МнениеПуснато на: Вто Авг 04, 2009 12:46    Заглавие: Автоматични предпазители В и С Отговорете с цитат

Забелязах, че на автоматичните предпазители предлагани на пазара преди номиналния ток на изключване има буква В, С ... Въпросът ми е какво означава характеристика В на автоматичния предпазител, респективно характеристика С, това времето на сработване ли е???
_________________
Тролеите напред!!!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
RC
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 22 Фев 2003
Мнения: 13214

МнениеПуснато на: Вто Авг 04, 2009 13:00    Заглавие: Отговорете с цитат

[url=http://espack.eu/catalogues/General-Catalogue/per-Products/MCB's%20Characteristics.pdf]Тип на изключващата характеристика.[/url]
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
the_bull
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 31 Май 2007
Мнения: 660
Местожителство: Монтана(Студент в Русе)

МнениеПуснато на: Вто Авг 04, 2009 14:05    Заглавие: Отговорете с цитат

Тип B- За домакинства.
Тип C-за ел. двигатели (Пусковия ток може да бъде до 6 пъти по-висок от номиналния).
Тип D -за трансформатори (Пусков ток до 8 пъти номиналния).
_________________
Постулат на Хорнер за петте удара:
"Опитът е право пропорционален на потрошеното оборудване."
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
elektrik216
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 22 Дек 2008
Мнения: 146
Местожителство: Перник

МнениеПуснато на: Вто Авг 04, 2009 15:10    Заглавие: Отговорете с цитат

До колкото разбрах при С и D за много кратко време номиналния ток се превишава 6 пъти, съответно 8 пъти??
_________________
Тролеите напред!!!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
the_bull
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 31 Май 2007
Мнения: 660
Местожителство: Монтана(Студент в Русе)

МнениеПуснато на: Вто Авг 04, 2009 18:44    Заглавие: Отговорете с цитат

elektrik216 добре си разбрал. C и D се използват при товари които имат голям начален ток каквито са ел. моторите и трансформаторите. Ако сложиш с характеристика тип B на ел. мотор е възможно при пускане да сработи автоматичния предпазител. Едно от решенията при подобно положение да се сложи по-голям по-стойност предпазител, НО тогава защитата става не ефективна затова се използват предпазители със съответните криви.
_________________
Постулат на Хорнер за петте удара:
"Опитът е право пропорционален на потрошеното оборудване."
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
elektrik216
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 22 Дек 2008
Мнения: 146
Местожителство: Перник

МнениеПуснато на: Вто Авг 04, 2009 19:55    Заглавие: Отговорете с цитат

Да , това обяснява защо при късо се изключва предпазителя на съответния кръг (Merlin Gerin C 32A), а заедно с него и главния (General Electric В 50A). След главния трябва да сложа някакав с характеристика В, за да не се разкарвам до гланото табло. Благодаря за информацията!!!
_________________
Тролеите напред!!!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Милен
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 15 Окт 2007
Мнения: 330

МнениеПуснато на: Вто Авг 04, 2009 21:45    Заглавие: Отговорете с цитат

Правилно си се ориентирал за съгласуването на двата прекъсвача. Макар че при комбинация от прекъсвачи на различни производители нищо не е гарантирано. Още повече че са ти сложили главен с характеристика тип В което е по лошия вариант. Ако можеш го смени с тип С или дори тип D. Тогава няма да имаш проблеми със съгласуването.

Разгледай документа http://www.schneiderelectric.bg/bgnew/downloads/club/manual/prekysvachi/prekysvachi.pdf и по специално твоят случай е на страница 62. Според която при горестоящ В50А ще имаш пълно съгласуване с следващ В32А или в по долната графа с максимум С20А
Това е при условие че главния ти е също на Merlin Gerin, а твоя е друг и не се знае дали комбинацията няма да даде по лоши резултати.

А иначе накратко:
Хар. В сработват при ток на късо 3 - 5х In. - подходящи за чисто съпротивителни товари - печки, бойлери и други подобни.
Хар. С сработват при ток на късо 5 - 10х In. - универсални за битови контакти позволяват включване на малки уреди с двигатели и др. под.
Хар. D сработват при ток на късо 10 - 20хIn. - за защита на асинхрони двигатели с големи пускови токове и големи трафове , например електрожени и др.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
elektrik216
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 22 Дек 2008
Мнения: 146
Местожителство: Перник

МнениеПуснато на: Сря Фев 20, 2013 0:25    Заглавие: Отговорете с цитат

Възкресявам темата за да попитам има ли някой представа за характеристиката на тези предпазители.

Exclamation Arrow Мястото на картинките не е там Exclamation

[img]http://elektrik216.snimka.bg/details/razni.612121.29737410[/img]
_________________
Тролеите напред!!!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
mishomvp
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 17 Авг 2004
Мнения: 2357
Местожителство: Златоград

МнениеПуснато на: Сря Фев 20, 2013 0:58    Заглавие: Отговорете с цитат

Като гледам по това са за обща употреба.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
elektrik216
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 22 Дек 2008
Мнения: 146
Местожителство: Перник

МнениеПуснато на: Сря Фев 20, 2013 1:10    Заглавие: Отговорете с цитат

Не мога да се ориентирам "B", "C" или друг клас са...
_________________
Тролеите напред!!!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Общи приказки - Just talking Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница 1, 2  Следваща
Страница 1 от 2

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals