vladimir_ki4ev Опитен потребител

Регистриран на: 10 Юни 2005 Мнения: 513 Местожителство: София
|
Пуснато на: Сря Окт 31, 2007 18:08 Заглавие: Питане за дефектнотокова защита |
|
|
| Колеги,има ли забрана да работят два трифазни консуматора на една ДТЗ?И ако няма ,защо имам следния проблем:по отделно включени ,всяка една от две машини си работят,а само като се включат заедно в контакта без даже да са пуснати дефектнотоковата пада. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
eler Опитен потребител

Регистриран на: 30 Яну 2005 Мнения: 2251 Местожителство: Раднево
|
Пуснато на: Сря Окт 31, 2007 21:14 Заглавие: |
|
|
| Вероятно имат утечки, които поотделно са по-малки от тока на задействане, но като се включат заедно токовете на утечките им сумарно надвишават тока на задействане на ДТЗ. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
vstoykov Опитен потребител

Регистриран на: 04 Дек 2005 Мнения: 327 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Сря Окт 31, 2007 21:17 Заглавие: |
|
|
Това се дължи на големия ток на утечка. Предполагам, че дефектнотоковата защита е за 30mA. Токът на изключване на такава защита обикновено е 1/2 от посочения - т.е. 15mA. Ако единия консуматор има ток на утечка (при липса на повреда) 10mA, а втория - също толкова, е нормално да се получава така. В такъв случай могат да се ползват две дефектнотокови защити или да се сложи 300mA, но в този случай няма да има защита на хора от токов удар (а само защита от пожар).
| Цитат: |
Как да избегнем лъжливи сработвания на
дефектнотоковата защита?
Преходни пренапрежения от атмосферен или комутационен
характер могат да предизвикат лъжливо сработване на
дефектнотоковата защита.
Решението
Суперимунизираната срещу нежелани изключвания защита тип “si”
на Schneider Electric.
Редица устройства - компютри, принтери, копирни машини, аудио и
TV техника, битови електроуреди при нормалната си работа внасят
постоянни токове на утечка в електрическата инсталация.
При захранване на голяма група такива консуматори през една
дефектнотокова защита сумарния утечен ток може да предизвика
лъжливо сработване.
При стандартните дефектнотокови защити ток на утечка над 50% от
прага на сработване може да предизвика задействане на защитата.
(например при In=30mA Iизкл = 15 до 30 mA).
|
Източник: Каталог Дефектнотокови защити _________________ Дешьлокавизатор - автматичен превод на шльокавица | Home teeth whitening | Teeth |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
vladimir_ki4ev Опитен потребител

Регистриран на: 10 Юни 2005 Мнения: 513 Местожителство: София
|
Пуснато на: Сря Окт 31, 2007 23:25 Заглавие: |
|
|
| Благодаря ви? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|
|