Повишаващ трансформатор-загуби?

 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics



Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
jimbo
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 23 Яну 2008
Мнения: 1

МнениеПуснато на: Пет Яну 25, 2008 17:14    Заглавие: Повишаващ трансформатор-загуби? Отговорете с цитат

здравейте!
Понеже не съм много наясно с трансформаторите, искам да попитам ще има ли загуби и какви ще са те, ако входящия ток е 10А с напрежение 10V, а на изхода напрежението да е 100V? Или иначе казано, с какви параметри ще бъде токът след като напрежението се увеличи от 10 на 100V?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
the_bull
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 31 Май 2007
Мнения: 660
Местожителство: Монтана(Студент в Русе)

МнениеПуснато на: Пет Яну 25, 2008 17:32    Заглавие: Отговорете с цитат

I <1A. При к.п.д. 100% ще е точно 1 А. За по-голяма точност има таблици при какви мощности на трафа колко е к.п.д-то.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Комбинатор
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 31 Окт 2007
Мнения: 310

МнениеПуснато на: Пет Яну 25, 2008 20:11    Заглавие: Отговорете с цитат

Да говорим за най елементарното исчисление
от 5 клас без да задълбочаване
Обикновен линеен трансформатор с Ш образни ламели
Мощност входна = 0,7*мощност изходна
загуба приблизително 30%
За токовете
Uвходно * Iвходно = 0,7 (Uизходно *Iизходно);
Но не е само това тока е силно зависим и от дебелината на проводника на изходните намотки . Трябват ти формулите за исчисляване на трансформатор.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
ststefanov
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 14 Дек 2004
Мнения: 1509

МнениеПуснато на: Пет Яну 25, 2008 22:19    Заглавие: Отговорете с цитат

Комбинатор, при твоите формули излиза, че входната мощност е по-малка от изходната!
Нещо си сбъркал.
Освен това 30% загуби има само при много малки трафчета. За 100 вата (какъвто е случая) КПД-то е над 90% при добре направен траф.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
the_bull
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 31 Май 2007
Мнения: 660
Местожителство: Монтана(Студент в Русе)

МнениеПуснато на: Пет Яну 25, 2008 22:46    Заглавие: Отговорете с цитат

Ето таблица за к.п.д. :
Ш-образен магнитопровод:
P-----------------к.п.д.
1-3 ---------0.5
3-5 ---------0.55
5-8 ---------0.60
8-10---------0.70
10-20--------0.75
20-50--------0.80
50-200-------0.90
ШЛ и ПЛ магнитопроводи:
P----------------к.п.д.
1-3 ---------0.77
3-5 ---------0.80
5-10 --------0.83
10-20 -------0.85
20-50 -------0.87
50-200 -----0.90
При подобни сметки няма значение от вида на трансформатора дали е повишаващ или понижаващ.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Петров
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 11 Юни 2004
Мнения: 1246
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Пет Яну 25, 2008 23:58    Заглавие: Отговорете с цитат

КПД на трансформатора не зависи само от магнитопровода а от много други фактори като: плътност на тока начин на навиване дебелина на изолацията и.т.н. без данни на този въпрос не може да бъде отговорено. Между другото КПД зависи и дали трансформатора е натоварен и колко.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
the_bull
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 31 Май 2007
Мнения: 660
Местожителство: Монтана(Студент в Русе)

МнениеПуснато на: Съб Яну 26, 2008 1:48    Заглавие: Отговорете с цитат

Петров написа:
КПД на трансформатора не зависи само от магнитопровода а от много други фактори като: плътност на тока начин на навиване дебелина на изолацията и.т.н. без данни на този въпрос не може да бъде отговорено. Между другото КПД зависи и дали трансформатора е натоварен и колко.

Това е така таблицата която сам подал е за плътност на тока 2,5-3 А/мм^2. Таблицата е предназначена за любителски цели което ще рече не много добро подреждане и без импрегниране. Това са част от по-важните фактори от които зависи, а иначе има много. Един от важните е също и честотата на тока може да има случай при малко по-ниска или по-висока честотта трансформатор да се държи по добре и с по голямо к.п.д.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Комбинатор
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 31 Окт 2007
Мнения: 310

МнениеПуснато на: Съб Яну 26, 2008 9:42    Заглавие: Отговорете с цитат

Цитат:
Комбинатор, при твоите формули излиза, че входната мощност е по-малка от изходната!
Нещо си сбъркал.
Освен това 30% загуби има само при много малки трафчета. За 100 вата (какъвто е случая) КПД-то е над 90% при добре направен траф.


Daaaa wernoooo.
НЯКОГА МАЙ ИМАШЕ ЕДНА ПРОГРАМКА ЗА ИСЧИСЛЯВАНЕ НА траф.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
ShaGratH^
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 13 Юли 2006
Мнения: 453
Местожителство: Пловдив

МнениеПуснато на: Съб Яну 26, 2008 12:38    Заглавие: Отговорете с цитат

Комбинатор написа:
НЯКОГА МАЙ ИМАШЕ ЕДНА ПРОГРАМКА ЗА ИСЧИСЛЯВАНЕ НА траф.
Например http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/8659/_.html
Има и други.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 1 от 1

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals