Пуснато на: Чет Авг 14, 2008 19:14 Заглавие: Схема на свързване на печка AEG 30005 FA |
|
|
Здравейте ! Срещнах проблем с разчитането на схемата за свързване на AEG 30005 FA .
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=273904
Може ли някой да я разшифрова? За мен е непонятна с варианта 230 V |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
RC Опитен потребител

Регистриран на: 22 Фев 2003 Мнения: 13214
|
Пуснато на: Чет Авг 14, 2008 19:21 Заглавие: |
|
|
| А трифазен имаш ли? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
DJ69VN Опитен потребител


Регистриран на: 16 Мар 2008 Мнения: 3329 Местожителство: Варна, България
|
Пуснато на: Чет Авг 14, 2008 19:24 Заглавие: Re: Схема на свързване на печка AEG 30005 FA |
|
|
Е ти си дал схемата :)Проблема е доколкото виждам че е за трифазен ток,има и за монофазен но е за 400В!Нека и колегите да погледнат може и аз да греша  _________________ Analog Audio™ Quanterall.com |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
keyes Нов потребител

Регистриран на: 14 Авг 2008 Мнения: 5
|
Пуснато на: Чет Авг 14, 2008 19:26 Заглавие: Re |
|
|
| RC написа: | | А трифазен имаш ли? |
Не
Има три моста , но съвсем се се загубих в схемата при 5 клеми и монофазен |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
RC Опитен потребител

Регистриран на: 22 Фев 2003 Мнения: 13214
|
Пуснато на: Чет Авг 14, 2008 19:33 Заглавие: |
|
|
Вариантите които са дадени са:
1.Три фази + нула
2.Три фази
3.Две фази + нула. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
zapad Опитен потребител


Регистриран на: 04 Фев 2005 Мнения: 3010
|
Пуснато на: Чет Авг 14, 2008 19:36 Заглавие: |
|
|
| RC,ако не възразяваш три фази и две нули |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
keyes Нов потребител

Регистриран на: 14 Авг 2008 Мнения: 5
|
Пуснато на: Чет Авг 14, 2008 19:36 Заглавие: |
|
|
| А в моя случай т.е. обикновенно захранване. Защо на първи и трети вариант дават на 4 и 5 клема N a във втория там е фаза, нещо не ми се връзва |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ELP Опитен потребител

Регистриран на: 07 Яну 2004 Мнения: 6933 Местожителство: София
|
Пуснато на: Чет Авг 14, 2008 19:57 Заглавие: |
|
|
| 400 волта е междуфазното ,а спрямо N си е 230 волта ,поради високата консумация можеш да свържеш по схема 3 към една фаза вместо 2 ,но да ги разделиш през 2 бушона по 32А ,4-5 е нулата ,в краен случай 123 накъсо през 63 А и нула на 4-5 ,какво толкова го умуваш. Единствено ми се вижда доста як консуматор тази печка ,трябва ти поне 10мм2 жица на инсталацията та апартамента ,дано да е оразмерена-дали вярно гълта толкова ? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
keyes Нов потребител

Регистриран на: 14 Авг 2008 Мнения: 5
|
Пуснато на: Чет Авг 14, 2008 20:07 Заглавие: |
|
|
| Макс. консумация е 8,9 kW |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
В. Петров Нов потребител

Регистриран на: 09 Фев 2008 Мнения: 29 Местожителство: София
|
Пуснато на: Чет Авг 14, 2008 20:59 Заглавие: |
|
|
| keyes написа: | | Макс. консумация е 8,9 kW |
Първата схема е за свързване към трифазно захранване 400V - това е стандарт в България.
Втората е за свързване към трифазно захранване 230V. Такива мрежи НН в България са екзотика, но в други европейски страни се срещат. При тях неутрален проводник не е нужен и липсва - така се пести метал.
Третата схема е за вариант две фази+неутрала от трифазна система.
Вътре в печката консуматорите са разделени на три групи - всяка с по два извода - общо шест. Два от тези шест извода при всички схеми на свързване са винаги свързани помежду си, затова са изведени на една обща клема - 5.
За твоя случай схемата е пропусната:
1, 2 и 3 - L
4 и 5 - N
земна клема - PE
Ако захранващата линия до печката е 4mm2 МТЗ не бива да е повече от 25A - това се среща най-често в нашата страна. В такъв случай няма да могат да се ползват всички неща от печката едновременно на пълна мощност. |
|