Форум за електроника Български форум за електроника, ремонти, схеми, документация
|
| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
Гост
|
Пуснато на: Чет Яну 10, 2008 20:38 Заглавие: Въпрос за зануляване и заемяване? |
|
|
Може ли да ми разясните накратко каква е ролята на зануляването? И каква е разликата със заземяването? И друго - в какъв цвят трябва да се боядиса нулева шина, при условие , че имаме пет проводна система? Може да ви се сторят глупави въпросите, но все пак ще съм ви благодарен ако помогнете.  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
спец Гост
|
Пуснато на: Чет Яну 10, 2008 20:48 Заглавие: |
|
|
Зануляването е за да изгори бушона, заземяването е да не те убие тока, нулата е като гущер - жълта и зелена.  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Петров Опитен потребител

Регистриран на: 11 Юни 2004 Мнения: 1246 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Чет Яну 10, 2008 21:06 Заглавие: |
|
|
| спец написа: | нулата е като гущер - жълта и зелена.  |
Земното е жълтозелено а нулата при 5 проводната инсталация е синя. А за нулева шина не мога да кажа но е логично също да е синя. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
vladi46 Опитен потребител

Регистриран на: 19 Юни 2007 Мнения: 1156 Местожителство: Sofia
|
Пуснато на: Пет Яну 11, 2008 2:52 Заглавие: |
|
|
Потенциалът (спрямо земя) върху корпусите на различните ел.уреди би трябвало да е нулев с оглед на тяхната безопасност. Затова са поставени и шуко клемите на щепселите и на контактите. Ако имаме отделен проводник, който е свързан със земя, именно него трябва да свържем с шуко клемите на ел. контакт. Това се нарича заземяване. Така корпусите на печки, перални, хладилници и др. също се оказват свързани със земя. Ако обаче проводниците са само 2-фаза и нула, трябва към шуко клемите да свържем нулевият, въпреки че той е свързан и към едната клема на контакта. Това се нарича зануляване. Често нулевият проводник е заземен от ел.снабдяване и тогава заземяването и зануляването се оказват равностойни.
Особено груба грешка е свързването на фазата към шуко клемите!!!
Виждал съм и това! _________________ Кажат ли ми, че ще грее слънце, веднага слагам зимните гуми! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
eler Опитен потребител

Регистриран на: 30 Яну 2005 Мнения: 2251 Местожителство: Раднево
|
Пуснато на: Пет Яну 11, 2008 20:39 Заглавие: Допълнение |
|
|
| Едно важно уточнение: Когато нулата се използва и за защита, т.е. при зануляване, във веригата на нулата НЕ ТРЯБВА ДА ИМА нито предпазители, нито прекъсвачи или каквото и да е друго устройство прекъсващо веригата. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
nophelet Активен потребител

Регистриран на: 08 Дек 2002 Мнения: 61 Местожителство: Sofia
|
Пуснато на: Съб Яну 12, 2008 0:04 Заглавие: Re: Въпрос за зануляване и заемяване? |
|
|
| Anonymous написа: | Може ли да ми разясните накратко каква е ролята на зануляването? И каква е разликата със заземяването? И друго - в какъв цвят трябва да се боядиса нулева шина, при условие , че имаме пет проводна система? Може да ви се сторят глупави въпросите, но все пак ще съм ви благодарен ако помогнете.  |
Зануляването- е заземяване на мрежовото, промишлено, или за домашнии цели, захранване (с 220 или 380 волта напрежение), преди подаването му към потребителите.
Заземяването- е свързване на захранващ проводник от токоизточник, с променливо или постояннотоково напрежение, към заземителна шина ( най- често с импеданс под 8 ома спрямо земя), с оглед на защита на устройствата и потребителите от неконтролируеми външни електрически въздействия- гръмотевични бури, къси съединения в кабели с различни източници на напрежение и т.н.  _________________
 |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mitcd Опитен потребител

