| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
p_stoyanoff Опитен потребител

Регистриран на: 14 Окт 2008 Мнения: 537
|
Пуснато на: Чет Юни 23, 2011 11:47 Заглавие: Рестартиране на микроконтролер от елмагнитен импулс |
|
|
Използвам 1 ПИК-че за управление на контакор, но при изключване (включване) на контактора много често ПИК-а се рестартира. На входа за ресет съм сложил 1к резистор към + и 150н кондензатор към маса.
Как да спра това рестартиране??? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
svilen.ivanov Активен потребител

Регистриран на: 10 Апр 2010 Мнения: 87 Местожителство: София
|
Пуснато на: Чет Юни 23, 2011 12:03 Заглавие: |
|
|
Пробвай да сложиш паралелно на захранването 100nF и 100uF. Нека 100nF да е близо до чипа.
Относно reset - повечето контролери нямат нужда от кондензатор. Сложи само pull up резистор (5-10kom)
Редакция: Надявам се, че имаш защитен диод паралено на намотката на контактора _________________ Ако не можеш да го отвориш, значи не го притежаваш! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
p_stoyanoff Опитен потребител

Регистриран на: 14 Окт 2008 Мнения: 537
|
Пуснато на: Чет Юни 23, 2011 12:14 Заглавие: |
|
|
Контакторът е на променливо напрежение и не съм сложил диод.
Голям проблем ли е това??? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
svilen.ivanov Активен потребител

Регистриран на: 10 Апр 2010 Мнения: 87 Местожителство: София
|
Пуснато на: Чет Юни 23, 2011 12:22 Заглавие: |
|
|
Да. При прекъсване на напрежението на намотката се индуцира високо напрежение, което ще повреди управляващата верига. BTW, ако дадеш схема, повече съфорумци ще могат да ти помогнат. Така само гадаем. _________________ Ако не можеш да го отвориш, значи не го притежаваш! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
p_stoyanoff Опитен потребител

Регистриран на: 14 Окт 2008 Мнения: 537
|
Пуснато на: Чет Юни 23, 2011 12:48 Заглавие: |
|
|
Сложих 150нано между +5 и 0. Вече работи постоянно, но дава нещо като моментни грешки - при изключване светодиода на управляващото краче остава да слети примерно около половин секунда и после изгасва. Нямам 100 микро в момента, а предполагам трябва да е електролитен, но като взема предполагам и този проблем ще се реши.
Бобината на контактора е на променливо напрежение и само 1 диод не мога да сложа понеже ще ми свали управляващото напрежение на половина и няма да работи. Тук се порових и в един западен форум бяха дали идея да се сложи кондензатор паралелно на бобината на контактора.
Според вас дали ще допринесе за стабилността на схемата ??? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Biser Опитен потребител

Регистриран на: 17 Яну 2008 Мнения: 138 Местожителство: Харманли
|
Пуснато на: Чет Юни 23, 2011 12:57 Заглавие: |
|
|
| p_stoyanoff написа: | | ... дали ще допринесе за стабилността на схемата ??? |
Да. Не знам какъв е контактора, но един конд-р 0.6-1микрофарад /не електролитен/ на поне 600 волта ще помогне! _________________ Няма невъзможни неща! Важно е дали искаш да ги направиш! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
RC Опитен потребител

Регистриран на: 22 Фев 2003 Мнения: 13214
|
Пуснато на: Чет Юни 23, 2011 14:26 Заглавие: |
|
|
За "стабилността на схемата" може да допринесе и подходяща R-C група паралелно и на самия комутиращ контакт ако товара е сериозен или с неактивен характер.
В такива случаи се прави комутация в нулата, но цялата тема е писане на общи съображения.
За да има повече полезни и вършещи работа съвети за конкретния случай, трябва да се знае какъв е той. _________________ RemoteControls |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
p_stoyanoff Опитен потребител

Регистриран на: 14 Окт 2008 Мнения: 537
|
Пуснато на: Чет Юни 23, 2011 15:51 Заглавие: |
|
|
Благодаря на всички за коментарите!!!
Като включих 2 кондензатора на захранването всичко работи прекрасно
(за сега).
Като го включа под товар ще видя дали има нужда от още филтрация... |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|