Форум за електроника Български форум за електроника, ремонти, схеми, документация
|
| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
ELP Опитен потребител

Регистриран на: 07 Яну 2004 Мнения: 6933 Местожителство: София
|
Пуснато на: Нед Дек 02, 2012 21:10 Заглавие: Различни стойности на земното с различни методи ??! |
|
|
| Защо при измерване на едно и също земно с два различни уреда , се получават различни стойности ? При система с токови клещи - уред DY1000 на фирма DUOYI излиза над 30 ома , а при използване на мултифункционален тестер 6015 на KYORITSU e под 10 ома . Заземяването е стълб със шина заварена към него и три лъча , на дълбочина 1,5м. Изобщо при меренето със допълнителни електроди може ли да се получи такава грешка , ако разстоянията на които са поставени са по-малки от изискуемото ? И ако може дайте малко сведения за принципа на инукционния измервател - само се клампва на заземителя , или има нещо което да затвори контура . И последно - при измерването трябва ли да е откачен заземителя от стълба , или може да се остави свързан към него / стълба е вкопан и той поне на 1м и циментиран/ . Благодаря ! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
plamil Опитен потребител

Регистриран на: 02 Ное 2007 Мнения: 384 Местожителство: с. Аспарухово, обл Варна
|
Пуснато на: Пон Дек 03, 2012 15:28 Заглавие: |
|
|
При системата с токови клещи, ако разкачиш заземителя, няма да отчете нищо. При работа с DY1000, има една особеност за положението на клещите - можеш да мериш отделен заземител или съпротивлението на целия контур. Промяната от едното мерене към другото става с едно просто завъртане на клещите на 180 градуса, със запазване на посоката, разбира се. За измерване с такива клещи е необходимо заземителите да са най-малко два, така че да образуват заземителен контур. При теб, ако връзката между трите кола е подземна, и над земята виждаш само общия им край, можеш да измериш или целия контур или естественото заземление на стълба.
Така че при едното положение на клещите може да измериш 30 Ома, а при другото (завъртяно на 180 градуса) може да измериш 10 Ома.
Това го казвам от опит - година и половина работа с такъв уред, за мерене на съпротивленията на заземителите.
При многофункционалния уред, трябва да разкачиш заземителя и така да го мериш, иначе измерваш целия контур - 3 заземителни кола + естественото заземление на стълба. За допълнителните електроди - някъде на уреда трябва да има схемичка с разтоянията до близкия и до далечния електрод. Важно е разстоянието между двата допълнителни електрода да е спазено колкото се може по-точно, и да е спазено минималното отстояние до измервания заземител.
Така че вероятно и двете ти измервания са верни, но с известни допълнителни уточнения |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ELP Опитен потребител

Регистриран на: 07 Яну 2004 Мнения: 6933 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пон Дек 03, 2012 16:32 Заглавие: |
|
|
Благодаря за бързия отговор ! Не съм присъствал на измерванията , за съжаление . Относно обръщането на 180 градуса - по хоризонтала или по вертикала става дума ? Системата няма други заземители направена е като от стълба има заварена шина и последната се свързва със друга шина , разклонението на 3 лъча трябва да е под земята . Връзката между двете е с два болта М10 , шината е 40х4мм. Ако правилно съм схванал , възможно е да е измерено земното на стълба а не на шините и при завъртане на главата на уреда може би ще се получи желаната стойност !
П.П. Защитата е на бунгала и е направена като 12м мачта в средата със изпреварващ накрайник 45uS за да защитава около 85 м. радиус и няма други заземления . |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
plamil Опитен потребител

Регистриран на: 02 Ное 2007 Мнения: 384 Местожителство: с. Аспарухово, обл Варна
|
Пуснато на: Пон Дек 03, 2012 18:01 Заглавие: |
|
|
За обръщането: Измерването става с помоща на 2 чифта клещи (много приличат на стандартни амперклещи), да ги наречем чифт 1 и чифт 2. На всеки чифт има две ясно отбелязани стрелки - наляво и нагоре
Поставяме първо чифт 1 ориентирани така че стрелките да сочат наляво и нагоре. Въху него поставяме чифт 2 като стрелките отново сочат наляво и нагоре. Провеждаме измерването на заземителя. Ако сме объркали посоката на единия чифт клещи - уреда веднага ни сигнализира грешката.
Сега разменяме местата на клещите като съответно ги завъртаме на 180 градуса, или казано със стрелките: слагаме първо чифт 2 като стрелките сочат надясно и надолу, върху тях поставяме чифт 1 със стрелки надясно и надолу (Ако се занимаваш с такива измервания, много бързо се свиква да хванеш едновременно двата чифта клещи и с едно движение да ги завъртиш на 180 градуса). Така измерваш останалия контур от заземлението.
Или: в първия случай измерваш съпротивлението на същинския заземител (при теб - 3 подземни кола свързани заедно), във втория случай измерваш съпротивлението на бетонирания в земята стълб.
По спомен от преди 3 години (тогава спрях да се занимавам с измерване на заземители) граничната стойност на заземител от мълниезащита е 30 Ома - така че заземителя ти отговаря на изискванията |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|
|
Не Можете да пускате нови теми Не Можете да отговаряте на темите Не Можете да променяте съобщенията си Не Можете да изтривате съобщенията си Не Можете да гласувате в анкети
|
|