| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
harleybg Опитен потребител


Регистриран на: 23 Апр 2004 Мнения: 381 Местожителство: София
|
Пуснато на: Чет Фев 08, 2007 20:04 Заглавие: Защо се получава индукция |
|
|
Направих си регулируемия захранващ блок на МК: http://www.constructor.bg/mk/Supply.htm . Сложих го в метална кутия от зарядно за акумулатори. Работи много добре . Един път допрях фазомера към корпуса му и той светна. С мултицета премерих, че м/у нулата в контакта и плюса и масата на стабилизатора има променливо напрежение 130V. Като обърна щепсела в контакта напрежението е 30V. Предолагам, че от трансформатора по някакъв начин се индуцира напрежение на изхода, но защо неговата стойност е толкова малка като се разменят местата на фазата и нулата на входа на трафа Това не мога да го разбера |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
old4 Опитен потребител

Регистриран на: 16 Апр 2006 Мнения: 4796
|
Пуснато на: Чет Фев 08, 2007 21:56 Заглавие: |
|
|
| Калпав траф.Занули магнитопровода или кондензатор 220-470nf от минуса към зануляването на корпуса. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
RC Опитен потребител

Регистриран на: 22 Фев 2003 Мнения: 13214
|
Пуснато на: Пет Фев 09, 2007 8:31 Заглавие: |
|
|
Внимавай с трафа!
А най-добре го смени. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
harleybg Опитен потребител


Регистриран на: 23 Апр 2004 Мнения: 381 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пет Фев 09, 2007 21:11 Заглавие: |
|
|
Само да направя едно дооточнение. Минуса ми е на корпус. Зануляване въобще не съм слагал, защото не исках изхода на уреда да е свързан галванично към мрежата.
Ако може да ми обясните малко повече за положението на трансформатора (от телевизор София е). Защо не се индуктира напрежение 130В като разменя местата на фазата и нулата на входа на трансформатора??? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
old4 Опитен потребител

Регистриран на: 16 Апр 2006 Мнения: 4796
|
Пуснато на: Пет Фев 09, 2007 21:44 Заглавие: |
|
|
| Махни масата от корпуса и направи това което ти писах във предния си пост.Кажи какво се е получило а за другото после. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
slav4o.com Опитен потребител

Регистриран на: 04 Юли 2004 Мнения: 2970 Местожителство: Велико Търново
|
Пуснато на: Пет Фев 09, 2007 22:11 Заглавие: |
|
|
| никакво напрежение не се индуцира а има отечка. Всъщност без зануляване винаги си има такава и уреда е нормално да ти показва напрежение на корпуса както и да свети фазомера. Не би трябвало да бие ток, защото е много слаба, но не се знае възможно е да не е слаба и тогава да бие силно ток. Затова най-добре занули корпуса. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
harleybg Опитен потребител


Регистриран на: 23 Апр 2004 Мнения: 381 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пет Фев 09, 2007 22:28 Заглавие: |
|
|
| Утечката е слаба. Не ме бие ток. Нито пък се получава искра като почуквам, допирам леко нула от контакта към корпуса. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
old4 Опитен потребител

Регистриран на: 16 Апр 2006 Мнения: 4796
|
Пуснато на: Пет Фев 09, 2007 22:36 Заглавие: |
|
|
 |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
harleybg Опитен потребител


Регистриран на: 23 Апр 2004 Мнения: 381 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пет Фев 09, 2007 23:39 Заглавие: |
|
|
30микро ампера
Това е токът, който тече при зануляване на минуса (или плюса) през един мултицет Unigor към нулата в контакта. Със същия мултицет меря напрежението м/у плюса у нулата - на обхватите 10,25,100,250 и 1000V стрелката седи на едно и също положение (130В мерих с цифровия). Защо се получава това?
Последната промяна е направена от harleybg на Съб Фев 10, 2007 0:24; мнението е било променяно общо 2 пъти |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
After_Dark Опитен потребител

Регистриран на: 23 Сеп 2005 Мнения: 474 Местожителство: Бургас
|
Пуснато на: Съб Фев 10, 2007 0:01 Заглавие: |
|
|
| сменяй трафа дорде е време - може да пробие по-качествено и да претрепе някой - или заземяване на кутията |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|