Пуснато на: Нед Окт 09, 2011 8:25 Заглавие: |
|
|
Вариант 1:
-слагаш мост между (tamper) и (n.c.) на сензорите и ги комбинираш по два на зона линк
Вариант 2(препоръчителен):
-свързваш (tamper alarm) на всичките сензори последователно и ги слагаш на една зона, например (Z4). Програмираш зоната на 24часа или без значение дали системата е в режим (arm/disarm) при опит за отваряне на някой сензор се подава (tamper alarm).
Самите сензори ги комбинираш по два-три на зона, като свързваш (N.C.) последователно на съответните сензори!
Трите сензора за врати можеш да ги сложиш на една зона, свързването е последователно и после на съответната зона например зона 3 (Z3 и com.)
Недостатъкът на това свързване е, че няма да знаеш коя врата е отворена или кой (PIR sensor) е активиран! Но това са възможностите на системата, само четири зони...... |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
vice5554 Нов потребител

Регистриран на: 14 Яну 2011 Мнения: 4
|
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Yosif Нов потребител

Регистриран на: 16 Фев 2008 Мнения: 49 Местожителство: Сливен
|
Пуснато на: Нед Окт 09, 2011 14:19 Заглавие: |
|
|
| Така е, правилно си разбрал! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
kalin Опитен потребител

Регистриран на: 08 Апр 2005 Мнения: 379
|
Пуснато на: Пон Окт 10, 2011 8:26 Заглавие: |
|
|
Това е интересна тема за всеки желаещ сам да си инсталира охранителна система.
В този ред на мисли си спомням, че се свързваха и балансиращи резистори при някой системи.
Колега Yosif би ли написал няколко думи и за тях, къде, колко в какви случай и с какви стойности трябва да са тези резистори?
Благодаря! _________________ Дървени щори |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
eler Опитен потребител

Регистриран на: 30 Яну 2005 Мнения: 2251 Местожителство: Раднево
|
Пуснато на: Пон Окт 10, 2011 10:54 Заглавие: |
|
|
| При някои системи, в които в централата има компаратори, в датчиците се свързва резистор последователно на алармения контакт и в централата се настройва съответния тример за балансиране на компаратора. При това положение алармата се задейства не само при прекъсване на веригата, но и при окъсяване на свързващите проводници. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
pk123 Активен потребител

Регистриран на: 15 Мар 2011 Мнения: 92 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пон Окт 10, 2011 11:14 Заглавие: |
|
|
При Dsc няма такъв тример, но мисля че можеше да се програмира дали да има или няма балансен резистор.
Стойност 1Ком |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
kalin Опитен потребител

Регистриран на: 08 Апр 2005 Мнения: 379
|
Пуснато на: Пон Окт 10, 2011 11:32 Заглавие: |
|
|
На няколко места съм виждал, че резисторите ги монтират в кутията на самата система, а не в датчиците. Това от мързел, незнание или има логика? _________________ Дървени щори |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Филипов Опитен потребител


Регистриран на: 01 Дек 2002 Мнения: 7774 Местожителство: Плевен
|
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Ditronix Опитен потребител


Регистриран на: 15 Авг 2005 Мнения: 2817 Местожителство: Провадия
|
Пуснато на: Пон Окт 10, 2011 14:35 Заглавие: |
|
|
Даже не от мързел,а от простотия Много по-лесно е да се монтира балансния резистор в датчика-особено ако е последователен -отколкото в контролния панел Някой сеща ли се защо  _________________ Не е важно кой си,а колко струваш!