Избор на сечение на кабел за 110 А ток
Иди на страница 1, 2  Следваща
 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Общи приказки - Just talking



Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
Гост






МнениеПуснато на: Пон Окт 01, 2007 15:14    Заглавие: Избор на сечение на кабел за 110 А ток Отговорете с цитат

Здравейте!
Имам малък проблем с избора на сечение за кабел.трябва да се захрани ел.нагревател с мощност 72 кв-380 в.от магазина ми кават,че 16 мм2 е подходящ,но аз като го смятам излизат 110 А -по таблиците от наредба 3 излиза,че трябват 35 мм2.Къде е изтината Smile ?
Моля за помощ!
Върнете се в началото
eler
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 30 Яну 2005
Мнения: 2251
Местожителство: Раднево

МнениеПуснато на: Пон Окт 01, 2007 16:20    Заглавие: Отговорете с цитат

Определено би трябвало да вярваш на наредбата. При избор на сечение на кабел обаче, не се взема под внимание само големината на тока, а има и други фактори: тип на кабела, начин на полагане и др.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
guitman
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 26 Авг 2004
Мнения: 1470
Местожителство: Пловдив

МнениеПуснато на: Пон Окт 01, 2007 17:42    Заглавие: Отговорете с цитат

Избира се по механична якост, защита от предпазителя и допустими загуби. Прецени добре колко дълъг кабел ти трябва и каква мощност можеш да допуснеш да се загуби в него.
_________________
home studio
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя Yahoo Messenger
helios
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 23 Апр 2005
Мнения: 2944
Местожителство: Pirdop/Zlatica

МнениеПуснато на: Пон Окт 01, 2007 18:30    Заглавие: Отговорете с цитат

Обясни какъв е нагревателя и как смяташ да го свържеш.Щом говориш за захранване 380 волта,логично е да са 3 нагревателя/с обща мощност 72 киловата/,свързани по определен начин-звезда или триъгълник.Ако пуснеш и схемичка-още по-добре.
Ще го сметнем.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
vstoykov
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 04 Дек 2005
Мнения: 327
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Пон Окт 01, 2007 19:12    Заглавие: Отговорете с цитат

Виж какво бях писал в тази тема.
Таблиците в цитираната книга са същите (май имаше дребни разлики) с тези от наредба №3.

Обърни внимание, че минимално допустимото сечение (смятано от гледна точка на прегряване на кабела и посочено в таблиците) зависи от условията на охлаждане.

Например за трижилен меден проводник, положен в тръба (четвъртото занулително жило не се брои) го дават да издържа 135A при сечение 50 кв. мм. Когато е положен в земя (без тръба!) издържа по-голям ток.
_________________
Дешьлокавизатор - автматичен превод на шльокавица | Home teeth whitening | Teeth
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
Гост






МнениеПуснато на: Пон Окт 01, 2007 19:21    Заглавие: Отговорете с цитат

Първо благодаря на всички!
Става въпрос за калориферна секция.Не зная как е вързана вътре-звезда или триъгълник.Просто е монтирана вече.има си клеморед ,на който да се свърже захранването.
Кабелът ще бъде положен в окачен таван.едва ли ще се охлажда.
Дължина ок.20-25 м.
Върнете се в началото
vstoykov
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 04 Дек 2005
Мнения: 327
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Пон Окт 01, 2007 19:33    Заглавие: Отговорете с цитат

Ето моите сметки:
Код:

Дължина:   25   м
Сечение:   50   кв мм
Съпротивление:   0,0088   Ома
      
Големина на тока:   110   Ампера
Пад на напрежение:   0,96   Волта
Загуба на мощност:   105,88   Вата


Ако сложим по-дебел проводник:

Код:

Дължина:   25   М
Сечение:   70   Кв мм
Съпротивление:   0,0063   Ома
      
      
Големина на тока:   110   Ампера
Пад на напрежение:   0,69   Волта
Загуба на мощност:   75,63   Вата


Изчислените загуби са за едно жило. Умножаваме по три за да получим общата загуба. Ако умножим загубата на мощност по времето ще получим загубата на енергия. Ако умножим загубата на енергия по цената ще получим финансовата загуба (и ако сравним тази финансова загуба с разликата в цената на по-дебелия и по-тънкия кабел при правилно избран интервал от време, ще разберем дали е изгодно да се купува по-дебел кабел (в същност ако трябва да сме точни трябва да вземем в предвид инфлацията и лихвения процент...)).

