| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
rovel Нов потребител

Регистриран на: 07 Ное 2006 Мнения: 11 Местожителство: sofia
|
Пуснато на: Вто Ное 14, 2006 20:22 Заглавие: PIR ключ и луминисцентна лампа |
|
|
Едно помещение с монтирани:
а) ЛТ- луминисценто тяло ( 2 х 36 W + 2 дросела + 2 стартера )
б) ЕСЛ - енергоспестяваща лампа 11W
в) ключ
Всичко работи нормално.Палиш,гасиш.О.К.
Монтирам инфрачервен "PIR ключ" за да мога като влизам в помещението автоматично да се включва осветлението и след зададен от PIR-a период от време, ако няма движение да се изключи.
Проблемът: След като монтирах PIR-a и се движа в помещението ЛТ и ЕСЛ се палят, но не гаснат автоматично след като изтече зададеното време. Махам "пурите" и всичко работи както трябва само с ЕСЛ.Слагам обратно пак "пурите" и PIR-а след като се задейства и запали ЛТ и ЕСЛ пак не гасне.
Малко помощ. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
RC Опитен потребител

Регистриран на: 22 Фев 2003 Мнения: 13214
|
Пуснато на: Вто Ное 14, 2006 20:30 Заглавие: |
|
|
| Опитай с електронен баласт вместо дроселите. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
rovel Нов потребител

Регистриран на: 07 Ное 2006 Мнения: 11 Местожителство: sofia
|
Пуснато на: Вто Ное 14, 2006 20:48 Заглавие: |
|
|
Благодаря за отговора RC.
Вместо да купувам 2 баласта, да премахна 2 дросела и 2 стартера, не мога ли да управлявам луминисцентното тяло с реле? По-лесно ще ми е. Или пак ще се индуктира напрежение ?
Между другото ЛТ загасна, но след 60 минути, а съм настроил PIR таймера за 4 минути ! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Milen_haskovo Опитен потребител

Регистриран на: 11 Фев 2005 Мнения: 1404 Местожителство: София/Хасково
|
Пуснато на: Вто Ное 14, 2006 21:15 Заглавие: |
|
|
Не можеш да махнеш дросела... Направи захранващ стабилизатор и филтър за PIR ключа, даже бива и едно контактно реле да се сложи след въпросния PIR ключ... За филтър мисля че ще е достатъчно да сложиш един грец, след него кондензатор и дросел... Но така ще се повиши сериозно 220-то волта...
п.п. защо не идеш да ди сменят въпросното реле? Нали все пак е ново? _________________ Както си работеше и спря... |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
rovel Нов потребител

Регистриран на: 07 Ное 2006 Мнения: 11 Местожителство: sofia
|
Пуснато на: Вто Ное 14, 2006 21:45 Заглавие: |
|
|
Милене,
На PIR-a му няма нищо. Читав е и работи О.К., когато кунсуматор във веригата, която управлява е обикновена или енергоспестяваща лампа или товар, който не е индуктивен. Пробвах го и с радио-касетофон.
Проблемът , според мен , е ,че при запалване на луминисцентната лампа се индуцира високо напрежение (600-700 V ), необходимо за запалването и в един кратък момент, след което дросела служи само за ограничаването на тока, който преминава през "пурата".
Защо не загасва лампата след определеното от PIR таймера време, както другите "обикновени" товари незнам?! Гасне, но след много (60 мин) по-дълго време. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Milen_haskovo Опитен потребител

Регистриран на: 11 Фев 2005 Мнения: 1404 Местожителство: София/Хасково
|
Пуснато на: Вто Ное 14, 2006 22:00 Заглавие: |
|
|
Да не е прекалено близо че да има някакво влияние? Със реле или с някакъв друг елемент превключва консуматорите (лампите) ? _________________ Както си работеше и спря... |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
rovel Нов потребител

Регистриран на: 07 Ное 2006 Мнения: 11 Местожителство: sofia
|
Пуснато на: Вто Ное 14, 2006 22:29 Заглавие: |
|
|
Първо PIR-a управляваше директно както ЕСЛ, така и ЛТ, после реших, че ще пробвам с реле т.е. изхода на PIR-а управлява реле, което комутира 220-те волта, но уви... същата работа.
Щом елеминирам ЛТ , всичко пак си работи нормално, само с ЕСЛ и/или най-обикновенна 100W крушка.
Явно ще се наложи да махна дросела и стартера и да ги сменя с баласт.
Друга идея? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ICO Опитен потребител

Регистриран на: 01 Юли 2004 Мнения: 481 Местожителство: Asenovgrad
|
Пуснато на: Вто Ное 14, 2006 22:38 Заглавие: |
|
|
До коплкото разбирам ЛТ свети без захранване Браво? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
rovel Нов потребител

Регистриран на: 07 Ное 2006 Мнения: 11 Местожителство: sofia
|
Пуснато на: Вто Ное 14, 2006 22:55 Заглавие: |
|
|
@ ICO
Или не си разбрал, или поствалите по-горе си говориме с кодове, ... или ще кандидадствам за Нобелова награда, което е актуално с нарастващата световна енергийна криза. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ji4kajiata Опитен потребител


Регистриран на: 28 Дек 2005 Мнения: 457
|
Пуснато на: Вто Ное 14, 2006 23:05 Заглавие: Ключ |
|
|
| Няама нубда от преправяне. Опитай да сложиш един LC между ключа и лампите. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|