Форум за електроника Форуми Форум за електроника
Български форум за електроника, ремонти, схеми, документация
 
 Въпроси/ОтговориВъпроси/Отговори   ТърсенеТърсене   ПотребителиПотребители   ГрупиГрупи   Регистрирайте сеРегистрирайте се 
 ПрофилПрофил   Влезте, за да видите съобщенията сиВлезте, за да видите съобщенията си   ВходВход 

Въпрос за зануляване и заемяване?
Иди на страница 1, 2, 3  Следваща
 
Създайте нова тема   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics



Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
Гост






МнениеПуснато на: Чет Яну 10, 2008 20:38    Заглавие: Въпрос за зануляване и заемяване? Отговорете с цитат

Може ли да ми разясните накратко каква е ролята на зануляването? И каква е разликата със заземяването? И друго - в какъв цвят трябва да се боядиса нулева шина, при условие , че имаме пет проводна система? Може да ви се сторят глупави въпросите, но все пак ще съм ви благодарен ако помогнете. Smile
Върнете се в началото
спец
Гост





МнениеПуснато на: Чет Яну 10, 2008 20:48    Заглавие: Отговорете с цитат

Зануляването е за да изгори бушона, заземяването е да не те убие тока, нулата е като гущер - жълта и зелена. Mad
Върнете се в началото
Петров
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 11 Юни 2004
Мнения: 1246
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Чет Яну 10, 2008 21:06    Заглавие: Отговорете с цитат

спец написа:
нулата е като гущер - жълта и зелена. Mad


Земното е жълтозелено а нулата при 5 проводната инсталация е синя. А за нулева шина не мога да кажа но е логично също да е синя.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
vladi46
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 19 Юни 2007
Мнения: 1156
Местожителство: Sofia

МнениеПуснато на: Пет Яну 11, 2008 2:52    Заглавие: Отговорете с цитат

Потенциалът (спрямо земя) върху корпусите на различните ел.уреди би трябвало да е нулев с оглед на тяхната безопасност. Затова са поставени и шуко клемите на щепселите и на контактите. Ако имаме отделен проводник, който е свързан със земя, именно него трябва да свържем с шуко клемите на ел. контакт. Това се нарича заземяване. Така корпусите на печки, перални, хладилници и др. също се оказват свързани със земя. Ако обаче проводниците са само 2-фаза и нула, трябва към шуко клемите да свържем нулевият, въпреки че той е свързан и към едната клема на контакта. Това се нарича зануляване. Често нулевият проводник е заземен от ел.снабдяване и тогава заземяването и зануляването се оказват равностойни.
Особено груба грешка е свързването на фазата към шуко клемите!!!
Виждал съм и това!
_________________
Кажат ли ми, че ще грее слънце, веднага слагам зимните гуми!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
eler
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 30 Яну 2005
Мнения: 2251
Местожителство: Раднево

МнениеПуснато на: Пет Яну 11, 2008 20:39    Заглавие: Допълнение Отговорете с цитат

Едно важно уточнение: Когато нулата се използва и за защита, т.е. при зануляване, във веригата на нулата НЕ ТРЯБВА ДА ИМА нито предпазители, нито прекъсвачи или каквото и да е друго устройство прекъсващо веригата.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
nophelet
Активен потребител
Активен потребител


Регистриран на: 08 Дек 2002
Мнения: 61
Местожителство: Sofia

МнениеПуснато на: Съб Яну 12, 2008 0:04    Заглавие: Re: Въпрос за зануляване и заемяване? Отговорете с цитат

Anonymous написа:
Може ли да ми разясните накратко каква е ролята на зануляването? И каква е разликата със заземяването? И друго - в какъв цвят трябва да се боядиса нулева шина, при условие , че имаме пет проводна система? Може да ви се сторят глупави въпросите, но все пак ще съм ви благодарен ако помогнете. Smile

Зануляването- е заземяване на мрежовото, промишлено, или за домашнии цели, захранване (с 220 или 380 волта напрежение), преди подаването му към потребителите.
Заземяването- е свързване на захранващ проводник от токоизточник, с променливо или постояннотоково напрежение, към заземителна шина ( най- често с импеданс под 8 ома спрямо земя), с оглед на защита на устройствата и потребителите от неконтролируеми външни електрически въздействия- гръмотевични бури, къси съединения в кабели с различни източници на напрежение и т.н. Wink
_________________
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
mitcd
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 14 Окт 2004
Мнения: 641
Местожителство: BG

МнениеПуснато на: Съб Яну 12, 2008 0:35    Заглавие: по темата Отговорете с цитат

Мисля че от първите два отговора трябва да ти е станало ясно.
Искам да напиша и аз нещо по темата.В България най-често се използва зануляване предполагам заради икономия на кабел.Но какво става като падне нулата от улицата??След като си се занулил от всякъде всички уреди се офазяват.Според мене не трябва да има нула и фаза(че като пипнеш единия кабел да не те шибне тока).Нужно е само кадърно заземяване.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Ditronix
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 15 Авг 2005
Мнения: 2817
Местожителство: Провадия

МнениеПуснато на: Съб Яну 12, 2008 9:46    Заглавие: Отговорете с цитат

Kоментарите и разсъжденията са полезни,но ситуацията е определена със стандарт и трябва да се съобразяваме с нея,че иначе става много кофти.Особено ако те барне токът Evil or Very Mad eler е написал и оцветил в червено едно от най-важните неща,с които трябва всеки да се съобразява!Колкото до заземяването-който може и има начин-да си го направи!Повече от полезно е!
_________________
Не е важно кой си,а колко струваш!

DRL модули за всички видове автомобили!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Милен
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 15 Окт 2007
Мнения: 330

МнениеПуснато на: Съб Яну 12, 2008 11:01    Заглавие: Отговорете с цитат

Изискванията за цветово маркиране се дава в Наредба 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии:

Цитат:
Чл. 14. (1) Проводниците за защитно заземяване във всички електрически уредби и мрежи, а също и неутралните (нулевите) проводници в електрическите мрежи с напрежение до 1000 V с директно заземена неутрала, в т.ч. и шините, се обозначават буквено с "PE" и цветово с редуващи се надлъжни или напречни ивици с еднаква широчина (за шините от 15 до 100 mm) в жълт и зелен цвят.
(2) Неутралните проводници се обозначават буквено с "N" и цветово в светлосин цвят. Проводникът, съвместяващ ролята на защитен и неутрален проводник, се обозначава буквено с "PEN" и цветово в светлосин цвят по цялята си дължина и с жълто-зелени ивици на двата си края.
Чл. 15. (1) Буквено-цифровото и цветовото обозначаване на едноименните шини в електрическата уредба/ мрежа е еднакво за цялата уредба/мрежа.
(2) Шините на трифазна система за променлив ток се обозначават буквено и цветово, както следва:
1. шина L1 (А) - жълт цвят;
2. шина L2 (B) - зелен цвят;
3. шина L3 (C) - червен цвят.
(3) Самостоятелните шини на еднофазна система за променлив ток се обозначават:
1. шина L1 (А) - жълт цвят, присъединена към началото на намотката на източника на захранване;
2. шина L2 (B) - червен цвят, присъединена към края на намотката на източника на захранване.
(4) Еднофазните отклонени от шините на трифазна система се обозначават със съответстващите на трифазната система обозначения.
(5) Шините за постоянен ток се обозначават:
1. положителна шина - L + (червен цвят);
2. отрицателна шина - L - (син цвят);
3. неутрална работна шина - M (светлосин цвят).
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
raxell
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 09 Фев 2005
Мнения: 228
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Пон Яну 14, 2008 0:30    Заглавие: Отговорете с цитат

Браво на всички до тук, никой не каза най важното, а именно: не се допуска в едно помещение да има заземени и занулени уреди, също така не е земя тази дето има преходно съпротивление по голямо от 0,3 ома мерено от лаборатория, нали се сещате че и заземителните проводници си имат съпротивление Wink
_________________
колкото повече , толкова повече
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница 1, 2, 3  Следваща