| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
Jubomara Нов потребител


Регистриран на: 14 Яну 2005 Мнения: 3 Местожителство: Варна, България
|
Пуснато на: Чет Дек 20, 2007 12:08 Заглавие: Пресмятане сечението на кабел? |
|
|
При все че поизчетох десетина теми, не ми стана ясно коя е най-удачната програма за пресмятане на необходимото сечение на кабел за даден консуматор (разбирай мощност ).
Пример:
Имаме сграда която трябва да се окабели. Наслагваш няколко консуматора и и съответният софтуер ти дава оптимално сечение съобразено с сължината на кабела, падът на напрежение, плътността на тока, и т.н.
Някакви предложения ?
Благодаря предварително. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
iovo Нов потребител


Регистриран на: 31 Окт 2007 Мнения: 35 Местожителство: Добрич
|
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Astor Опитен потребител


Регистриран на: 01 Дек 2005 Мнения: 186
|
Пуснато на: Чет Дек 20, 2007 15:45 Заглавие: |
|
|
Просто провило - едножичен кабел - 4 ампера на квадрат
По-горният пост е неправилен тъй като инсталацията може да е на 12 V и за да протече 1 kw ще се наложи да протече ток с големина 83.3 ампера което ще го изпари
Винаги инсталацията се смята за макс натоварване - в смисъл когато всичко е включено трябва да издържи _________________ The Big Man |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Гост
|
Пуснато на: Чет Дек 20, 2007 19:46 Заглавие: |
|
|
| Зависи от инсталацията (възможност за охлаждане на кабелите) и от загубите на мощност на които си навит. Грубо казано се допуска до 9А на квадрат. Разбира се с 4А на квадрат е още по добре но и цена се гони все пак. Ако нямаш познанията е най-добре да се консултираш за конкретния случай с човек който това практикува. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mirk Активен потребител

Регистриран на: 08 Окт 2007 Мнения: 59
|
Пуснато на: Чет Дек 20, 2007 20:03 Заглавие: |
|
|
Сумираш мощностите на дадения токов кръг и определяш тока през него:
I=P/U*sosfi - еднофазни консуматори (U=220V)
I=P/(корен кв. от 3)*U*cosfi - триф. консуматори (U=380V)
cosfi=1 за активен товар
По така изчисления ток се избира сечението на кабел или проводник от таблици за допустимия ток на съответните кабели, като се внимава за брой натоварени кабели, температура на околната среда и начин на полагане на кабелите. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
iovo Нов потребител


Регистриран на: 31 Окт 2007 Мнения: 35 Местожителство: Добрич
|
Пуснато на: Пет Дек 21, 2007 13:53 Заглавие: |
|
|
| Astor написа: | Просто провило - едножичен кабел - 4 ампера на квадрат
По-горният пост е неправилен тъй като инсталацията може да е на 12 V и за да протече 1 kw ще се наложи да протече ток с големина 83.3 ампера което ще го изпари
Винаги инсталацията се смята за макс натоварване - в смисъл когато всичко е включено трябва да издържи | Astor-1000/220=4.5А Човека говори за инсталация на сграда а не с 12V да захраним бетонобъркачка.Мисля че му предложих най бърз и лесен начин _________________ Само AC-DC
http://youtube.com/watch?v=U4URcEl1qZM&feature=related |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
formati Нов потребител

Регистриран на: 31 Авг 2009 Мнения: 32 Местожителство: гр. София
|
Пуснато на: Пон Авг 31, 2009 20:11 Заглавие: |
|
|
| iovo написа: | | Най просто киловат-квадрат | полезно и лесно  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
DJ69VN Опитен потребител


Регистриран на: 16 Мар 2008 Мнения: 3329 Местожителство: Варна, България
|
Пуснато на: Пон Авг 31, 2009 20:16 Заглавие: |
|
|
Е как да стане "квадрат-киловат".Като масово на апартаментите е 6 квадрата от там значи ->6 киловата!?Малко не ми излиза на мен тая сметка.За мнението 4А на квадрат по-съм съгласен  _________________ Analog Audio™ Quanterall.com |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Rumen-TV Нов потребител

Регистриран на: 06 Юни 2007 Мнения: 28 Местожителство: zlatograd
|
Пуснато на: Пон Авг 31, 2009 21:27 Заглавие: |
|
|
Как выбрать провод для электропроводки
Если Вам необходимо выполнить электрическую
проводку в квартире на даче или в гараже, а это
имущество не застраховано от пожара или Вы
просто практичный человек, то приводимые в
данной статье сведения помогут уберечься от всяких
неожиданностей, связанных с электрической сетью.
Для правильного выбора сечения провода необходимо учитывать величину максимально потребляемого нагрузкой тока. Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формулам 1=Р/220 (например, для электрообогревателя мощностью 2000 Вт ток составит 9 А, для 60 Вт лампочки — 0,3 А). Зная суммарный ток всех потребителей и учитывая соотношения допустимой для провода токовой нагрузки (открытой проводки) на сечение провода:
- для медного провода 10 ампер на миллиметр квадратный,
- для алюминиевого 8 ампер на миллиметр квадратный, можно определить, подойдет ли имеющийся у вас провод или же необходимо покупать другой. При выборе типа провода нужно также учитывать допустимое напряжение пробоя изоляции (нельзя для электрической проводки на сетевое напряжение 220 В использовать провода от телефонной линии).
При выполнении скрытой проводки (в трубке или же в стене) приведенные значения уменьшаются умножением на поправочный коэффициент 0,8. Следует отметить, что открытая проводка обычно выполняется проводом с сечением не менее 4 кв. мм из расчета достаточной механической прочности.
Приведенные выше соотношения легко запоминаются и обеспечивают достаточную точность для бытового использования проводов. Если требуется с большей точностью знать длительно допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей, то можно воспользоваться нижеприведенной таблицей.
Сечение, мм2 1,5 2.5 4 6 10 16 25 35 50
Ток, А 17 25 35 42 60 80 100 125 170
Това казват руснаците |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
elmondo-ivan Опитен потребител


Регистриран на: 30 Юни 2006 Мнения: 634
|
Пуснато на: Пон Авг 31, 2009 21:53 Заглавие: |
|
|
| Цитат: | Най просто киловат-квадрат
| Не е лошо да прочетеш малко теория... _________________ Ай сиктир,бе драги зрители!Повредата не е във вашият телевизор... |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|