Форум за електроника Български форум за електроника, ремонти, схеми, документация
|
| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
vstoykov Опитен потребител

Регистриран на: 04 Дек 2005 Мнения: 327 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Пон Мар 12, 2007 21:29 Заглавие: минимално напреженов изключвател за монтаж към предпазител |
|
|
Попаднах на един минимално напреженов изключвател, който се монтира на автоматични предпазители (производство на OEZ) - при спадане на напрежението "избутва" предпазителя.
Изненадах се, когато прочетох в документацията, че изключва при напрежение 70% до 35% от номиналното т.е. при напрежение под 35% не изключва предпазителя.
Някой може ли да обясни защо са решили така инженерите от OEZ? Може би им се струва, че при толкова ниско напрежение нищо не може да се повреди?
Ето какво пише в каталога:
UNDERVOLTAGE RELEASES
Accessories to: LSN, LST, LSE, ASN, AST
For tripping the miniature circuit breaker or tumbler power
switch at voltage drop between 70 % and 35 % Ue
For tripping the miniature circuit breaker or tumbler
power switch on pressing the switch-off push-button
For elimination of miniature circuit breakers or tumbler power
switch closing at voltage lower than 35 % on the under-
voltage release (the closing is possible at U 85 % Ue)
It is frequently used for protection against motor restart
after the mains failure
Undervoltage releases N101-LSN contain in addition an
auxiliary switch with make and break-make contact
for signalling the position of main contacts of the
miniature circuit breaker or tumbler power switch
Две страници от каталога във формат PDF (160K) |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
alexandro28 Опитен потребител


Регистриран на: 02 Авг 2004 Мнения: 246 Местожителство: София
|
Пуснато на: Вто Мар 13, 2007 10:01 Заглавие: |
|
|
It is frequently used for protection against motor restart
after the mains failure
ето тук е описано точното предназначение на защитата и тя е при каратковременен токов удар често се случва в релейно контакторната апаратура някои контактори в едно табо да разпаднат,други не (например различен тип контактори ,с различни по мощност товари,свързани чрез превкючващи контакти на релета и т.н)Следната постановка ,помпи за вода 5 броя в управлявани с релейно контакторна логика ,токов удар разпадат 2 от контакторите ,другите две помпи обаче продължават да работят и става белята ,ваната остава без вода или прелива-просто пример) и точно в този момент минимално напреженовата защита върши чудесна работа ,тя сработва ,разпада силовите вериги и вдига авария за оператора.
В България не се ползват особенно много тъй като при наличие на програмируеми контролери ,си правиш логика каквато пожелаеш с много екстри и глезотии.  _________________ Ако жиците могат да бъдат свързани по два различни начина,то първият от тях задължително гръмва предпазителя!!! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|
|
Не Можете да пускате нови теми Не Можете да отговаряте на темите Не Можете да променяте съобщенията си Не Можете да изтривате съобщенията си Не Можете да гласувате в анкети
|
|