klyomba Нов потребител

Регистриран на: 26 Юли 2007 Мнения: 4
|
Пуснато на: Чет Юли 26, 2007 22:49 Заглавие: 4kW двигател в монофазна мрежа |
|
|
| Възможно ли е да се включи 4kW трифазен двигател към 220 V и как е най-подходящо да се направи това? Разбрах че схемата чрез включването на кондензатор към едната фаза е подходяща за по-маломощни двигатели - до към 2 kW. Защо е така и как да си реша проблема? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
emil74 Опитен потребител


Регистриран на: 16 Мар 2007 Мнения: 1111
|
Пуснато на: Чет Юли 26, 2007 23:54 Заглавие: Re: 4kW двигател в монофазна мрежа |
|
|
| Може да се включи и с кондензатор, НО както си отбелязъл, счита се за неудачно за електромотори над 1,7-2kW. С кондензатор този електромотор би имал лош КПД и лош пусков момент. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
klyomba Нов потребител

Регистриран на: 26 Юли 2007 Мнения: 4
|
Пуснато на: Пет Юли 27, 2007 12:07 Заглавие: |
|
|
А как е удачно да се направи? И ако въпреки всичко го свържа чрез кондензатор поради липса или възможност за друг метод има ли някаква опасност за мотора или просто КПД-то му ще е ниско? Ще се използва за циркуляр за рязане на дърва за огрев, така че не е от особено значение.
При по-маломощните електромотори зная че при такова свързване работят на окол 70% от номиналната мощност. При 4kW каква ще е тази стойнст? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
old4 Опитен потребител

Регистриран на: 16 Апр 2006 Мнения: 4796
|
|
| Върнете се в началото |
|
 |
klyomba Нов потребител

Регистриран на: 26 Юли 2007 Мнения: 4
|
Пуснато на: Пет Юли 27, 2007 17:16 Заглавие: |
|
|
Чел съм я тази тема и останалите, които успях да намеря, но не успях да намеря иформация по моя въпрос. Затова и пуснах нова тема. Наясно съм как се изчисляват и свързват кондензаторите, но за 4кW ... Има 4кW електродвигател, няма трифазен ток - трябва да намеря решение. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
old4 Опитен потребител

Регистриран на: 16 Апр 2006 Мнения: 4796
|
Пуснато на: Пет Юли 27, 2007 18:01 Заглавие: |
|
|
| Това е изпробвано до 2,2kw двигатели за поголеми не се хващай не става. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Ванчо Нов потребител

Регистриран на: 14 Апр 2007 Мнения: 27 Местожителство: гр. Попово, обл. Търговище
|
Пуснато на: Съб Юли 28, 2007 12:00 Заглавие: |
|
|
Прави са колегите, в момента работя точно в тази област, като ел. техник в една фабрика и там подобни проблеми изникват поне веднъж месечно. Включване на трифазен двигател като монофазен е целесъобразно до 1,7-2-2,2 кВ максимум. По-нататък с увеличаване на мощността, както те казаха, КПД и пусковия момент падат надолу по нелинеен закон, заедно със всички произтичащи от това последици - прекомерно натоварване на включената фазова верига за сметка на останалите, асиметрично натоварване на трифазния източник, особено ако е някое маломощно трафо и др.
Има и друго разрешение на проблема, но е свързано с пари и подходящия човек. Възможно е да се пренавие 4кВ трифазен двигател като по-маломощен,т.е. да се положат в каналите на статора повече навивки от по-тънък проводник със същия брой и начини на свързване на секциите. Всичко се изчислява по формули. Тук при нас има един такъв специалист, който е правил такива неща.
Решението което предлагам, разбира се, е валидно само ако уредът, с който се куплира двигателя изисква мощност не по-висока от пренавития вече двигател |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
klyomba Нов потребител

Регистриран на: 26 Юли 2007 Мнения: 4
|
Пуснато на: Съб Юли 28, 2007 14:45 Заглавие: |
|
|
| Благодаря, че се отзовахте. Явно няма да стане моята работа.Твоят вариант Ванчо просто не си заслужава усилията и средствата с оглед на целта, за която ще го ползвам. Мерси все пак. Мисълта ми беше дали няма вариант чрез някаква електронна схема да се излъже някак, незнам не съм специалист. Ако някой се сети нещо... Ако не - здраве да е. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
gengan Активен потребител

Регистриран на: 23 Юни 2007 Мнения: 72 Местожителство: Silistra
|
Пуснато на: Чет Авг 30, 2007 19:17 Заглавие: 3 fazen motor |
|
|
| Обикновенно се забравя, че освен кондензатор, мотора трябва да се свърже в триъгълник за да извади 70% мощност, става чрез мостовете на клемната кутия. Ще дърпа бая ток при пускане, но ше ти върши работа, ще му трябва поне 250uF/300V кондензатор. Ако мотора е пренавиван и е звездата е направена вътре, наистина се откажи този мотор да ти върши работа на 220В. Има електронни преобразуватели, от еднофазно в трифазно, но са скъпичкаи, за 4kW към 600лв. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
мульо Опитен потребител

Регистриран на: 25 Ное 2004 Мнения: 929 Местожителство: Варна
|
|