Регистриран на: 14 Окт 2004 Мнения: 641 Местожителство: BG
|
Пуснато на: Съб Яну 12, 2008 0:35 Заглавие: по темата |
|
|
Мисля че от първите два отговора трябва да ти е станало ясно.
Искам да напиша и аз нещо по темата.В България най-често се използва зануляване предполагам заради икономия на кабел.Но какво става като падне нулата от улицата??След като си се занулил от всякъде всички уреди се офазяват.Според мене не трябва да има нула и фаза(че като пипнеш единия кабел да не те шибне тока).Нужно е само кадърно заземяване. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Ditronix Опитен потребител


Регистриран на: 15 Авг 2005 Мнения: 2817 Местожителство: Провадия
|
Пуснато на: Съб Яну 12, 2008 9:46 Заглавие: |
|
|
Kоментарите и разсъжденията са полезни,но ситуацията е определена със стандарт и трябва да се съобразяваме с нея,че иначе става много кофти.Особено ако те барне токът eler е написал и оцветил в червено едно от най-важните неща,с които трябва всеки да се съобразява!Колкото до заземяването-който може и има начин-да си го направи!Повече от полезно е! _________________ Не е важно кой си,а колко струваш!
DRL модули за всички видове автомобили! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Милен Опитен потребител

Регистриран на: 15 Окт 2007 Мнения: 330
|
Пуснато на: Съб Яну 12, 2008 11:01 Заглавие: |
|
|
Изискванията за цветово маркиране се дава в Наредба 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии:
| Цитат: | Чл. 14. (1) Проводниците за защитно заземяване във всички електрически уредби и мрежи, а също и неутралните (нулевите) проводници в електрическите мрежи с напрежение до 1000 V с директно заземена неутрала, в т.ч. и шините, се обозначават буквено с "PE" и цветово с редуващи се надлъжни или напречни ивици с еднаква широчина (за шините от 15 до 100 mm) в жълт и зелен цвят.
(2) Неутралните проводници се обозначават буквено с "N" и цветово в светлосин цвят. Проводникът, съвместяващ ролята на защитен и неутрален проводник, се обозначава буквено с "PEN" и цветово в светлосин цвят по цялята си дължина и с жълто-зелени ивици на двата си края.
Чл. 15. (1) Буквено-цифровото и цветовото обозначаване на едноименните шини в електрическата уредба/ мрежа е еднакво за цялата уредба/мрежа.
(2) Шините на трифазна система за променлив ток се обозначават буквено и цветово, както следва:
1. шина L1 (А) - жълт цвят;
2. шина L2 (B) - зелен цвят;
3. шина L3 (C) - червен цвят.
(3) Самостоятелните шини на еднофазна система за променлив ток се обозначават:
1. шина L1 (А) - жълт цвят, присъединена към началото на намотката на източника на захранване;
2. шина L2 (B) - червен цвят, присъединена към края на намотката на източника на захранване.
(4) Еднофазните отклонени от шините на трифазна система се обозначават със съответстващите на трифазната система обозначения.
(5) Шините за постоянен ток се обозначават:
1. положителна шина - L + (червен цвят);
2. отрицателна шина - L - (син цвят);
3. неутрална работна шина - M (светлосин цвят). |
|
|
| Върнете се в началото |
|
 |
raxell Опитен потребител


Регистриран на: 09 Фев 2005 Мнения: 228 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пон Яну 14, 2008 0:30 Заглавие: |
|
|
Браво на всички до тук, никой не каза най важното, а именно: не се допуска в едно помещение да има заземени и занулени уреди, също така не е земя тази дето има преходно съпротивление по голямо от 0,3 ома мерено от лаборатория, нали се сещате че и заземителните проводници си имат съпротивление  _________________ колкото повече , толкова повече |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|
|
Не Можете да пускате нови теми Не Можете да отговаряте на темите Не Можете да променяте съобщенията си Не Можете да изтривате съобщенията си Не Можете да гласувате в анкети
|
|