vstoykov
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 04 Дек 2005
Мнения: 327
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Пон Мар 12, 2007 21:29    Заглавие: минимално напреженов изключвател за монтаж към предпазител Отговорете с цитат

Попаднах на един минимално напреженов изключвател, който се монтира на автоматични предпазители (производство на OEZ) - при спадане на напрежението "избутва" предпазителя.
Изненадах се, когато прочетох в документацията, че изключва при напрежение 70% до 35% от номиналното т.е. при напрежение под 35% не изключва предпазителя.

Някой може ли да обясни защо са решили така инженерите от OEZ? Може би им се струва, че при толкова ниско напрежение нищо не може да се повреди?

Ето какво пише в каталога:

UNDERVOLTAGE RELEASES
Accessories to: LSN, LST, LSE, ASN, AST
For tripping the miniature circuit breaker or tumbler power
switch at voltage drop between 70 % and 35 % Ue
For tripping the miniature circuit breaker or tumbler
power switch on pressing the switch-off push-button
For elimination of miniature circuit breakers or tumbler power
switch closing at voltage lower than 35 % on the under-
voltage release (the closing is possible at U 85 % Ue)

It is frequently used for protection against motor restart
after the mains failure
Undervoltage releases N101-LSN contain in addition an
auxiliary switch with make and break-make contact
for signalling the position of main contacts of the
miniature circuit breaker or tumbler power switch


Две страници от каталога във формат PDF (160K)
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
alexandro28
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Авг 2004
Мнения: 246
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Вто Мар 13, 2007 10:01    Заглавие: Отговорете с цитат

It is frequently used for protection against motor restart
after the mains failure

ето тук е описано точното предназначение на защитата и тя е при каратковременен токов удар често се случва в релейно контакторната апаратура някои контактори в едно табо да разпаднат,други не (например различен тип контактори ,с различни по мощност товари,свързани чрез превкючващи контакти на релета и т.н)Следната постановка ,помпи за вода 5 броя в управлявани с релейно контакторна логика ,токов удар разпадат 2 от контакторите ,другите две помпи обаче продължават да работят и става белята ,ваната остава без вода или прелива-просто пример) и точно в този момент минимално напреженовата защита върши чудесна работа ,тя сработва ,разпада силовите вериги и вдига авария за оператора.
В България не се ползват особенно много тъй като при наличие на програмируеми контролери ,си правиш логика каквато пожелаеш с много екстри и глезотии. Very Happy
_________________
Ако жиците могат да бъдат свързани по два различни начина,то първият от тях задължително гръмва предпазителя!!!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Yahoo Messenger
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Общи приказки - Just talking Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 1 от 1

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals