Форум за електроника Форуми Форум за електроника
Български форум за електроника, ремонти, схеми, документация
 
 Въпроси/ОтговориВъпроси/Отговори   ТърсенеТърсене   ПотребителиПотребители   ГрупиГрупи   Регистрирайте сеРегистрирайте се 
 ПрофилПрофил   Влезте, за да видите съобщенията сиВлезте, за да видите съобщенията си   ВходВход 

защита от пренапрежение: варистор или разрядник?
Иди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
 
Създайте нова тема   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics



Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
vstoykov
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 04 Дек 2005
Мнения: 327
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Пет Окт 06, 2006 20:31    Заглавие: защита от пренапрежение: варистор или разрядник? Отговорете с цитат

Коя защита от пренапрежение е по-добра - тази реализирана с варистори или тази с разрядници (става въпрос за мрежа ниско напрежение - 220V).

Аз лично избирам двойна защита - с варистор и разрядник Smile

И като казвам варистор имам предвид ей това чудо на техниката (а не онези мъничките дето приличат на керамични кондензатори):

Сложил съм си SPD-C20/1P (представлява варистор с термична защита) в една метална кутия заедно с предпазители 10A (автоматичен и витлов - при втория дъгата ще се гаси от кварцовия пясък).

Има и разрядник подобен на този:


Търся някой по-сериозен разрядник (за апартаментното табло), но гледам, че са и много скъпи и май няма да слагам от тях...
_________________
Дешьлокавизатор - автматичен превод на шльокавица | Home teeth whitening | Teeth


Последната промяна е направена от vstoykov на Сря Яну 30, 2008 19:06; мнението е било променяно общо 1 път
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
RC
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 22 Фев 2003
Мнения: 13214

МнениеПуснато на: Пет Окт 06, 2006 20:57    Заглавие: Re: защита от пренапрежение: варистор или разрядник? Отговорете с цитат

При положение, че става дума за това:
vstoykov написа:
(става въпрос за мрежа ниско напрежение - 220V).

Аз лично избирам двойна защита - с варистор и разрядник Smile

не съм сигурен дали това ти е нужно (още повече ако става дума и за "домашна" употреба).
vstoykov написа:
И като казвам варистор имам предвид ей това чудо на техниката (а не онези мъничките дето приличат на керамични кондензатори): ..

Принципа на действие не е по-различен, но едното (по-скъпото) е ориентирано към индустриални приложения, а там изискванията (и съответно цените са други).
vstoykov написа:

Търся някой по-сериозен разрядник (за апартаментното табло), но гледам, че са и много скъпи и май няма да слагам от тях...

За "удоволствието" се плаща, а ти също си плащаш на някой (при това добре) за да ти доставя това за което плащаш във вид "удобен" за консумация.
Има един принцип, че полупроводници трудно се защитават с предпазители със стопяема жица (на практика полупроводника се опитва да "защити" подобен предпазител).
С две думи: ако предпазителите ти на етажното и домашното табло са добре оразмерени (и са такива), аз лично се съмнявам, че ефекта на подобнна защита ще е по-осезаем (за битови приложения).
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
vstoykov
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 04 Дек 2005
Мнения: 327
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Пет Окт 06, 2006 21:20    Заглавие: Re: защита от пренапрежение: варистор или разрядник? Отговорете с цитат

RC написа:

С две думи: ако предпазителите ти на етажното и домашното табло са добре оразмерени (и са такива), аз лично се съмнявам, че ефекта на подобнна защита ще е по-осезаем (за битови приложения).


Какво имаш предвид под "подобна защита"?
_________________
Дешьлокавизатор - автматичен превод на шльокавица | Home teeth whitening | Teeth


Последната промяна е направена от vstoykov на Сря Яну 30, 2008 19:07; мнението е било променяно общо 1 път
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
RC
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 22 Фев 2003
Мнения: 13214

МнениеПуснато на: Пет Окт 06, 2006 21:23    Заглавие: Отговорете с цитат

Защитите (разрядниците) на Elmark (или от подобен тип).
Не казвам, че са лоши но за подобни приложения според мен не са ефективни (това е мое мнение, което може да противоречи на рекламните материали).
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
vstoykov
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 04 Дек 2005
Мнения: 327
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Пет Окт 06, 2006 21:24    Заглавие: Re: защита от пренапрежение: варистор или разрядник? Отговорете с цитат

RC написа:

не съм сигурен дали това ти е нужно (още повече ако става дума и за "домашна" употреба).


Кое не смямаш, че е нужно? Комбинирана защита варистор/разрядник или изобщо някаква защита?

Аз не вярвам на Електроразпределение, че се грижи добре в мрежата да няма по-високо напрежение, отколкото трябва.

RC написа:
Защитите (разрядниците) на Elmark (или от подобен тип).
Не казвам, че са лоши но за подобни приложения според мен не са ефективни (това е мое мнение, което може да противоречи на рекламните материали).


Какво ги прави неефективни и кои са ефективните защити?
_________________
Дешьлокавизатор - автматичен превод на шльокавица | Home teeth whitening | Teeth


Последната промяна е направена от vstoykov на Сря Яну 30, 2008 19:07; мнението е било променяно общо 1 път
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
old4
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Апр 2006
Мнения: 4796

МнениеПуснато на: Пет Окт 06, 2006 21:31    Заглавие: Отговорете с цитат

vstoykov написа:
RC написа:
Защитите (разрядниците) на Elmark (или от подобен тип).
Не казвам, че са лоши но за подобни приложения според мен не са ефективни (това е мое мнение, което може да противоречи на рекламните материали).


Какво ги прави неефективни и кои са ефективните защити?
Тази защита която ползвате е добра но при условие че ДРУГАРИТЕ ОТ ЕНЕРГОТО ви доставят качествен продукт. В България този продукт не отговаря на нормите това съм го изпитъл на практика Evil or Very Mad
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
vstoykov
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 04 Дек 2005
Мнения: 327
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Пет Окт 06, 2006 21:41    Заглавие: Отговорете с цитат

old4 написа:

Тази защита която ползвате е добра но при условие че ДРУГАРИТЕ ОТ ЕНЕРГОТО ви доставят качествен продукт. В България този продукт не отговаря на нормите това съм го изпитъл на практика Evil or Very Mad


Нямам достъп до мрежата на Електроразпределение преди точката, от където идва напрежението от електромерното табло и единственото което мога да направя е да слагам защити в апартаментното табло и непосредствено преди консуматорите (което съм направил с въпросния варистор с термозащита + малък разрядник, монтирани в метална кутия).

Все още не съм се престрашил да слагам защита на апартаментното табло, защото съм виждал (на снимка) какво представлява взривяващ се варистор (хвърчат нагорещени до червено частици като при рязане с ъглошлайф и заваряване). Надявам се, че термичната защита на варистора ще го изключи преди да причини пожар. Именно затова търся и мощен разрядник, който да монтирам заедно с варистора (разрядника ми се струва по-надежден и ще обере значителна част от енергията).

Освен това е характерно за варисторите, че понякога просто започват да провеждат ток и се загряват (и съответно термозащитата се задейства като изключва варистора и консуматорите остават без защита).
_________________
Дешьлокавизатор - автматичен превод на шльокавица | Home teeth whitening | Teeth


Последната промяна е направена от vstoykov на Сря Яну 30, 2008 19:07; мнението е било променяно общо 1 път
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
RC
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 22 Фев 2003
Мнения: 13214

МнениеПуснато на: Пет Окт 06, 2006 21:43    Заглавие: Re: защита от пренапрежение: варистор или разрядник? Отговорете с цитат

vstoykov написа:
Аз не вярвам на Електроразпределение, че се грижи добре в мрежата да няма по-високо напрежение, отколкото трябва......Какво ги прави неефективни и кои са ефективните защити?

Не, че съм им фен но Енергоразпределение трябва и се грижи за подобни ситуации (приеми го, че е принудено от естеството на материята).
Нещата за които пишеш са предназначени за "свърх напрежение" - мълнии и подобни природни явления, но не и за това ако някой малуумник при поредната профилактика ти закачи две фази!
Тук ефекта ще е съмнителен - кой ще е по-бърз.
На втория въпрос - бавни са.
И за защита на битова техника (с полупроводници) се предлагат "полупроводникови" предпазители (също е спорен въпроса за тяхната ефективност, но се предполага, че се ползват "бързи" полупроводникови елементи).

old4, ДРУГАРИТЕ ОТ ЕНЕРГОТО (пак повтарям - НЕ СЪМ ИМ ФЕН) обикновенно са под нормите (за което трябва да бъдат гонени до дупка при цените които събират) и много рядко (в региона на локалния трафопост) малко над тях.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
old4
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Апр 2006
Мнения: 4796

МнениеПуснато на: Пет Окт 06, 2006 21:46    Заглавие: Отговорете с цитат

Не обичам дългите обяснения прав си направи това което си решил смятам че макар и скъпо ВЪРШИ РАБОТА.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
vstoykov
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 04 Дек 2005
Мнения: 327
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Пет Окт 06, 2006 21:59    Заглавие: Отговорете с цитат

От горенаписаното/горепрочетеното мога да направя следното обобщение:

  • Защитите с варистори, с разрядници и с варистори + разрядници не са идеални, но все пак е по-добре да ги има.
  • Защитата от пренапрежение трябва да има не само в жилищата на хората, които се страхуват от пренапрежението, но и в цялата мрежа.
  • Самите уреди, които защитаваме от пренапрежение трябва да имат и вътрешна защита от пренапрежение (да са проектирани правилно - да имат бърза полупроводникова защита, която да се справя с това, което защитите по мрежата НН са пропуснали).

_________________
Дешьлокавизатор - автматичен превод на шльокавица | Home teeth whitening | Teeth


Последната промяна е направена от vstoykov на Сря Яну 30, 2008 19:07; мнението е било променяно общо 1 път
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Страница 1 от 4

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals