Здравейте,
проблемът на стълбищното осветление е, че в момента в който завия предпазителя, светва лампичката на релето и се чува как залепва релето - без да светнат лампите.
Проверих дали има захранване (фаза на краче 2 и нула на 3) - има, но неискат да светнат лампите и това е.
Може ли някой да ми даде идея как точно да идентифицирам проблема?
Не мога да прикача снимка на схемата на релето, но то е с 4 извода.
1 - извод лампи, 2 - фаза, 3 - нула и 4 - извод ключове. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
пламенхар Опитен потребител

Регистриран на: 13 Фев 2008 Мнения: 232 Местожителство: софия
|
Пуснато на: Пон Мар 09, 2009 20:16 Заглавие: |
|
|
| Не зная какво е вашето реле,но нашето е електронно и в него има вградена подвижна капсула с бушончета които изгарят и ги сменям често. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
LANA Нов потребител

Регистриран на: 09 Мар 2009 Мнения: 5
|
Пуснато на: Пон Мар 09, 2009 20:23 Заглавие: |
|
|
ами не е такова с предпазител вътре.
Купих ново и се държи по абсолютно същия начин като старото. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
pepi_voinishki1957 Опитен потребител

Регистриран на: 03 Фев 2006 Мнения: 3738 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пон Мар 09, 2009 20:26 Заглавие: |
|
|
А защо не извикате електротехник дето ще ви го оправи за три минути. _________________ "Само най-мъдрите и най-глупавите не се поддават на обучение." Конфуций |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
LANA Нов потребител

Регистриран на: 09 Мар 2009 Мнения: 5
|
Пуснато на: Пон Мар 09, 2009 20:32 Заглавие: |
|
|
ами защото ми е много странно какво повече би измерил един електротехник от мен?...
Плюс това, ако всички викахме електротехници за какво би ни послужил форума?
Благодаря ти все пак за съвета, изключително полезен ми беше  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
pepi_voinishki1957 Опитен потребител

Регистриран на: 03 Фев 2006 Мнения: 3738 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пон Мар 09, 2009 20:44 Заглавие: |
|
|
Електротехника би погледнал схемата за връзване която е нарисувана на повечето стълбищни автомати .След това би захранил лапите на стълбището през товар,например двеста ватова крушка и би видял дали по тази верига има някъде късо .Слред това би видял/ако лампите свтят,сиреч до тях идва фаза и нула и няма окъсяване/дали някой от ключовете не е блокирал и така да кара релето да сработва постоянно и би карало лампите да светят постоянно.Или най малкото да вземе релето пак през лампа на входа на мрежовото напрежение да имитира инсталацията на стълбището като сложи лампа на изхода и ключ там дето се връзват ключовете от стълбището за да провери дали новото реле е изправно.И ако пак не стане работата не трябва да се вика електротехниик а поп, да изгони злите сили. _________________ "Само най-мъдрите и най-глупавите не се поддават на обучение." Конфуций |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
пламенхар Опитен потребител

Регистриран на: 13 Фев 2008 Мнения: 232 Местожителство: софия
|
Пуснато на: Пон Мар 09, 2009 20:45 Заглавие: |
|
|
Фазата е ясно как си я проверил,но нулата?
Направи пробна лампа или ползвай мултицет ако имаш. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ststefanov Опитен потребител

Регистриран на: 14 Дек 2004 Мнения: 1509
|
Пуснато на: Пон Мар 09, 2009 20:45 Заглавие: |
|
|
Електротехникът ще измери това, което може да му покаже къде е проблема.
Добре че няма форум за хирургия (или има?)  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Bojilov Опитен потребител


Регистриран на: 02 Май 2004 Мнения: 15426
|
Пуснато на: Пон Мар 09, 2009 20:47 Заглавие: |
|
|
| ststefanov написа: | | Добре че няма форум за хирургия (или има?) |
Опази боже....
Дано да няма.
Ние българите сме така-шпециалист по всичко...Абе ще го втресе някой токът та ще мига на парцали 3 деня поред ама де да видим кога ще е.... _________________ Мегатрон-2007 ООД
На вниманието на всички бързащи-ако не ви е дадена оферта за някой артикул-значи ще ви я пратя по-късно и без да надавате зор и звъните!
Последната промяна е направена от Bojilov на Пон Мар 09, 2009 20:48; мнението е било променяно общо 1 път |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
LANA Нов потребител

Регистриран на: 09 Мар 2009 Мнения: 5
|
Пуснато на: Пон Мар 09, 2009 20:47 Заглавие: |
|
|
добре, ако някъде е дало на късо (все едно е залепнал някой ключ) би трябвало да светят постоянно нали? > поправи ме ако бъркам
Имам мултицет и измерих R между кабела , който трябва да е нула и нулата на таблото долу!
Последната промяна е направена от LANA на Пон Мар 09, 2009 20:49; мнението е било променяно общо 1 път |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|