Как да свържа захранващия кабел?

 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics



Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
emil74
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Мар 2007
Мнения: 1111

МнениеПуснато на: Нед Юли 06, 2008 19:16    Заглавие: Как да свържа захранващия кабел? Отговорете с цитат

Правя си работилница на място, където е било някакво производство. Инсталацията до главното табло върви в канал под земята, който е покрит с метални капаци по цялата дължина. Капакът е приблизително 60х60см-височина и ширина.
Преди мен помещението е използвано от някой друг, който главния кабел 4х95мм2 е редуцирал в 4х6мм2 по следния начин: С болтове 12мм е затегнал по-тънкия кабел на обувките(клемите) на дебелия и после го е изолирал с... PVC изолирбанд... Аз искам да махна тази връзка и да продължа с кабел 4х25мм2. Проблемът е, че връзката идва на изключително неудобно място и не мога да я осъществя над канала, а трябва да остане вътре.
Въпросът ми е: Как да свържа и изолирам двата кабела? Мислех да поставя табло с ножови предпазители по 80А вътре в канала, но става опасно при отваряне на таблото, защото няма видимост и може да стане беля при отваряне, а и не мога да сгъна главния кабел-много е твърд и няма място, за да опише нормален радиус за влизане в таблото.
Виждал съм нещо като ампули, които затварят връзката, но не съм осъществявал подобно нещо до сега и смятам, че е по-добре да се консултирам вместо да импровизирам. С какво може да се изработи професионално и сигурно тази връзка?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Grifi
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 05 Юли 2008
Мнения: 32

МнениеПуснато на: Нед Юли 06, 2008 20:08    Заглавие: Отговорете с цитат

Нарича се кабелна муфа.

Конструкция на муфата с винтови съединителни гилзи:
Върху края на полупроводимия екран се навива жълта лента. Върху жилата се свиват тръби стрес-контрол. Жилата се свързват с винтовите гилзи. Върху тях се полага черна маса стрес-контрол. Изолацията и екрана върху нея се възстановяват с трипластова термосвиваема тръба. Металният екран се възстановява с медна плетенка. За кабели с екран от телове в комплекта е включена винтова гилза за екрана. За кабели с броня се използва метален кафез или стоманена лента за запазване на механическата здравина. Външната защита и херметизация се осъществяват от дебелостенна, термосвиваема тръба с лепилен слой.

Това е технологията за кабели до 35kV.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
emil74
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Мар 2007
Мнения: 1111

МнениеПуснато на: Нед Юли 06, 2008 20:52    Заглавие: Отговорете с цитат

Ясно. Точно дебелата термосвиваема тръба нарекох "ампула", защото предположих, но не бях сигурен какво е. Кабелът е без екранировка. Каква е спецификацията за гилзите при посочените параметри (ако имат някакво означение). Тези гилзи пресоват ли се или се завиват? Имаш ли снимка на такова нещо в развитие?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Милен
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 15 Окт 2007
Мнения: 330

МнениеПуснато на: Нед Юли 06, 2008 21:02    Заглавие: Отговорете с цитат

Единият вариант е кабелна муфа в канала. Другия е Двата кабела да се изведат извън канала например на височина 1 - 1.5 метра, късето да си поставиш табло с предпазители на някаква стойка.
Описаната технология от Grifi е по-скоро за муфи за средно напрежение, както сам той е казал до 35кВ. Конструкцията на кабелите за такива напрежения не е еднаква с тези за ниски напрежения. Според мен по-добре се ориентирай към муфа изпълнена по лентова технология т.е. връзките се изолитат с изорирбанд. Но за предпочитане е такъв самовулканизиращ се, който запечатва кабелите много по-добре от обикновенния.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
emil74
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Мар 2007
Мнения: 1111

МнениеПуснато на: Нед Юли 06, 2008 22:21    Заглавие: Отговорете с цитат

Помещението е такова, че не е възможно да изведа кабела извън канала.
Ако беше възможно, щях да поставя табло с ножови предпазителя от външната страна, така както трябва да се прави в такива случаи и тогава след предпазителите да сменя сечението, но просто няма възможност.
Затова търся сигурен вариант за свързването. Напрежението е 380V, но ще има сериозни натоварвания, затова не искам компромис с връзките. Има ли някакъв преходник от сечение 95мм2 на по-малко-например 25-35мм2 като муфа? Иначе е изпълнимо да завия кабелните клеми с болтове, но в този случай трябва някаква специална кутия за всеки кабел. Не ми се ще никак да рискувам с изолирбанд, пък дори и самовулканизиращ. Това с муфата ми е в главата от началото, но не съм запознат с технологията и какво точно търся.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
iavor4o
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 20 Ное 2004
Мнения: 243
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Пон Юли 07, 2008 7:36    Заглавие: Отговорете с цитат

Здравей,
Виж тук
_________________
Направи нещо идиотоустойчиво и те веднага ще създадат по-съвършен идиот
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Grifi
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 05 Юли 2008
Мнения: 32

МнениеПуснато на: Пон Юли 07, 2008 10:00    Заглавие: Отговорете с цитат

"E.ON" предлага набор от услуги по ремонт на електро-преносната мрежа. Ето линка: http://www.eon-bulgaria.com/bulgarian/customers/household_customers/products_prices/prices_other.htm

В PDF-а на 4-та страница в края предлагат: "Преработка или направа на нова кабелна муфа НН ---- 33,99лв" Цена с ДДС.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Милен
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 15 Окт 2007
Мнения: 330

МнениеПуснато на: Пон Юли 07, 2008 20:12    Заглавие: Отговорете с цитат

Това с изолирбана беше образно казано. По лентова технология се изготвят муфи за средно напрежение кабели които захранват например цял трафопост. Лентите са специални самовулканизиращи се на известни фирми например 3М или Bishop. Хубавото на тази технология е че сам можеш да си направиш муфата без да ти са необходими специални инструменти. В случая ще ти са необходими само изолационните ленти от комплекта, понеже в твоя случай нямаш полупроводими слоеве на кабела и кабелни екрани. С такива ленти в предприятието което работя сме изолирали кабели 240кв. мм. и е нямало никаъв проблем при положение че кабела е положен на открито.
След като направиш муфата по който и да е начин, за да си сигурен измери изолационното съпротивление между отделните жила на кабела с мегер 500 или 1000В. При стойност над 0.5 Мом всичко е ОК (при правилно изпълнение обикновенно се получава доста по-голямо изолационно съпротивление).
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
emil74
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Мар 2007
Мнения: 1111

МнениеПуснато на: Пон Юли 07, 2008 23:05    Заглавие: Отговорете с цитат

Благодаря, ще видя на кой вариант ще се спра.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 1 от 1

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals