Форум за електроника Форуми Форум за електроника
Български форум за електроника, ремонти, схеми, документация
 
 Въпроси/ОтговориВъпроси/Отговори   ТърсенеТърсене   ПотребителиПотребители   ГрупиГрупи   Регистрирайте сеРегистрирайте се 
 ПрофилПрофил   Влезте, за да видите съобщенията сиВлезте, за да видите съобщенията си   ВходВход 

Консумация на луминесцентни лампи
Иди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics



Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
RC
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 22 Фев 2003
Мнения: 13214

МнениеПуснато на: Сря Мар 26, 2008 9:55    Заглавие: Отговорете с цитат

flex, ето тук има една много дълга тема за луминисцентните лампи (и тя не е единствена).
Прочети я!
Има няколко важни поста в нея.
Също обърни внимание на сметките в този линк надявам се да получиш отговор на притесненията и въпросите си.
В един от първите линкове в темата който ти дадоха има една таблица на която ти явно не обърна никакво внимание:

Подхода да се разглежда луминсцентната лампа като чисто активен товар не е много верен.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
Гост






МнениеПуснато на: Сря Мар 26, 2008 14:35    Заглавие: Отговорете с цитат

В таблицата има още едма графа cosФ като умножите резултата по него и математиката горе долу излиза.
Върнете се в началото
flex
Гост





МнениеПуснато на: Сря Мар 26, 2008 19:07    Заглавие: Отговорете с цитат

Таблицата я гледах но не бях обърнал внимание на cos φ .Значи Р=U*I*cos φ=220*1.34*0.5=147.4W,нтересно защо проектанта не го е взел под внимание това ,явно ще трябва да сменя предпазитела с 16А.А къде се получават тия загуби 31 W по мойте сметки?
Върнете се в началото
RC
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 22 Фев 2003
Мнения: 13214

МнениеПуснато на: Сря Мар 26, 2008 20:17    Заглавие: Отговорете с цитат

flex, продължавам да имам усещането, че разглеждаш газоразрядна лампа като реотан.
За да свети с такава "еквивалентна" мощност, през нея (разряда и) трябва да протича ток (таблицата) и от там тръгват сметките.
Напрежението в/у нея когато е запалена е друго (не е мрежовото) и зависи от мощността/дължината и.
Въпроса за проектанта е друга бира (особенно в днешно време).
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
flex
Гост





МнениеПуснато на: Чет Мар 27, 2008 8:59    Заглавие: Отговорете с цитат

Как тогава мога да изчисля мощността на осветително тяло с 2*58W и какво би трябвало да отчете електромера?
Върнете се в началото
pamporov
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Фев 2004
Мнения: 4947

МнениеПуснато на: Чет Мар 27, 2008 9:02    Заглавие: Отговорете с цитат

Електромера отчита активната енергия.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
flex
Гост





МнениеПуснато на: Чет Мар 27, 2008 9:36    Заглавие: Отговорете с цитат

И аз така си мислех,но вече така се обърках с тая реактивна и активна енергия че нищо не ми стана ясно.
Върнете се в началото
plamil
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Ное 2007
Мнения: 384
Местожителство: с. Аспарухово, обл Варна

МнениеПуснато на: Чет Мар 27, 2008 22:57    Заглавие: Отговорете с цитат

Проектанта ти е забравил да включи в сметките пусковия ток на лампите, а той е неколкократно по-голям от номиналния. Ако всички лампи ги светваш наведнъж може и 16А предпазител да изключва. А иначе електромера ти ще отчете 58W за всяка светеща лампа
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
bobykafe
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Ное 2004
Мнения: 1325
Местожителство: Стара Загора

МнениеПуснато на: Пет Мар 28, 2008 22:53    Заглавие: Отговорете с цитат

plamil написа:
...А иначе електромера ти ще отчете 58W за всяка светеща лампа

...При условие, че лампите имат компенсиращ кондензатор за реактивната енергия или че електромера ти НЕ отчита реактивната енергия.
Объркващо е, спор няма. В Стара Загора май навсякъде смениха електромерите и са поне 2-3 вида новите. Кой какво отчита- божа работа. Ако имаш компенсация на реактивната енергия /кондензатор в схемата на лампата ОСВЕН ДРОСЕЛ/ или самата схема е без реактивна енергия, електромера ще ти отчете тока, който измерваш на входа на ЦЯЛАТА схема умножен по захранващото напрежение /220-230 V или +- 20-30% ..... поздрави от енергото Wink /. Ако нямаш такава компенсация на индуктивния товар, или тя не е пълна, а електромера отчита и реактивна енергия, тогава ше засечеш консумация, която зависи от чувствителността на ел-мера към реактивна енергия и степента на компенсация на реактивната енергия в твоята схема.
Идеалният вариант е токът и напрежението да са синхронизирани, т.е. cos f =1, което означава реактивната енергия в кондензатора и дросела да е равна по големина и да не излиза навън от схемата, т.е. не ползваш реактивна енергия, а имаш чисто активен товар.
_________________
Няма нищо по- унизително от това, да виждате идиоти, които успяват в начинания, в които сте се провалили
----------------
В този форум вече съм само на гости...
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
flex
Гост





МнениеПуснато на: Чет Апр 03, 2008 11:23    Заглавие: Отговорете с цитат

Смених предпазитела с 16А ,не изключва ,тока през него е 12А,но пак се отделя някаква топлина върху него не мога да преценя до колко се загрява ,но в сравнение с другите предпазители в таблото е топъл може би около 30 градуса.На какво може да се дължи това?
Върнете се в началото
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща