Пуснато на: Пон Окт 01, 2007 15:14 Заглавие: Избор на сечение на кабел за 110 А ток |
|
|
Здравейте!
Имам малък проблем с избора на сечение за кабел.трябва да се захрани ел.нагревател с мощност 72 кв-380 в.от магазина ми кават,че 16 мм2 е подходящ,но аз като го смятам излизат 110 А -по таблиците от наредба 3 излиза,че трябват 35 мм2.Къде е изтината ?
Моля за помощ! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
eler Опитен потребител

Регистриран на: 30 Яну 2005 Мнения: 2251 Местожителство: Раднево
|
Пуснато на: Пон Окт 01, 2007 16:20 Заглавие: |
|
|
| Определено би трябвало да вярваш на наредбата. При избор на сечение на кабел обаче, не се взема под внимание само големината на тока, а има и други фактори: тип на кабела, начин на полагане и др. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
guitman Опитен потребител


Регистриран на: 26 Авг 2004 Мнения: 1470 Местожителство: Пловдив
|
Пуснато на: Пон Окт 01, 2007 17:42 Заглавие: |
|
|
Избира се по механична якост, защита от предпазителя и допустими загуби. Прецени добре колко дълъг кабел ти трябва и каква мощност можеш да допуснеш да се загуби в него. _________________ home studio |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
helios Опитен потребител


Регистриран на: 23 Апр 2005 Мнения: 2944 Местожителство: Pirdop/Zlatica
|
Пуснато на: Пон Окт 01, 2007 18:30 Заглавие: |
|
|
Обясни какъв е нагревателя и как смяташ да го свържеш.Щом говориш за захранване 380 волта,логично е да са 3 нагревателя/с обща мощност 72 киловата/,свързани по определен начин-звезда или триъгълник.Ако пуснеш и схемичка-още по-добре.
Ще го сметнем. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
vstoykov Опитен потребител

Регистриран на: 04 Дек 2005 Мнения: 327 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Пон Окт 01, 2007 19:12 Заглавие: |
|
|
Виж какво бях писал в тази тема.
Таблиците в цитираната книга са същите (май имаше дребни разлики) с тези от наредба №3.
Обърни внимание, че минимално допустимото сечение (смятано от гледна точка на прегряване на кабела и посочено в таблиците) зависи от условията на охлаждане.
Например за трижилен меден проводник, положен в тръба (четвъртото занулително жило не се брои) го дават да издържа 135A при сечение 50 кв. мм. Когато е положен в земя (без тръба!) издържа по-голям ток. _________________ Дешьлокавизатор - автматичен превод на шльокавица | Home teeth whitening | Teeth |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Гост
|
Пуснато на: Пон Окт 01, 2007 19:21 Заглавие: |
|
|
Първо благодаря на всички!
Става въпрос за калориферна секция.Не зная как е вързана вътре-звезда или триъгълник.Просто е монтирана вече.има си клеморед ,на който да се свърже захранването.
Кабелът ще бъде положен в окачен таван.едва ли ще се охлажда.
Дължина ок.20-25 м. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
vstoykov Опитен потребител

