| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
bisko8709 Нов потребител

Регистриран на: 06 Яну 2011 Мнения: 9 Местожителство: София
|
Пуснато на: Сря Фев 02, 2011 15:02 Заглавие: UPS APC RT1000 - окъсява при входящо 220V и COM кабел?!! |
|
|
UPS APC RT1000, идва непалещ само пищи и цъка... Оказват се , всичките батерий са отишли. Смяна с нови 4бр. 12V/7.2Ah. UPSa тръгва и работи коректно , когато не е включен към мрежата , имам в предвид подава си изходящите напрежения , НО когато го включваш към 220V ... явно окъсява и падат шелтерите на сервиза!!!
По захранването видими няма забележки... Имали вариант да си иска , евентуално свързването с настолния компютър и с оригиналния софтуер?
Някаква идея?!
Благодаря предварително!
п.п. Схемата няма да е излишна , ако я има някой...
Като търсиш някаква документация си оправи мейла да е видим
Последната промяна е направена от bisko8709 на Сря Фев 02, 2011 17:24; мнението е било променяно общо 1 път |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mishomvp Опитен потребител

Регистриран на: 17 Авг 2004 Мнения: 2357 Местожителство: Златоград
|
Пуснато на: Сря Фев 02, 2011 16:01 Заглавие: |
|
|
1. Сваляш си apcfix
2. Правиш си кабел за UPS-а
3. Включваш UPS-а Закачаш кабела и стартираш програмката Избираш меню "status" в регистрите дали нещо не се е обадило
3. Може и някое реле да е проблема  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
bisko8709 Нов потребител

Регистриран на: 06 Яну 2011 Мнения: 9 Местожителство: София
|
Пуснато на: Сря Фев 02, 2011 16:53 Заглавие: |
|
|
Свалих apcfix, използвах обикновен COM кабел на COM1 но щом го пъхна в комектора, UPS се изключва! Напрактика не ми дава възможност да се вържа с него. Може и кабела да не е точен, но като комуникация единствено COMски порт имам на UPSа. Пробвах , ако кабела не е включен в PCто, тогава UPSа не реагира...!!!
п.п. Щом при включване в 220V или в PCто , UPSа се бъгва дали проблема не е в някой процесор дето следи входящи сигнали или .... Май без схема нямя дя минем....
Не се отговаря с този бутон |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mishomvp Опитен потребител

Регистриран на: 17 Авг 2004 Мнения: 2357 Местожителство: Златоград
|
Пуснато на: Сря Фев 02, 2011 18:06 Заглавие: |
|
|
| Както написах ... Правиш си кабел за UPS-а. В интернет колкото искаш схеми за връзване на APC към сериен порт. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
bisko8709 Нов потребител

Регистриран на: 06 Яну 2011 Мнения: 9 Местожителство: София
|
Пуснато на: Чет Фев 03, 2011 12:29 Заглавие: |
|
|
mishomvp,
това ли е схемата за комуникация?
Благодаря!
DB9 9 Pin Female Connector DB9 9 Pin Male Connector
(to PC serial port) (to UPS connector)
Pin #5------ Ground ----------Pin #4
Pin #8------ Power Failure--- Pin #2
Pin #4------ UPS Shutdown---- Pin #1
Pin #1------ Low Battery----- Pin #5 --[10k ohm]-- Pin #8
С тази схема за кабел, отново се изключва в момента ,в който се включи кабела на порта...
От къде може да се намери service maual за UPSа? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
bisko8709 Нов потребител

Регистриран на: 06 Яну 2011 Мнения: 9 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пет Фев 18, 2011 11:05 Заглавие: |
|
|
интересно , когато изключват бушоните на сервиза, неговата защита на 6А не пада....!!!  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
tropper Опитен потребител


Регистриран на: 08 Сеп 2005 Мнения: 1299 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пет Фев 18, 2011 11:24 Заглавие: |
|
|
Разгледай му подробно схемата на превключване с релетата.
Имах проблеми с онлайн-ЮПС-и, които при спиране на тока и последващо включване в някои случаи (зависи къде се падне синусоидата) ми изгаряха варистори фаза-земя или нула-земя.
След като сваля бушона само когато е включен с КОМ-кабела, значи имаш нещо по "земя"-та, което не му е чиста работата.
Едва ли от (не)оригинален софтуер ще сваля бушон  _________________ Тодор Симеонов.
skype: todor.simeonov
Захранващи решения за LAN мрежи. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
bisko8709 Нов потребител

Регистриран на: 06 Яну 2011 Мнения: 9 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пет Фев 18, 2011 11:44 Заглавие: |
|
|
Нямам никаква схема за него...
Когато му включа ком кабела се изключва, при положение че е на акумулатори и показва нормална индикация.
А прави късо и ми сваля бушоните , когато го включа към 220V
Ако имаш някаква схема... щото само на око ... почти сам се отказал...
Благодаря! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ELP Опитен потребител

Регистриран на: 07 Яну 2004 Мнения: 6933 Местожителство: София
|
|
| Върнете се в началото |
|
 |
bisko8709 Нов потребител

Регистриран на: 06 Яну 2011 Мнения: 9 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пет Фев 18, 2011 15:41 Заглавие: |
|
|
| Благодаря! Ще пробвам и ще пиша дали има резултат. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|