4kW двигател в монофазна мрежа

 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics



Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
klyomba
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 26 Юли 2007
Мнения: 4

МнениеПуснато на: Чет Юли 26, 2007 22:49    Заглавие: 4kW двигател в монофазна мрежа Отговорете с цитат

Възможно ли е да се включи 4kW трифазен двигател към 220 V и как е най-подходящо да се направи това? Разбрах че схемата чрез включването на кондензатор към едната фаза е подходяща за по-маломощни двигатели - до към 2 kW. Защо е така и как да си реша проблема?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
emil74
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Мар 2007
Мнения: 1111

МнениеПуснато на: Чет Юли 26, 2007 23:54    Заглавие: Re: 4kW двигател в монофазна мрежа Отговорете с цитат

Може да се включи и с кондензатор, НО както си отбелязъл, счита се за неудачно за електромотори над 1,7-2kW. С кондензатор този електромотор би имал лош КПД и лош пусков момент.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
klyomba
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 26 Юли 2007
Мнения: 4

МнениеПуснато на: Пет Юли 27, 2007 12:07    Заглавие: Отговорете с цитат

А как е удачно да се направи? И ако въпреки всичко го свържа чрез кондензатор поради липса или възможност за друг метод има ли някаква опасност за мотора или просто КПД-то му ще е ниско? Ще се използва за циркуляр за рязане на дърва за огрев, така че не е от особено значение.

При по-маломощните електромотори зная че при такова свързване работят на окол 70% от номиналната мощност. При 4kW каква ще е тази стойнст?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
old4
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Апр 2006
Мнения: 4796

МнениеПуснато на: Пет Юли 27, 2007 16:20    Заглавие: Отговорете с цитат

Не си прави труда.Потърси във форума има доста данни за твоето начинание но за 4Kw Confused
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=30062&start=0&topicshow=%C5%EB.%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB-%F2%F0%E8%F4%E0%E7%E5%ED%20%E2%20%E5%E4%ED%EE%F4%E0%E7%E5%ED
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
klyomba
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 26 Юли 2007
Мнения: 4

МнениеПуснато на: Пет Юли 27, 2007 17:16    Заглавие: Отговорете с цитат

Чел съм я тази тема и останалите, които успях да намеря, но не успях да намеря иформация по моя въпрос. Затова и пуснах нова тема. Наясно съм как се изчисляват и свързват кондензаторите, но за 4кW ... Confused Има 4кW електродвигател, няма трифазен ток - трябва да намеря решение.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
old4
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Апр 2006
Мнения: 4796

МнениеПуснато на: Пет Юли 27, 2007 18:01    Заглавие: Отговорете с цитат

Това е изпробвано до 2,2kw двигатели за поголеми не се хващай не става.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Ванчо
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 14 Апр 2007
Мнения: 27
Местожителство: гр. Попово, обл. Търговище

МнениеПуснато на: Съб Юли 28, 2007 12:00    Заглавие: Отговорете с цитат

Прави са колегите, в момента работя точно в тази област, като ел. техник в една фабрика и там подобни проблеми изникват поне веднъж месечно. Включване на трифазен двигател като монофазен е целесъобразно до 1,7-2-2,2 кВ максимум. По-нататък с увеличаване на мощността, както те казаха, КПД и пусковия момент падат надолу по нелинеен закон, заедно със всички произтичащи от това последици - прекомерно натоварване на включената фазова верига за сметка на останалите, асиметрично натоварване на трифазния източник, особено ако е някое маломощно трафо и др.
Има и друго разрешение на проблема, но е свързано с пари и подходящия човек. Възможно е да се пренавие 4кВ трифазен двигател като по-маломощен,т.е. да се положат в каналите на статора повече навивки от по-тънък проводник със същия брой и начини на свързване на секциите. Всичко се изчислява по формули. Тук при нас има един такъв специалист, който е правил такива неща.

Решението което предлагам, разбира се, е валидно само ако уредът, с който се куплира двигателя изисква мощност не по-висока от пренавития вече двигател
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
klyomba
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 26 Юли 2007
Мнения: 4

МнениеПуснато на: Съб Юли 28, 2007 14:45    Заглавие: Отговорете с цитат

Благодаря, че се отзовахте. Явно няма да стане моята работа.Твоят вариант Ванчо просто не си заслужава усилията и средствата с оглед на целта, за която ще го ползвам. Мерси все пак. Мисълта ми беше дали няма вариант чрез някаква електронна схема да се излъже някак, незнам не съм специалист. Ако някой се сети нещо... Ако не - здраве да е.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
gengan
Активен потребител
Активен потребител


Регистриран на: 23 Юни 2007
Мнения: 72
Местожителство: Silistra

МнениеПуснато на: Чет Авг 30, 2007 19:17    Заглавие: 3 fazen motor Отговорете с цитат

Обикновенно се забравя, че освен кондензатор, мотора трябва да се свърже в триъгълник за да извади 70% мощност, става чрез мостовете на клемната кутия. Ще дърпа бая ток при пускане, но ше ти върши работа, ще му трябва поне 250uF/300V кондензатор. Ако мотора е пренавиван и е звездата е направена вътре, наистина се откажи този мотор да ти върши работа на 220В. Има електронни преобразуватели, от еднофазно в трифазно, но са скъпичкаи, за 4kW към 600лв.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
мульо
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 25 Ное 2004
Мнения: 929
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Пет Авг 31, 2007 8:30    Заглавие: Отговорете с цитат

Пропуснал съм темата, та макар и със закъснение - http://www.isomatic.com/html/Bul/productsBul/convertor.htm#E4
Друг е въпроса как с рязане на дърва ще му избиеш парите
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 1 от 1

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals