Sto-Yo Нов потребител

Регистриран на: 06 Мар 2005 Мнения: 28
|
Пуснато на: Чет Сеп 20, 2007 13:35 Заглавие: Бойлер-фаза или нула се прекъсва от терморелето? |
|
|
Здравейте,
Имам познанията и достатъчен опит за да отремонтирам електрониката на един бойлер. Сега съм в нова квартира, където електро частта на бойлера е невероятно зле. Набавил съм си всички материали и ще сменя всичко от-до. (Някой от проводниците са 0.75 кв.)
Нещото което не знам и поради което пиша тук е: фаза или нула се прекъсва от терморелето? Термо предпазителя прекъсва и двете но релето само едното.
По пътя на логиката е добре да прекъснеш фазата, за да се застраховаш, но случвало ми се е да отремонтирам заводски бойлери където прекъсват нулата. Тоя който ще отремонтирам вкъщи - също? Защо? Моля някой да обясни как и защо трябва да е?
Модерирано от Божилов
Коригирах ти заглавието,надявам се следващия път като пускаш тема да не се налага пак да го коригирам.
|
|
| Върнете се в началото |
|
 |
bai_tishan Опитен потребител


Регистриран на: 12 Фев 2005 Мнения: 5792 Местожителство: Велико Търново
|
Пуснато на: Чет Сеп 20, 2007 13:47 Заглавие: |
|
|
Фазата през терморелето. _________________ Хайде няма какво да се залъгваме, и по- хубави сме виждали и по- грозни сме е***и. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
atanaspopov Опитен потребител

Регистриран на: 17 Май 2004 Мнения: 195 Местожителство: Пловдив
|
Пуснато на: Чет Сеп 20, 2007 15:12 Заглавие: |
|
|
Прекъсваш само фазата. По принцип е желателно нулата на бойлера въобще да не се прекъсва. Представи си ако не е прекусната фазата а прекъсна поради някаква причина само нулата. Ако бойлера е свързан с меки връзки едната изгаря. Моето мнение е че бойлер трябва да се свързва само от квлифициран персонал иначе белите които могат да станат са фатални.
Поздрави |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
eler Опитен потребител

Регистриран на: 30 Яну 2005 Мнения: 2251 Местожителство: Раднево
|
Пуснато на: Чет Сеп 20, 2007 18:53 Заглавие: |
|
|
| Може и нулата, при положение, че корпуса на бойлера ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е свързан със земното или нулата в таблото с трети проводник (най-малко 4 кв. мм.), на който НЕ ТРЯБВА ДА ИМА нито ключове, нито релета, нито предпазители. С две думи трябва да е цял от край до край. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Sto-Yo Нов потребител

Регистриран на: 06 Мар 2005 Мнения: 28
|
Пуснато на: Пет Сеп 21, 2007 10:10 Заглавие: |
|
|
Естествено, че на бойлера трябва да се осигури НЕПРЕКЪСНАТА нула или земно по корпуса. Благодаря на Божилов и се извинявам за неправилното заглавие.
Тъй като заводски бойлери съм вижадал с управляваща верига "нула" а и този който ще оправям е така - впрочем все едно и също ли е коя верига ще ти е управляваща? Нямам много ясен спомен ама нещо ми се върти в главата - има ли значение коя е управляващата верига относно самото термо реле? При изключване по-малка ли е искрата в/у контактите му ако управляваната верига от него е "нула"? Може би единственото е това - фазата остава през реотана и самия реотан ще си е товар та искрата да е по-малка (всъщност не знам дали не говоря глупош'ти) Инъче погледнато след като се направи както си требе и се занули по сички правила какво значение остава коя верига е управляваща? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Jet Опитен потребител

Регистриран на: 29 Ное 2006 Мнения: 689
|
Пуснато на: Пет Сеп 21, 2007 14:37 Заглавие: |
|
|
| Sto-Yo написа: | Естествено, че на бойлера трябва да се осигури НЕПРЕКЪСНАТА нула или земно по корпуса. Благодаря на Божилов и се извинявам за неправилното заглавие.
Тъй като заводски бойлери съм вижадал с управляваща верига "нула" а и този който ще оправям е така - впрочем все едно и също ли е коя верига ще ти е управляваща? Нямам много ясен спомен ама нещо ми се върти в главата - има ли значение коя е управляващата верига относно самото термо реле? При изключване по-малка ли е искрата в/у контактите му ако управляваната верига от него е "нула"? Може би единственото е това - фазата остава през реотана и самия реотан ще си е товар та искрата да е по-малка (всъщност не знам дали не говоря глупош'ти) Инъче погледнато след като се направи както си требе и се занули по сички правила какво значение остава коя верига е управляваща? |
Бойлер с управляваща верига нула представлява повишена опасност от електрически удари а не зная дали знаеш колко смъртни случаи има от неправилно свързани бойлери. Ако не знаеш достатъчно е само да кажа, че са много.
Относно искрата на релето - все едно е дали релето е на фазата или на нулата. Искрата зависи от две неща. Напрежението, на което работи консуматора и тока, който тече в момента на включване или изключване. Това се отнася за резистивни товари (нагреватели). При индуктивните товари нещата са съвсем различни и на моменти неприятни.
Когато аз връзвам бойлер правя както са ти написали колегите по-горе - МИНИМУМ 4 КВАДРАТА НЕПРЕКЪСНАТА ЖИЦА ОТ ТАБЛОТО ДО БОЙЛЕРА НА НУЛАТА (и корпуса свързан добре към нулата). И всички прекъсвания се правят на фазата. _________________ Да живее негово императорско величество Клинг Надменни!!! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Sto-Yo Нов потребител

Регистриран на: 06 Мар 2005 Мнения: 28
|
Пуснато на: Съб Сеп 22, 2007 10:21 Заглавие: |
|
|
| Ок. И аз си мислех, че най-правилно би било да се управлява чрез фаза. Благодаря на всички за информацията. |
|