МнениеПуснато на: Пон Яну 11, 2010 18:10    Заглавие: Въпрос за контур Фаза - Нула(защитен проводник)? Отговорете с цитат

Ситуацията е следната:
Има 10 гаража, които са захранени от електромерно табло през общ електромер за всичките.Кабелът е 5х6 кв. мм (3 фази, нула и земя). През моя гараж е оставен спусък и кабелът продължава към следващите гаражи. Аз разполагам с кабел 2х4 кв. мм. Мога ли в таблото на гаража да вържа заедно нулата и защитния проводник, при условие , че не знам как са вързани в главното табло? Извинявам се, ако съм задал неточно въпроса. Благодаря ви предварително. Smile
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
mvz
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 05 Апр 2006
Мнения: 38
Местожителство: Костинброд

МнениеПуснато на: Пон Яну 11, 2010 20:28    Заглавие: Отговорете с цитат

Аз разполагам с кабел 2х4 кв. мм. Мога ли в таблото на гаража да вържа заедно нулата и защитния проводник, при условие , че не знам как са вързани в главното табло? Извинявам се, ако съм задал неточно въпроса. Благодаря ви предварително. Smile

Да разбира ли, че имаш три-проводна мрежа?

Не, при условие, че найстина е изградена три-проводна мрежа! Вероятно е монтирана дефектно-токова защита! Тя следи тока, както между фаза и земя, така и между нула и земя(ако не се лъжа максималният ток който може да протече между гореспоменетите случай беше от сорта на 40мА, това значи, че дори и крушка да вържеш м/у фаза и земя, защитата трябва да сработи). Не е на 100% сигурен метод, но може да премериш има ли напрежение между нула и земя(отчете ли напрежение, мрежата вероятно е три-проводна)!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
penkeler
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 12 Ное 2006
Мнения: 338
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Пон Яну 11, 2010 21:08    Заглавие: Отговорете с цитат

Цитат:
Не, при условие, че найстина е изградена три-проводна мрежа! Вероятно е монтирана дефектно-токова защита!


Точно!!!
Ако, обаче можеш да провериш, или си сигурен че няма дефектно-токова защита, няма никакъв проблем да ги обединиш. Не нарушаваш никакви правила, (ако такъв е подтекста на въпроса).
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
кязъм
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 13 Юни 2009
Мнения: 113
Местожителство: Кубрат

МнениеПуснато на: Пон Яну 11, 2010 21:19    Заглавие: Отговорете с цитат

Вероятно е монтирана дефектно-токова защита! Тя следи тока, както между фаза и земя, така и между нула и земя(ако не се лъжа максималният ток който може да протече между гореспоменетите случай беше от сорта на 40мА, Question


10мА,30мА,100мА,300мА,500мА,1000мА и 2000мА.
Това са праговете на задействане на различните видове дефектно-токови защити!

За Polty - Не разбрах и аз,дали в гаража ти е оставен спусък 5х6мм за подтабло? За 2х4мм-ясно,имаш си го.Можеш да ползваш по една фаза и нула с 2х4мм,но ще трябва да си занулиш контактите.При условие,че има монтирана ДТЗ в главното табло(което ме съмнява ),няма начин да ползваш заземителния проводник.

Но е по-добре ,викни някой който си вади хляба от тази работа ,за да нямаш главоболия!
И имате ли монтирани електромери в гаражите?Ако нямате ,не ми е ясно как десетимата собственника ще си поделяте сметката на общия електромер?

За Penkeler - Не давайте акъл с лека ръка,как ще върже защитния с нулата при условие че не е сам към тая инсталация!Ами другите девет?Все един може да рачи да си монтира ДТЗ!И после?


