Необходима е схема на този BC PERS INT 280 малък UPS.Или поне стойността на резистора с номер R32 върху платката .Резистора е прекъснал и с прегорял цветен код.По моя преценка монтирах 150К.
Не проработи.Вероятно има и други проблеми. _________________ LZ4XH |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Dimow Опитен потребител

Регистриран на: 16 Апр 2007 Мнения: 416 Местожителство: Добрич
|
Пуснато на: Сря Май 28, 2008 16:33 Заглавие: |
|
|
След като няма схема и не стана по лесния начин,направих следното:Намалявах постепенно стойността на неизвестния резистор и стигнах до стойност при която UPS се включи и започна да си зарежда акумулатора.Стойноста бе 75 килоома .Поставих 60 килоома и така си работи нормално. _________________ LZ4XH |
|