Пуснато на: Съб Фев 23, 2013 12:29 Заглавие: RS485 изисквания към преносната среда |
|
|
| Трябва да свържа 25 устройства чрез RS485 ,разтоянието между терминаторите е 600м .Устройствата / интерф. чип MAX485 /са разположени равномерно по цялата дължина .Арбитъра /мастера/ на шината е в единия край. Въпросът ми е - каква скорост , по какъв кабел мога да постигна ,55,6К е достатъчна. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mishomvp Опитен потребител

Регистриран на: 17 Авг 2004 Мнения: 2357 Местожителство: Златоград
|
Пуснато на: Съб Фев 23, 2013 13:31 Заглавие: |
|
|
| Кабел CAT5E FTP става и можеш да докараш тази скорост. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
slav4o.com Опитен потребител

Регистриран на: 04 Юли 2004 Мнения: 2970 Местожителство: Велико Търново
|
Пуснато на: Съб Фев 23, 2013 13:36 Заглавие: |
|
|
| ППВР, ППВАР Един колега се хвалеше че бил пуснал на 7км разбира се става дума за 9600 бода. На 600 метра може и да стане номера със 56к. Върви в магазина и помоли да свържете 6 топчета за проба без да ги развивате. |
|