bdz46
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 25 Яну 2005
Мнения: 28

МнениеПуснато на: Нед Апр 27, 2008 20:13    Заглавие: Подновяване на инсталация Отговорете с цитат

Предстои ми "реновиране" на 50-годишната инсталация на етаж от къща (100м^2). За щастие всичко е с бергманови тръби, които са доста удачно разположени. Ще се прави трипроводна монофазна инсталация без защитен проводник за осветлението.
Принципно всичко почти е вече решено, но останаха някои доуточняващи въпроси...

1. В мазето входящата водопроводна тръба излиза от стената, т. е. отвън е заровена на около 1м дълбочина и значителна дължина. Доколко е удачно да ползвам тази тръба за защитно заземяване (естествено не да ползвам водната инсталация за такова, а да закача PN проводника непосредствено за излизащата от стената тръба)?

2. Добра идея ли е свързване на нулевия проводник към така направеното заземяване (нещо като PN-S) или е по-добре да се ползва система TT? Към последната имам съмнения, че може тока на к. с. към заземяването да не е достатъчен за изключване на АП (защото не е свързан директно с нулата), а засега няма всичко да минава през ДТЗ. Ако пък заземя така нулата, рискувам заземлението ми да поеме чужди товари при прекъсване на нулевия проводник и трябва да е с по-голямо сечение (говорим за къща между доста блокове). Разбира се мога да направя PN-C-S система, но при наличие на удобно заземление искам да се застраховам срещу отпадане на нулата.

3. В някои помещения има "слаби" контакти без заземителни перца, които се планира да си останат. Има ли смисъл от ДТЗ за тях, като се има предвид, че пода е паркет/дюшеме и няма накъде да се появи утечка?

4. Ако цялата инсталация бъде защитена с ДТЗ, нужно ли е PE проводника да е с голямо сечение, или може да се изпълни с 1 - 1.5mm^2, тъй като през него ще преминава само тока на задействане на ДТЗ?

Exclamation Arrow Отцепвам темата.Нищо подходящо нямаше там където беше писал.Май и ти не си чел правилата на форума.Не повдигайте толкоз стари теми.Като имате проблеми-отваряйте си своя тема.Като считате че старата тема и вашата имат нещо общо-просто дайте линк към нея Exclamation


Последната промяна е направена от bdz46 на Вто Апр 29, 2008 9:27; мнението е било променяно общо 1 път
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
dragon_hifi
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Ное 2005
Мнения: 113
Местожителство: Русе

МнениеПуснато на: Нед Апр 27, 2008 20:41    Заглавие: Отговорете с цитат

1.Не.Изградете нов заземителен контур с R<10ом и тогава свържете заземяването към тръбопровода.
2.Няма да ви е трипроводна системата, а такава със защитна Нула.
3.При липса на заземителни пластини , т.е липса на РЕ, няма нужда от ДТЗ, но все пак е по добре да си смените контактите с такива с РЕ пластината.
4.Нормално се ползват кабели 3х1,5, 3х2,5 3х4 и т.н.
_________________
GSM 0898677185
skype: dragon__hifi
LZ2BMB
www.belectric.eu
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
Милен
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 15 Окт 2007
Мнения: 330

МнениеПуснато на: Пон Апр 28, 2008 5:50    Заглавие: Отговорете с цитат

Работи по система TN-C-S, т.е. заземи си нулата в таблото и след него карай с три проводника - фазов, работна нула и защитна нула. По този начин спокойно можеш да си сложиш и ДТЗ, а на токовите кръгове на които няма да има ще бъдеш сигурен че ще протече достатъчно голям ток на късо съединение за изключване на предпазителите.
Тази тръба за която спомена знаеш ли я в какво състояние е , може да е изгнила. Евентуално можеш да я използваш за повторното заземяване на нулата, но по-добре си направи нов заземител, щом си вкъща би трябвало да имаш възможност.
Защитния проводник (РЕ) в инсталацията трябва да бъде равен на активните фазов и неутрален проводници и трябва да бъде в общ кабел с другите два, а не напр. 2х4кв + допълнителен защитен проводник.
Тия слабите контакти по добре ги смени с нормални шуко контакти.

Заземителния проводник трябва да бъде с сечение равно на фазовите проводници на главния кабел захранващ къщата ти. Не може да използваш 1.5кв както си писал защото при отпадане на захранващата нула, през заземителния протичат токовете на късо съединение (в случая земно съединение). Този ток е различен от тока на утечка който задейства ДТЗ. При явно късо съединение между фаза и нула/защитен проводник, протича голям ток който трябва да се изключи от автоматичния предпазител, без значение дали е комбиниран с ДТЗ или не.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 1 от 1

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals