LZVQ Опитен потребител

Регистриран на: 18 Юни 2004 Мнения: 174 Местожителство: Белоградчик
|
Пуснато на: Сря Мар 28, 2007 20:10 Заглавие: Търся схема за защита..... |
|
|
| Кажете някоя изпитана схема за защита от повишаване на мрежовото напрежение , която да сработва при 250-260 в |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Bojilov Опитен потребител


Регистриран на: 02 Май 2004 Мнения: 15426
|
Пуснато на: Сря Мар 28, 2007 21:04 Заглавие: |
|
|
Зависи кво ще защитаваш-ако е нещо по-грубо и варистор би ти свършил работа. _________________ Мегатрон-2007 ООД
На вниманието на всички бързащи-ако не ви е дадена оферта за някой артикул-значи ще ви я пратя по-късно и без да надавате зор и звъните! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Noel Опитен потребител

Регистриран на: 22 Апр 2004 Мнения: 2767
|
Пуснато на: Чет Мар 29, 2007 6:21 Заглавие: Re: Търся схема за защита..... |
|
|
| LZVQ написа: | | Кажете някоя изпитана схема за защита от повишаване на мрежовото напрежение , която да сработва при 250-260 в |
Остави някаква поща или разреши нейното показване за да ти изпратя нещо което смятам ще ти свърши работа. _________________ Ако не мога да го поправя значи не е развалено .........но живота крие и изненади  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
LZVQ Опитен потребител

Регистриран на: 18 Юни 2004 Мнения: 174 Местожителство: Белоградчик
|
Пуснато на: Чет Мар 29, 2007 11:24 Заглавие: |
|
|
Noel,много ще съм ти благодарен ако намериш нещо
Прати го на [email protected] |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Noel Опитен потребител

Регистриран на: 22 Апр 2004 Мнения: 2767
|
Пуснато на: Чет Мар 29, 2007 11:58 Заглавие: |
|
|
Поща. _________________ Ако не мога да го поправя значи не е развалено .........но живота крие и изненади  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
vstoykov Опитен потребител

Регистриран на: 04 Дек 2005 Мнения: 327 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Чет Мар 29, 2007 16:50 Заглавие: |
|
|
Вероятно ще ти излезе по-евтино да си купиш готова (иначе и аз съм любопитен за схема на подобно устройство):
http://www.rtkt.ru/files/elkoep/hrn-33.htm
От къде да се купи
Изключва при повишаване и при понижаване на напрежението.
Горната граница се регулира от 160 до 276 волта, а долната - 30-99% от горната граница.
Време на задръжка: 0-10 секудни (регулира се).
За да командва по-голяма мощност може да се ползва контактор или дистанционен стоп (или минималнонапреженов изключвател) за автоматичен предпазител (има превключващ контакт).
Внимание! Времето за задействане е минимум от порядъка на милисекунди. Не става за защита от импулсни пренапрежения (напр. при падане на мълния продължителността на импулса е от порядъка на микросекунди т.е. продължителността на импулса е 1000 пъти по-малка от времето на сработване).
Дискусия в clubs.dir.bg
За защита от импулсни пренапрежения се ползват варистори (катодни отводители - варистор с термоизключвател).
Защитата от импулсни напрежения не може да се ползва за защита от повишаване на напрежението 250-260 волта, защото е проектирана нарочно да задейства при по-високо напрежение (напр. 275 волта).
Пример за защита от импулсни пренапрежения:
Защита с варистор и термоизключвател:
Газоразрядник:
Дискусия за защита от импулсни пренапрежения.
За защита от импулсни пренапрежения се ползват също и TVS диоди, тиристори и др. елементи, които се свързват паралелно на консуматора.
Как действат защитите, които се свързват паралелно: при повишаване на напрежението, съпротивлението на защитата намалява и се получава пад на напрежение върху вътрешното съпротивление на източника - напрежението на източника се разпределя между вътрешното съпротивление на източника (т.е. съпротивлението на захранващите проводници) и еквивалентното съпротивление на паралелно свързаните защита и консуматор (втори закон на Кирхов, закон на Ом). При достатъчно малко съпротивление на защитата, пада на напрежение върху защитата (респ. върху консуматора) е достатъчно малко. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Nikolai_1 Опитен потребител

Регистриран на: 02 Дек 2005 Мнения: 461 Местожителство: Разград
|
Пуснато на: Чет Мар 29, 2007 20:45 Заглавие: |
|
|
....
Напълно подкрепям vstoykov с катодните отводители (вентилни отводи и арестори)ства наи-добрата защита,като може да се подбере или регулира чувствителността му.
Модерирано от RC