Преоблем-вкъщи се получават 2 фази вместо фаза и нула- защо?
Иди на страница 1, 2  Следваща
 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics



Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
ivo999
Гост





МнениеПуснато на: Съб Авг 19, 2006 16:06    Заглавие: Преоблем-вкъщи се получават 2 фази вместо фаза и нула- защо? Отговорете с цитат

Инсталацията вкъщи действа странно - едната лампа както си работеше спря. смених я, но се оказа че кабела дава две фази. Странното е че има още една лампа и бойлер към веригата и те работят а този кабел дава две фази. Защо става така и как да отстраня проблема? Question Question Question
Върнете се в началото
old4
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Апр 2006
Мнения: 4796

МнениеПуснато на: Съб Авг 19, 2006 16:32    Заглавие: Отговорете с цитат

Къде мериш 2 фази в разклонителната кутия или на фасунката?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
dinmat
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 25 Юни 2006
Мнения: 23
Местожителство: Plovdiv

МнениеПуснато на: Съб Авг 19, 2006 16:52    Заглавие: Отговорете с цитат

Някъде имаш отпаднала /прекъсната/ маса, втората фаза наи-вероятно ти идва през някои от включените консуматори.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
zapad
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 04 Фев 2005
Мнения: 3010

МнениеПуснато на: Съб Авг 19, 2006 17:38    Заглавие: Отговорете с цитат

търси нулата към лампата,някъде е дала фира
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
ganevec
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 11 Юни 2005
Мнения: 221
Местожителство: русе

МнениеПуснато на: Съб Авг 19, 2006 23:28    Заглавие: Отговорете с цитат

а като изключиш другите консуматори какво показва
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
guitman
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 26 Авг 2004
Мнения: 1470
Местожителство: Пловдив

МнениеПуснато на: Нед Авг 20, 2006 7:41    Заглавие: Отговорете с цитат

zapad написа:
търси нулата към лампата,някъде е дала фира

Така е, или е прекъсната някъде или е далече заземителя.
_________________
home studio
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя Yahoo Messenger
Palev
Активен потребител
Активен потребител


Регистриран на: 19 Май 2006
Мнения: 88
Местожителство: varna

МнениеПуснато на: Нед Авг 20, 2006 9:21    Заглавие: Отговорете с цитат

понятието 2 фази тук е неправилно.Когато мериш с мултимер или пробни лампи на двете жила на излаза не трябва да имаш показание-това ще рече че нулата ти е прекъсната и второто жило се офазява.Ако имаш показание на уредите то тогава е по-сериозна работа-трябва да нямаш 0 още преди таблото и показанията трябва да са в порядъка 380 волта т.е. 2 фази както ги описа
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Astor
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 01 Дек 2005
Мнения: 186

МнениеПуснато на: Нед Авг 20, 2006 10:49    Заглавие: Отговорете с цитат

Другата"фаза" ти я връща през лампата ако не показва 380 V както казаха по горе (между двете) значи е това
_________________
The Big Man
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
Vaklin
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Юли 2005
Мнения: 2054

МнениеПуснато на: Нед Авг 20, 2006 11:01    Заглавие: Отговорете с цитат

За да има две фази му трябва трифазен ток... Той навярно няма такъв, а просто му се е загубила нулата някъде преди фасунката и фазомера му свети и на двете жици. Да отвори последния нормално работещ контакт и (ако не го убие тока) да си оправи нулата.
_________________
--------------------------------------------------
Ако търсите помощ, сбъркали сте форума.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
tehnica
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 29 Юни 2004
Мнения: 669
Местожителство: ЕЛХОВО

МнениеПуснато на: Нед Авг 20, 2006 14:34    Заглавие: Преоблем-вкъщи се получават 2 фази вместо фаза и нула- защо? Отговорете с цитат

Ако мери с фазомер на фасунката много ясно,че ще му свети и от двете страни.Най-вероятно се заблуждава.
_________________
Всеки транзистор,уважаващ себе си,по време на работа не трябва да позволява да бъде докосван с ръка!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница 1, 2  Следваща
Страница 1 от 2

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals