Здравейте,
Порових се из форума, търсих с търсачката но неможах да намеря одговор на това което ме интересува. Затова моля за помощ.Имам лентова сушилня с 6 кварцови нагревателя по 600 вата, може ли да се захранят импулсно и да регулирам мощността им? А ако може имали такова устройство на разара. Предварително благодаря за помоща. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
gigant Опитен потребител

Регистриран на: 23 Ное 2011 Мнения: 960 Местожителство: София
|
Пуснато на: Чет Сеп 13, 2012 11:20 Заглавие: За регулирането |
|
|
| Слагаш един терморегулатор (примерно E5CN на Omron) със едно SSR (ако нагревателите са на трифазен ток - три SSR) за мощен комутатор и той автоматично ще регулира мощността на нагревателите за да получиш желаната от теб температура с точност половин-един градус. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
AA Опитен потребител

Регистриран на: 28 Юни 2004 Мнения: 730 Местожителство: ВеликоТърново
|
|
| Върнете се в началото |
|
 |
stopaladin Нов потребител

Регистриран на: 13 Сеп 2012 Мнения: 5 Местожителство: Chepelare
|
Пуснато на: Чет Сеп 13, 2012 13:56 Заглавие: |
|
|
| Благодаря за бързата реакция. Мисла че с термоконтролер и SSR ще стане супер. Още веднъж ви блародаря за помощта, живи и здрави и много успехи. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|