Регистриран на: 04 Дек 2005 Мнения: 327 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Пон Окт 01, 2007 19:33 Заглавие: |
|
|
Ето моите сметки:
| Код: |
Дължина: 25 м
Сечение: 50 кв мм
Съпротивление: 0,0088 Ома
Големина на тока: 110 Ампера
Пад на напрежение: 0,96 Волта
Загуба на мощност: 105,88 Вата
|
Ако сложим по-дебел проводник:
| Код: |
Дължина: 25 М
Сечение: 70 Кв мм
Съпротивление: 0,0063 Ома
Големина на тока: 110 Ампера
Пад на напрежение: 0,69 Волта
Загуба на мощност: 75,63 Вата
|
Изчислените загуби са за едно жило. Умножаваме по три за да получим общата загуба. Ако умножим загубата на мощност по времето ще получим загубата на енергия. Ако умножим загубата на енергия по цената ще получим финансовата загуба (и ако сравним тази финансова загуба с разликата в цената на по-дебелия и по-тънкия кабел при правилно избран интервал от време, ще разберем дали е изгодно да се купува по-дебел кабел (в същност ако трябва да сме точни трябва да вземем в предвид инфлацията и лихвения процент...)).
Това е една доста сериозна мощност...
Да не би мощността да е 7,2kW (да е изтървана десетичната запетая)?
В случай, че трите фази са натоварени равномерно няма значение как е свързан консуматора - в звезда или триъгълник - токът се смята по една формула (при свързване в звезда ток през нулата не протича когато трите фази са натоварени равномерно).
Препоръчвам да се разглежда като "положен в тръба", а не като "във въздух" (в тавана няма да се охлажда добре - на високо е, а както е известно топлият въздух се издига нависоко).
Прикрепям електронна таблица, която смята тези неща (отваря се с OpenOffice.org, който е свободен софтуер). _________________ Дешьлокавизатор - автматичен превод на шльокавица | Home teeth whitening | Teeth
Последната промяна е направена от vstoykov на Пон Окт 01, 2007 19:49; мнението е било променяно общо 2 пъти |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
helios Опитен потребител


Регистриран на: 23 Апр 2005 Мнения: 2944 Местожителство: Pirdop/Zlatica
|
Пуснато на: Пон Окт 01, 2007 19:42 Заглавие: |
|
|
| Anonymous написа: | Първо благодаря на всички!
Става въпрос за калориферна секция.Не зная как е вързана вътре-звезда или триъгълник.Просто е монтирана вече.има си клеморед ,на който да се свърже захранването.
Кабелът ще бъде положен в окачен таван.едва ли ще се охлажда.
Дължина ок.20-25 м. |
Добре,но тук има една хитринка.Ако се свържат/пресвържат/реотаните на "триъгълник",можеш да минеш с 16мм2 захранващ.Ако решиш-презапаси се,но най-много с 25мм2.Ако са в" звезда",отиваш на 35мм2.
ПП-Пресвъзването на триъгълник/ако е възможно такова/ изисква да се съблюдава-да не подложиш реотан изчислен за 220 волта,на напреж. 380. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
vstoykov Опитен потребител

Регистриран на: 04 Дек 2005 Мнения: 327 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Пон Окт 01, 2007 20:00 Заглавие: |
|
|
| helios написа: | | Ако се свържат/пресвържат/реотаните на "триъгълник",можеш да минеш с 16мм2 захранващ. |
Тогава ще се повиши тока и мощността, защото напрежението на всеки нагревател ще бъде 380V, докато при свързване в звезда, напрежението е 220V.
При равномерно натоварване на трите фази, независимо дали свързването е звезда или триъгълник и при cos(φ)=1, токът през всяко жило се смята по формулата:
I=P/(sqrt(3).Uл.cos(φ)) = P/(660.cos(φ)) = P/660 _________________ Дешьлокавизатор - автматичен превод на шльокавица | Home teeth whitening | Teeth |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
helios Опитен потребител


Регистриран на: 23 Апр 2005 Мнения: 2944 Местожителство: Pirdop/Zlatica
|
Пуснато на: Пон Окт 01, 2007 20:08 Заглавие: |
|
|
| vstoykov написа: | | helios написа: | | Ако се свържат/пресвържат/реотаните на "триъгълник",можеш да минеш с 16мм2 захранващ. |
Тогава ще се повиши тока и мощността, защото напрежението на всеки нагревател ще бъде 380V, докато при свързване в звезда, напрежението е 220V.
При равномерно натоварване на трите фази, независимо дали свързването е звезда или триъгълник и при cos(φ)=1, токът през всяко жило се смята по формулата:
I=P/(sqrt(3).Uл.cos(φ)) = P/(660.cos(φ)) = P/660 |
Ами,нали съм уточнил нещо там -в послеписа!
А равномерно натоварване не може да се гарантира,в случай,че реотаните са "по двойки" или "тройки" в паралел.Тогава ако изгори някой от тях... |
|