Последната промяна е направена от кязъм на Пон Яну 11, 2010 21:30; мнението е било променяно общо 1 път
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
polty
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 26 Юли 2007
Мнения: 9

МнениеПуснато на: Пон Яну 11, 2010 21:28    Заглавие: Отговорете с цитат

Да, спусъкът е 5х6 мм за подтаблото. За тази дефектнотокова защита - мисля, че няма в главното табло - има 3ф предпазител и 3ф електромер.
За сметката - всеки от нас си слага електромер, без да му открива партида. И един ще организира нещата, което е супер глупаво, ама...
Благодаря за бързите отговори. Разбрах какво да правя. Smile
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Милен
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 15 Окт 2007
Мнения: 330

МнениеПуснато на: Вто Яну 12, 2010 18:36    Заглавие: Отговорете с цитат

Ами че купи си кабел 3х4кв не са толкова скъпи 3-4метра кабел. Или поне си вземи едно жило 4кв и го добави към двойния кабел външно. Но не събирай заедно на захранващия кабел нулата със защитния, така ще опорочиш хубавата работа която са направили. Laughing
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
penkeler
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 12 Ное 2006
Мнения: 338
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Вто Яну 12, 2010 19:37    Заглавие: Отговорете с цитат

Цитат:
как ще върже защитния с нулата при условие че не е сам към тая инсталация!Ами другите девет?Все един може да рачи да си монтира ДТЗ!


А защо си мислиш, че те никъде не са обединени?

http://www.burkotiya.info/2009/07/blog-post_17.html

И какво, ако някой си постави ДТЗ в собствения гараж, а обединението на N и PE е преди нея?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
mvz
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 05 Апр 2006
Мнения: 38
Местожителство: Костинброд

МнениеПуснато на: Вто Яну 12, 2010 20:18    Заглавие: Отговорете с цитат

Схемите в линка, който сте дали са за система със заземен земен център. Доколкото Ми е ивестно "Енергото" работят с изолиран земен център(за три проводни мрежи). Дори и трафото да е със заземен звезден център много често в практиката се наблюдава появата на интезитет м/у земя и нула(това се дължи на факта, че връзките на "Енерго-то" се "по-окисляват лекинко", както и дължината на кабела "N" от Трафото до потребителя)! Имал съм случай да горат меките връзки на бойлера в домакинството и при замерване излизат 60В. м/у земя и нула. Също по спомен, когато се вика лаборатория съпротивлението м/у зануляващият проводник и тяхната земя(колчето на лабораторията забито на 20м. от Вашето), не бива да надвишава 4Ом.!

Смятам, че колегата вече се е ориентирал какво да направи, така че едва ли е нужно да Му пълним главата с подробности!

Като уточнение за собственника на темата, ако е възможно пуснете трети проводник, чието сечение не е необходимо да е повече от 1 - 1.5 мм2(многожичен е зе предпочитане, но е по труден за свързване)!

Поздрави, М. Захариев!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
penkeler
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 12 Ное 2006
Мнения: 338
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Вто Яну 12, 2010 20:50    Заглавие: Отговорете с цитат

Цитат:
Доколкото Ми е ивестно "Енергото" работят с изолиран земен център(за три проводни мрежи)


Това пък откъде?

Цитат:
ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ

Чл. 23. (1) В електроразпределителната мрежа средно напрежение се прилагат следните начини на заземяване на звездния център:

1. с активно съпротивление в кабелни мрежи;

2. с дъгогасителна бобина във въздушни мрежи;

3. комбинирано с дъгогасителна бобина и активно съпротивление, което се включва автоматично с прекъсвач при еднофазно късо съединение в мрежи с въздушни и кабелни електропроводни линии.

(2) Електроразпределителната мрежа ниско напрежение работи с директно заземен звезден център.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
кязъм
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 13 Юни 2009
Мнения: 113
Местожителство: Кубрат

МнениеПуснато на: Вто Яну 12, 2010 20:54    Заглавие: Отговорете с цитат

Цитат:
И какво, ако някой си постави ДТЗ в собствения гараж, а обединението на N и PE е преди нея?


Ти кажи.Нямам намерение да споря с варненски майстор. Laughing
А това е за обща култура:
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Общи приказки - Just talking Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница 1, 2  Следваща
Страница 1 от 2

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals