| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
kalema Нов потребител

Регистриран на: 09 Ное 2006 Мнения: 5
|
Пуснато на: Пет Ное 10, 2006 20:06 Заглавие: UPS-проблем |
|
|
| слагах крушка 40w,и пак гасне.На товар>80w работи,но не ми се иска да е толкова голяма консумацията. Да ups-a има RS232 порт |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
stefp Опитен потребител


Регистриран на: 27 Апр 2005 Мнения: 587 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Пет Ное 10, 2006 20:23 Заглавие: |
|
|
| Щом има порт ,пробвай да влезеш в настройките му ,би трябвало да може да се настройва времето на дежурен режим и доста други неща . |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ji4kajiata Опитен потребител


Регистриран на: 28 Дек 2005 Мнения: 457
|
Пуснато на: Пет Ное 10, 2006 22:30 Заглавие: UPS |
|
|
Такива UPS-и съм монтирал над 30-40 по стълбове, блокове и предавателни станций, защото поддържам интернет LAN мрежи. Ако не се лъжа твоя е един малък UPS със един бутон на предния панел и един зелен светодиод под него. Значи това е модел с вграден модул и прецизен контрол на защита. Гарантирам ти, че не може да се изключи сам дори и без товар. Има две причини:
- или не е настроен както трябва
- или има проблем със защитата.
Натрой го през РС-232 порта или го отвори, вътре има един малък трансформатор с навита дебела навивка ан него. Даи я на късо и включвай, обаче в този случай не гарантирам за повреда, и какво може да стане с UPS-а като се скапе нещо по помпата. Абе по-добре го настрой. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
bojo06 Опитен потребител

Регистриран на: 29 Мар 2005 Мнения: 152 Местожителство: sofia
|
Пуснато на: Вто Ное 14, 2006 16:45 Заглавие: |
|
|
| Става въпрос за защита на батерията от разреждане, когато няма товар т.н. Green Power Output - защита.Под определена мощност UPS изключва напълно. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Цеков Активен потребител

Регистриран на: 17 Сеп 2006 Мнения: 64
|
Пуснато на: Вто Ное 14, 2006 19:18 Заглавие: |
|
|
Всички конвертори(АС-DC, DC-DC,DC-AC)работят добре само на оптимална мощност.При понижена мощност КПД намалява.За това се
предвиждат защити за ограничаване на работата в тези неоптимални условия.За товар 22W най-добре ще работи конвертор 22W .
Kозата си иска пръч! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|