plamil Опитен потребител

Регистриран на: 02 Ное 2007 Мнения: 384 Местожителство: с. Аспарухово, обл Варна
|
Пуснато на: Чет Апр 03, 2008 16:59 Заглавие: |
|
|
Лоши връзки?  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
flex Гост
|
Пуснато на: Пет Апр 04, 2008 15:09 Заглавие: |
|
|
| Проводника си е стегнат добре.Предпазитела е чисто нов General Electric и в магазина ми казаха че дори и на 16А не трябва вобще да грее,а през него тече 12А. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
alexandro28 Опитен потребител


Регистриран на: 02 Авг 2004 Мнения: 246 Местожителство: София
|
Пуснато на: Съб Апр 05, 2008 7:22 Заглавие: |
|
|
| flex написа: | | Проводника си е стегнат добре.Предпазитела е чисто нов General Electric и в магазина ми казаха че дори и на 16А не трябва вобще да грее,а през него тече 12А. |
Никъде не споменаваш какви са "пурите" ,Вито ли ,Осрам ли ,Филипс ли ?
А и дроселите какви са ,щото има такива дросели ' убавци' ,че верно яйца да пържиш на тях с косинус 0.47.
А за другите предпазители ,дето не греят мери ли тока през тях?Колко квадрата ти е мостовака в кръга?
Виж проектанта да не е имал впредвид лампи с електронен баласт и мек старт тогава няма да имаш проблеми с 10А предпазител.... _________________ Ако жиците могат да бъдат свързани по два различни начина,то първият от тях задължително гръмва предпазителя!!! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
flex Гост
|
Пуснато на: Съб Апр 05, 2008 20:32 Заглавие: |
|
|
| Пурите са Осрам или Филирс ,дроселите не знам какви са по принцип осветителните тела са на фирма Луминекс уж български в последствие разбрах че са правени в Китай само се сглобяават тука ,а проводника е СВТ 3х2,5 предпазител 16А и през него тече 12А.По другите токови кръгове на осветлението има по по-малко лампи и са с 10А предпазители и тока е от 5 до 9.5А и не забелязах да си променят температурата докато работят лампите.Проектанта не беше написал точно изискване за лампите дали да са със стартери или с електронно запалване само 2х58W. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ELP Опитен потребител

Регистриран на: 07 Яну 2004 Мнения: 6933 Местожителство: София
|
Пуснато на: Съб Апр 05, 2008 22:14 Заглавие: |
|
|
| Ако 116 вата неонови лампи гълтат 2400 вата ,егати икономията ,по добре си тури обикновени крушки! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Milen_haskovo Опитен потребител

Регистриран на: 11 Фев 2005 Мнения: 1404 Местожителство: София/Хасково
|
Пуснато на: Нед Апр 06, 2008 0:48 Заглавие: |
|
|
А и с тия 2400 вата ще се получи прилично отопление за стаята ако са "истински"  _________________ Както си работеше и спря... |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
alexandro28 Опитен потребител


Регистриран на: 02 Авг 2004 Мнения: 246 Местожителство: София
|
Пуснато на: Нед Апр 06, 2008 7:16 Заглавие: |
|
|
А колко е косинуса на дросела требва да го пише на него?
От всичко ,което си написал и ако наистина нямаш хлабави връзки ,то греенето на предпазителя си го обяснявам единственно с връщането на коджа реактивна енергия в мрежата ,а тя както знаем се отделя под формата на загуби и топлина в проводниците .
Или го зарязвай така или пробвай сложи някой компенсиращ кондензатор ....айде успех,ама че лампите са поредния нашенски скапан
сбирток ясна е работата.Всчиките лампаджий вкарват само поликарбоната ,дросели ментета за по 0.80ст -1 лев и ги сглобяват тук,щото иначе няма достатъчно чекалък .
Да не говорим ,че марковото 'Бегели" му правят пълно менте в Челопеч ,даваш над 100 кинта за лампа и след година поликарбоната ти се чупи в ръцете като готови кори за баница. _________________ Ако жиците могат да бъдат свързани по два различни начина,то първият от тях задължително гръмва предпазителя!!! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
flex Гост
|
Пуснато на: Нед Апр 06, 2008 12:09 Заглавие: |
|
|
| Дроселите не съм ги гледал но според таблицата която даде Милен в началото за дросели за пури 58W,cos φ=0,5 , а тока 0.67A,аз имам 9 осветителни тела 2*58W и тока е 2*9*0,67=12,06А[/list] |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Милен Опитен потребител

Регистриран на: 15 Окт 2007 Мнения: 330
|
Пуснато на: Нед Апр 06, 2008 14:58 Заглавие: |
|
|
Активната мощност е P=U*I*cosf, W
Пълна мощност S=U*I=P/cosf, VA
За изчисленията използвам данните от таблицата на Електростарт тъй като не си дал данните на твоите лампи и дросели - ток през една лампа и дросел 0.67А и cosf=0.5 при напрежение 220V.
Активната мощност консумирана от системата луминисцентна лампа + дросел е P=U*I*cosf=220*0.67*0.5=73.7W, Общо за всичките 9 тела по 2 лампи Pобщ=9*2*73.7=1326.6W консумирана активна мощност.
Пълната мощност на всичките лампи е Sобщ=1326.6*0.5=2653.2, VA
Токът протичащ през токовия кръг със споменатите 18 лампи е I=P/Ucosf = 1326.6/220*0.5=12.06A. Толкова си получил и ти по данните от таблицата и както спомена по горе толкова си и измерил. В този ток както се увери от моите сметки е включена и реактивната енергия, така че проблема ти е от това че тя не е предвидена.
| Цитат: | | Заинтересувах се от това защото на един обект монтирах 9 лампи 2*58W ,по проект бяха дадени 10 и в таблото беше 10A предпазител,а P по проект беше 1,2kW.На практика аз стигнах до извода че това не е вярно защото тока през предпазитела беше 12А и той грееше и няколко пъти изключи.Много ще съм ви благодарен ако ми кажете къде е грешката. |
Грешката в случая на проектанта е че не е включил при избора на автоматичния прекъсвач пълния ток (12.06А), а е използвал само активния ток I=P/U=1326.6/220=6.03A и е избрал предпазител 10А - груба грешка. В случая предпазителя ти трябва да бъде 16А, както правилно си се насочил.
| Цитат: | | но в сравнение с другите предпазители в таблото е топъл може би около 30 градуса | 30 градуса са си напълно нормална температура |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
woodoman Активен потребител

Регистриран на: 03 Яну 2008 Мнения: 67
|
Пуснато на: Нед Апр 06, 2008 15:22 Заглавие: |
|
|
Може проектанта да не е виновен. Посочено ли е какви осветителни тела трябва да се използват като марка и модел. По принцип всяко луминесцентно осветително тяло трябва да съдържа кондензатор паралелно на входа който да компенсира реактивния ток. Всички стари осветителни тела ги имаха едни хартиени които като изсъхнат много яко гърмяха че се и палеха някои. Сега вече като всичко ново и при тях започнаха да спестяват кондензаторите, при което реактивната съставка се връща обратно в мрежата и повишава тока през предпазителя. Подобно нещо се получи и в завода в който работих. Там се използват 400W живачни лампи в които са монтирани такива хартиени кондензатори които като гръмне някои просто го махаха и в един момент започна да изключва предпазителя въпреки че преди това си е работил нормално години наред. Беше лудо търсене на късо съединение. Колегата смени предпазителя с по-голям но след време се получи същия проблем. Затова или слагаш по-голям предпазител или компенсираш индуктивния товар на лампите с кондензатори.
А относно предпазителя който се загрява според мен не е толкова нормално. Може да е някое менте или да има лоша връзка. _________________ Нека да си помагаме взаимно. Защото ако не си помогнем ние няма кой да ни помогне. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|
|
Не Можете да пускате нови теми Не Можете да отговаряте на темите Не Можете да променяте съобщенията си Не Можете да изтривате съобщенията си Не Можете да гласувате в анкети
|
|