| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
Гост
|
Пуснато на: Пет Авг 31, 2007 10:13 Заглавие: Материяли за изчисление на мълниезащита |
|
|
Търся мятериали за изчисление на мълниезащита.
Предварително благодаря |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Bojilov Опитен потребител


Регистриран на: 02 Май 2004 Мнения: 15426
|
Пуснато на: Пет Авг 31, 2007 10:26 Заглавие: |
|
|
Най-просто казано за домашни условия-
Мълниеприемника се изработва от поцинковани тръби т.е. водопроводни.
На върха се пъхва е последната тръба метален цилиндър с дължина поне 20 см.
Защитния конус най-лесно се изчислява, като височината и радиуса му са еднакви.
От мълниеприемника до заземителя използвай арматурно желязо с диаметър 8 мм.
Заземителя или стандартен кол или водопроводна тръба с дебелина на стената 3мм. Дълбочина на забиване поне метър и половина.
http://law.dir.bg/reference.php?f=n8rrb-04
http://www.stenli-bg.com/tu/KS/Lekcii/tks_NT7.pdf _________________ Мегатрон-2007 ООД
На вниманието на всички бързащи-ако не ви е дадена оферта за някой артикул-значи ще ви я пратя по-късно и без да надавате зор и звъните! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Гост
|
Пуснато на: Пет Авг 31, 2007 10:36 Заглавие: |
|
|
Благодаря,
Намен ми трябва да изчисля мълниезащитата на 3 етажна постройка и да го приложа проекта към проекта. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Bojilov Опитен потребител


Регистриран на: 02 Май 2004 Мнения: 15426
|
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|