Рътю Гост
|
Пуснато на: Чет Ное 17, 2005 18:00 Заглавие: Помощ за сложна схема |
|
|
Здравейте, имам нужда от малко помощ. Трябва да светна 2 лампи 220 В от три места с девиаторни ключове, а не знам как. С два ключа е лесно, но с три не знам как  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
fishev Опитен потребител

Регистриран на: 19 Мар 2004 Мнения: 1705 Местожителство: Перник
|
Пуснато на: Чет Ное 17, 2005 18:04 Заглавие: |
|
|
| По средата слагаш кръстат ключ води се схема 6 а девиаторния е схема 7Или слагаш стълбищен автомат с реле за време Успех |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
sacho Опитен потребител


Регистриран на: 02 Яну 2004 Мнения: 2268 Местожителство: гр.ПЛЕВЕН
|
Пуснато на: Чет Ное 17, 2005 21:26 Заглавие: |
|
|
Не съм сигурен но май не е схема 6. А незнам и дали се продават кръстати. На времето имаше  _________________ СЕРВИЗ ЗОРА - ПЛЕВЕН
www.sacho5.alle.bg |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
fikret Опитен потребител

Регистриран на: 05 Май 2005 Мнения: 1691
|
Пуснато на: Пет Ное 18, 2005 9:21 Заглавие: |
|
|
| На обикновен це-ка ключ с 6 извода неподвижните контакти се свързват кръстосано и се свързват с единия девиаторен ключ,а подвижните се свързват с другия девиаторен,и така имаш кръстат ключ и можеш да я светваш лампата от колкото си искаш места. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
tchav Опитен потребител


Регистриран на: 05 Юли 2004 Мнения: 753
|
Пуснато на: Пет Ное 18, 2005 9:43 Заглавие: |
|
|
| Когато лампите се управляват от повече от две места, се монтират серийни ключове (първия и последния могат да бъдат девиаторни). |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
fikret Опитен потребител

Регистриран на: 05 Май 2005 Мнения: 1691
|
Пуснато на: Пет Ное 18, 2005 10:18 Заглавие: |
|
|
| Не знам какво ти имаш предвид за сериен ключ,аз знам че серийния управлява две различни лампи от едно място,и имат два ключа на една конзола,а тук става въпрос за управление на еднаи съща лампа от три различни места с по един ключ. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
hshop Опитен потребител

Регистриран на: 13 Мар 2005 Мнения: 193 Местожителство: Кнежа
|
Пуснато на: Пет Ное 18, 2005 14:04 Заглавие: |
|
|
| fikret написа: | | На обикновен це-ка ключ с 6 извода неподвижните контакти се свързват кръстосано и се свързват с единия девиаторен ключ,а подвижните се свързват с другия девиаторен,и така имаш кръстат ключ и можеш да я светваш лампата от колкото си искаш места. |
Така съм си направил и аз само,че на времето кръстатите ключове се срещаха по-често Тази схемка е чудесна при палене от няколко места-в двата края слагаш девиатори а между тях необходимия брой кръстати ключове . |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
shodan Гост
|
Пуснато на: Сря Мар 22, 2006 11:42 Заглавие: |
|
|
| добре де,дайте нагледна схема |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
tropper Опитен потребител


Регистриран на: 08 Сеп 2005 Мнения: 1299 Местожителство: София
|
Пуснато на: Сря Мар 22, 2006 15:25 Заглавие: |
|
|
| fikret написа: | | На обикновен це-ка ключ с 6 извода ... |
Сега се сещам една идейка
Продават се двойни девиаторни ключове, от този тип който имат голям панел за натискане с ръка, който се сваля (прилагам скица). Панелите за единичните ключове са съвместими при някои модели с двойните ключове и с панел за единичен може едновременно да се натискат и двете половини на двойния девиаторен ключ. По този начин може да се направи крътосан ключ.  _________________ Тодор Симеонов.
skype: todor.simeonov
Захранващи решения за LAN мрежи. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
pavelari Опитен потребител

Регистриран на: 28 Яну 2006 Мнения: 102
|
Пуснато на: Сря Мар 22, 2006 16:14 Заглавие: |
|
|
| Слагай импулсно реле - то си мени състоянието на контакта при всеки подаден импулс - работи на 220в и иска ключове с пружинно връщане /като тези в стълбищата на блоковете/. Другото са индиански методи и една камара жици. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|