| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
elektrik216 Опитен потребител


Регистриран на: 22 Дек 2008 Мнения: 146 Местожителство: Перник
|
Пуснато на: Вто Авг 04, 2009 12:46 Заглавие: Автоматични предпазители В и С |
|
|
Забелязах, че на автоматичните предпазители предлагани на пазара преди номиналния ток на изключване има буква В, С ... Въпросът ми е какво означава характеристика В на автоматичния предпазител, респективно характеристика С, това времето на сработване ли е??? _________________ Тролеите напред!!! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
RC Опитен потребител

Регистриран на: 22 Фев 2003 Мнения: 13214
|
Пуснато на: Вто Авг 04, 2009 13:00 Заглавие: |
|
|
| [url=http://espack.eu/catalogues/General-Catalogue/per-Products/MCB's%20Characteristics.pdf]Тип на изключващата характеристика.[/url] |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
the_bull Опитен потребител

Регистриран на: 31 Май 2007 Мнения: 660 Местожителство: Монтана(Студент в Русе)
|
Пуснато на: Вто Авг 04, 2009 14:05 Заглавие: |
|
|
Тип B- За домакинства.
Тип C-за ел. двигатели (Пусковия ток може да бъде до 6 пъти по-висок от номиналния).
Тип D -за трансформатори (Пусков ток до 8 пъти номиналния). _________________ Постулат на Хорнер за петте удара:
"Опитът е право пропорционален на потрошеното оборудване." |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
elektrik216 Опитен потребител


Регистриран на: 22 Дек 2008 Мнения: 146 Местожителство: Перник
|
Пуснато на: Вто Авг 04, 2009 15:10 Заглавие: |
|
|
До колкото разбрах при С и D за много кратко време номиналния ток се превишава 6 пъти, съответно 8 пъти?? _________________ Тролеите напред!!! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
the_bull Опитен потребител

Регистриран на: 31 Май 2007 Мнения: 660 Местожителство: Монтана(Студент в Русе)
|
Пуснато на: Вто Авг 04, 2009 18:44 Заглавие: |
|
|
elektrik216 добре си разбрал. C и D се използват при товари които имат голям начален ток каквито са ел. моторите и трансформаторите. Ако сложиш с характеристика тип B на ел. мотор е възможно при пускане да сработи автоматичния предпазител. Едно от решенията при подобно положение да се сложи по-голям по-стойност предпазител, НО тогава защитата става не ефективна затова се използват предпазители със съответните криви. _________________ Постулат на Хорнер за петте удара:
"Опитът е право пропорционален на потрошеното оборудване." |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
elektrik216 Опитен потребител


Регистриран на: 22 Дек 2008 Мнения: 146 Местожителство: Перник
|
Пуснато на: Вто Авг 04, 2009 19:55 Заглавие: |
|
|
Да , това обяснява защо при късо се изключва предпазителя на съответния кръг (Merlin Gerin C 32A), а заедно с него и главния (General Electric В 50A). След главния трябва да сложа някакав с характеристика В, за да не се разкарвам до гланото табло. Благодаря за информацията!!! _________________ Тролеите напред!!! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Милен Опитен потребител

Регистриран на: 15 Окт 2007 Мнения: 330
|
Пуснато на: Вто Авг 04, 2009 21:45 Заглавие: |
|
|
Правилно си се ориентирал за съгласуването на двата прекъсвача. Макар че при комбинация от прекъсвачи на различни производители нищо не е гарантирано. Още повече че са ти сложили главен с характеристика тип В което е по лошия вариант. Ако можеш го смени с тип С или дори тип D. Тогава няма да имаш проблеми със съгласуването.
Разгледай документа http://www.schneiderelectric.bg/bgnew/downloads/club/manual/prekysvachi/prekysvachi.pdf и по специално твоят случай е на страница 62. Според която при горестоящ В50А ще имаш пълно съгласуване с следващ В32А или в по долната графа с максимум С20А
Това е при условие че главния ти е също на Merlin Gerin, а твоя е друг и не се знае дали комбинацията няма да даде по лоши резултати.
А иначе накратко:
Хар. В сработват при ток на късо 3 - 5х In. - подходящи за чисто съпротивителни товари - печки, бойлери и други подобни.
Хар. С сработват при ток на късо 5 - 10х In. - универсални за битови контакти позволяват включване на малки уреди с двигатели и др. под.
Хар. D сработват при ток на късо 10 - 20хIn. - за защита на асинхрони двигатели с големи пускови токове и големи трафове , например електрожени и др. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
elektrik216 Опитен потребител


Регистриран на: 22 Дек 2008 Мнения: 146 Местожителство: Перник
|
Пуснато на: Сря Фев 20, 2013 0:25 Заглавие: |
|
|
Възкресявам темата за да попитам има ли някой представа за характеристиката на тези предпазители.
Мястото на картинките не е там
[img]http://elektrik216.snimka.bg/details/razni.612121.29737410[/img] _________________ Тролеите напред!!! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mishomvp Опитен потребител

Регистриран на: 17 Авг 2004 Мнения: 2357 Местожителство: Златоград
|
Пуснато на: Сря Фев 20, 2013 0:58 Заглавие: |
|
|
| Като гледам по това са за обща употреба. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
elektrik216 Опитен потребител


Регистриран на: 22 Дек 2008 Мнения: 146 Местожителство: Перник
|
Пуснато на: Сря Фев 20, 2013 1:10 Заглавие: |
|
|
Не мога да се ориентирам "B", "C" или друг клас са... _________________ Тролеите напред!!! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|