Това е една доста сериозна мощност...

Да не би мощността да е 7,2kW (да е изтървана десетичната запетая)?

В случай, че трите фази са натоварени равномерно няма значение как е свързан консуматора - в звезда или триъгълник - токът се смята по една формула (при свързване в звезда ток през нулата не протича когато трите фази са натоварени равномерно).

Препоръчвам да се разглежда като "положен в тръба", а не като "във въздух" (в тавана няма да се охлажда добре - на високо е, а както е известно топлият въздух се издига нависоко).

Прикрепям електронна таблица, която смята тези неща (отваря се с OpenOffice.org, който е свободен софтуер).
_________________
Дешьлокавизатор - автматичен превод на шльокавица | Home teeth whitening | Teeth


Последната промяна е направена от vstoykov на Пон Окт 01, 2007 19:49; мнението е било променяно общо 2 пъти
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
helios
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 23 Апр 2005
Мнения: 2944
Местожителство: Pirdop/Zlatica

МнениеПуснато на: Пон Окт 01, 2007 19:42    Заглавие: Отговорете с цитат

Anonymous написа:
Първо благодаря на всички!
Става въпрос за калориферна секция.Не зная как е вързана вътре-звезда или триъгълник.Просто е монтирана вече.има си клеморед ,на който да се свърже захранването.
Кабелът ще бъде положен в окачен таван.едва ли ще се охлажда.
Дължина ок.20-25 м.

Добре,но тук има една хитринка.Ако се свържат/пресвържат/реотаните на "триъгълник",можеш да минеш с 16мм2 захранващ.Ако решиш-презапаси се,но най-много с 25мм2.Ако са в" звезда",отиваш на 35мм2.
ПП-Пресвъзването на триъгълник/ако е възможно такова/ изисква да се съблюдава-да не подложиш реотан изчислен за 220 волта,на напреж. 380.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
vstoykov
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 04 Дек 2005
Мнения: 327
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Пон Окт 01, 2007 20:00    Заглавие: Отговорете с цитат

helios написа:
Ако се свържат/пресвържат/реотаните на "триъгълник",можеш да минеш с 16мм2 захранващ.


Тогава ще се повиши тока и мощността, защото напрежението на всеки нагревател ще бъде 380V, докато при свързване в звезда, напрежението е 220V.

При равномерно натоварване на трите фази, независимо дали свързването е звезда или триъгълник и при cos(φ)=1, токът през всяко жило се смята по формулата:

I=P/(sqrt(3).Uл.cos(φ)) = P/(660.cos(φ)) = P/660
_________________
Дешьлокавизатор - автматичен превод на шльокавица | Home teeth whitening | Teeth
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
helios
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 23 Апр 2005
Мнения: 2944
Местожителство: Pirdop/Zlatica

МнениеПуснато на: Пон Окт 01, 2007 20:08    Заглавие: Отговорете с цитат

vstoykov написа:
helios написа:
Ако се свържат/пресвържат/реотаните на "триъгълник",можеш да минеш с 16мм2 захранващ.


Тогава ще се повиши тока и мощността, защото напрежението на всеки нагревател ще бъде 380V, докато при свързване в звезда, напрежението е 220V.

При равномерно натоварване на трите фази, независимо дали свързването е звезда или триъгълник и при cos(φ)=1, токът през всяко жило се смята по формулата:

I=P/(sqrt(3).Uл.cos(φ)) = P/(660.cos(φ)) = P/660

Ами,нали съм уточнил нещо там -в послеписа!
А равномерно натоварване не може да се гарантира,в случай,че реотаните са "по двойки" или "тройки" в паралел.Тогава ако изгори някой от тях...
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Общи приказки - Just talking Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница 1, 2  Следваща
Страница 1 от 2

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals