат за резервно захранване свързан към контактор, който превключва мрежа/агрегат при отпадане на захранването от мрежата на енергото. След контактора е входа на UPS Artronic 1000 VA, към изхода на който са свързани два сървъра супермикро и мрежово оборудване.
До вчера нямаше проблем при отпадане на мрежовото от страна на енергото, като при автоматичното палене на агрегата, контактора сработва и превключва контактите за мрежово от агрегата. Наблюдавам процеса през Winpower. След 10-тата минута, UPS реши да изключи, все едно няма захранване от агрегат и кара на батерии, докато се изтощиха напълно и последва спиране на всичко. Агрегата е работил до последно, до възстановяването на мрежовото от енергото. Поетапно започнах проверка, като под съмнение бяха свързващи кабели агрегат-контактор, самия контактор или някой предпазител. Всички са налични и нормално действащи. Обаче забелязах, че честотата на изхода на генератора варира от 51 Hz та чак до 54,7 Hz, това, което е отчел winpower. Напрежението е стабилно 220, 221 от време на време. Възможно ли е, тази разлика в честотата да кара UPS-а да мисли, че нещо не е в ред и да включва на батерии?
Тази конфигурация е почти 10 годишна и до сего не е имало каквито и да било проблеми.
_________________
http://extrahost.bg
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
ikarlo
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 12 Апр 2008
Мнения: 470
Местожителство: Sofia

МнениеПуснато на: Вто Окт 06, 2020 20:07    Заглавие: Отговорете с цитат

Не е от честотата, по-скоро UPS се е повредил - не отчита наличие на захранване. Доколкото разбирам, всичко се захранва през него, а автоматиката (контактора) включва агрегата. Само че, агретага пак захранва UPS-а. Провери дали се зареждат акумулаторите при наличие на захранване. Възможно е повредата в UPS-а да е настъпила в момента на превключването към агрегата.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
ivtv1
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 01 Окт 2007
Мнения: 473
Местожителство: elin pelin

МнениеПуснато на: Сря Окт 07, 2020 9:29    Заглавие: Отговорете с цитат

Не е виновен UPS-а, ако се заслушаш в оборотите на пърпоретката, ще се убедиш, че не поддържа равномерни обороти и от там проблемите. Споделям личен опит.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
prasse
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 26 Авг 2006
Мнения: 187

МнениеПуснато на: Сря Окт 07, 2020 11:44    Заглавие: Отговорете с цитат

Проблемът идва от разликата и нестабилността на честотата на генерираното напрежение
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
hidrazin
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 05 Мар 2008
Мнения: 1420
Местожителство: Казанлък

МнениеПуснато на: Сря Окт 07, 2020 19:09    Заглавие: Отговорете с цитат

Нищо му няма на UPS-a. И при мен е същата работа.
Един EATON 5PX 1500 с допълнителен блок EATON 5PX EBM + 3 броя APC 600VA и някакъв малък.
Опитвах се да ги храня от агрегат HONDA 7000kVA и после с друга HONDA все чисто нови - не става.
Пробвах и само тоя EATON за сървъра да храня и не става. Никой от трите модела не ще да работи с агрегат.
Добре поне че климатиците и кафемашината си бачкат на UPS... Very Happy
Решението е следното - при липса на мрежово работиш само на агрегат, без UPS-и.
Поне аз така правя. UPS-ите ги използвам само за да изключа нормално машините и да запиша евентуално някоя започната работа.
След старта на агрегата и като "постопли" малко, минавам на захранване от него но директно без UPS-и.
Пускам само необходимото оборудване но при мен кратко прекъсване не е фатално.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Ditronix
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 15 Авг 2005
Мнения: 2817
Местожителство: Провадия

МнениеПуснато на: Чет Окт 08, 2020 5:58    Заглавие: Отговорете с цитат

hidrazin написа:
....
Опитвах се да ги храня от агрегат HONDA 7000kVA и после с друга HONDA все чисто нови - не става.......
??????

_________________
Не е важно кой си,а колко струваш!

DRL модули за всички видове автомобили!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
ivtv1
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 01 Окт 2007
Мнения: 473
Местожителство: elin pelin

МнениеПуснато на: Чет Окт 08, 2020 6:51    Заглавие: Отговорете с цитат

Здравейте, изпробвано е и директно захранване от агрегат, но техниката също е чувствителна. За да няма прекъсване, обмислям вариант при който агрегата храни реле регулатор и с контактор директно на акумулаторите в UPS-а. Проблема е от това, че са три акумулатора последователно и релето трябва да е самоделка.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
plamil
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Ное 2007
Мнения: 384
Местожителство: с. Аспарухово, обл Варна

МнениеПуснато на: Чет Окт 08, 2020 13:36    Заглавие: Отговорете с цитат

Три акумулатора последователно?!?!?! Значи UPS-a работи на 36 или 72 волта. Което ми се струва че не е вярно. Като откачиш единия акумулатор UPS-a изключва ли?
Акумулаторите трябва да са свързани паралелно ( не гледай че кабелите минават от акумулатор в акумулатор)
Така, за твоята идея ти трябва стандартно зарядно за 12 или 24 волта.
А иначе проблема ти е в нестабилните обороти. Според UPS-a входящото захранване е извън нормите (напрежение, честота) и затова превключва на работа от батерия. Впрочем и сам пишеш че честотата се колебае.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Starija
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 29 Яну 2007
Мнения: 25
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Пет Окт 09, 2020 11:59    Заглавие: Отговорете с цитат

Имам APS 1000VA на 18V- три батерии по 6V последователно.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
pk123
Активен потребител
Активен потребител


Регистриран на: 15 Мар 2011
Мнения: 92
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Вто Окт 13, 2020 11:31    Заглавие: Отговорете с цитат

Доста UPS-и съм виждал отворени от 500 - 10000VA. Батериите винаги са свързани последователно. То си има и смисъл да е така. Намалява тока за сметка на напрежението.

свързани паралелно ( не гледай че кабелите минават от акумулатор в акумулатор) ... това ми звучи малко противоречиво.

Тази конфигурация е почти 10 годишна и до сего не е имало каквито и да било проблеми ...
Вероятно (поне аз бих тръгнал от там) агрегата се нуждае от малко профилактика за да осигурява по-постоянни обороти, от там и честота и напрежение.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница 1, 2  Следваща
Страница 1 от 2

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov