| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
ppp33 Нов потребител

Регистриран на: 29 Май 2008 Мнения: 6
|
Пуснато на: Чет Май 29, 2008 14:01 Заглавие: Баласт ЕЛЕКТРОСТАРТ 250W 220V |
|
|
Здравейте !
Купих си баласт Електростарт 7.53.52.251 220V 50Hz 3A.
Не бях погледнал колко волта е в магазина и се оказа, че в раководството на лампата с която ще работи баласта е споменто, че балста трябва да бъде 230V 50Hz a нe 220V 50 Hz.
Mетал-халогена е OSRAM POWERSTAR HQI-T 250W/D.
Искам да попитам разликата от 10V има ли значение?
Благодаря предварително. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
sbirov Опитен потребител

Регистриран на: 11 Яну 2007 Мнения: 372
|
Пуснато на: Чет Май 29, 2008 14:05 Заглавие: |
|
|
| Слагай спокойно - 230V е по стандарт,иначе си работи. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ppp33 Нов потребител

Регистриран на: 29 Май 2008 Мнения: 6
|
Пуснато на: Чет Май 29, 2008 14:20 Заглавие: |
|
|
Също искам да попитам какъв кондензатор да купя за аванс на фазата тъй като има 28W загуби в баласта? разполагам с 16uF +-5% дали ще свърши работа?- искам да му вдигна КПД-то <90%
Също дали може да се монтира в пластмасова кутия която не е термоустойчива и дали греят много въпросните баласти ?
И последния въпрос е от коя страна трябва да влезне фазата тъй като този модел натриев баласт е само с две клейми?
http://www.electrostart.com/e107_images/products/products_4_3_details_big.jpg
Тoва е въпросния баласт.
Хиляди благодарности! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ppp33 Нов потребител

Регистриран на: 29 Май 2008 Мнения: 6
|
Пуснато на: Чет Май 29, 2008 18:01 Заглавие: |
|
|
Няма ли кой да ми отговори  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Милен Опитен потребител

Регистриран на: 15 Окт 2007 Мнения: 330
|
Пуснато на: Чет Май 29, 2008 20:04 Заглавие: |
|
|
Къде ще влезне фазата няма значение, вътре няма диоди а само медна тел.
Обаче металхалогенна лампа се включва със специална схема със запално устройство. Това ЗУ е квадратчето на схемичката нарисувана на дросела на който си сложил снимка. Без него няма да свети лампата.
Слагай спокойно кондензатора ако е за напрежение над 250В. С него няма да вдигнеш КПД -то, а ще подобриш cosфи -то  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ppp33 Нов потребител

Регистриран на: 29 Май 2008 Мнения: 6
|
Пуснато на: Чет Май 29, 2008 20:52 Заглавие: |
|
|
Благпдаря за отговора!
Имам запалка от 70 до 400W за натриеви и метал-халогенни лампи.
А как да вдигна КПД-то на баласта ?- щом не става с кондензатора. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Милен Опитен потребител

Регистриран на: 15 Окт 2007 Мнения: 330
|
Пуснато на: Чет Май 29, 2008 21:02 Заглавие: |
|
|
КПД -то на дросела си е толкова , колкото са го произвели. Не можеш да го вдигнеш. Можеш да вдигнеш КПД -то на осветителя като цяло, ако смениш дросела с електронен баласт, използваш по добра оптична система, ама това е друга работа.  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ppp33 Нов потребител

Регистриран на: 29 Май 2008 Мнения: 6
|
Пуснато на: Чет Май 29, 2008 21:10 Заглавие: |
|
|
Aми каде ли не звънях, никаде няма 250W електронен баласт.
Иначе лампата ми трябва за фотография, затова трябва да е доста прецизно всичко. До колкото се запознах се получава отклонение от цветовата температура/К/ което е брутално.
Ако някой знае начин за 'клок' да го споделя смело  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Милен Опитен потребител

Регистриран на: 15 Окт 2007 Мнения: 330
|
Пуснато на: Пет Май 30, 2008 19:41 Заглавие: |
|
|
Според сайта на Osram в категория HID Lamps/Metal Halide lamps with quartz tehnology/ POWERSTAR HQI-T for enclosed luminaires - за лампа HQI-T 250W/D E40 FLH1 е написано:
PFC capacitor at 50 Hz - 32 µF, което отговаря на въпроса ти за кондензатора;
Colour temperature-5200 K цветната температура на лампата е основен неин параметър и не може да се промена от смяната на дросела.
За фотографски цели е необходимо лампата да има цветопредаване колкото е възможно по-близко до дневната светлина. Това е параметъра индекс на цветопредаването Ra. Максималния индекс Ra който отговаря на дневна светлина е Ra=100. За твоята лампа Colour rendering index Ra 90.
За твое сведение индекс на цветопредаване Ra=100 имат нажежаемите лампи. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Гост
|
Пуснато на: Съб Май 31, 2008 6:08 Заглавие: |
|
|
Има 28W загуби в баласта. Което е реални 222W /иначе лампата консумира 250W независимо от загубите/ или казано иначе 250W х 82lm=20500lm при 222W x 82lm=18204lm загубата е ~2500lm. което не е малко/зашото стандартно на такава рефлекторна вана се слага 400W или 600W mhl/. Точно тези загуби исках да компенсирам !- но явно не е възможно. Загубата в рефлектора е 2% което няма как да се компенсира.
А кондензатори, явно ще ми свършат работа два по 16мф. паралено свързани.
Deylight Colour temperature -5200K за мталхалоген обхваща целия спектър от 5000К до 5500К което върши почти перфектна работа.
Ако трябва да си направа каачествено оборудване ще излезне на много солена цена
Още един път благодара за отговрите.
Поздарви ! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|