ivan19888 Нов потребител

Регистриран на: 02 Сеп 2008 Мнения: 5
|
Пуснато на: Сря Сеп 03, 2008 9:33 Заглавие: Преработка на апартаментно ел. табло |
|
|
| Здравейте. Имам следния въпрос. В момента сме в генерален ремонт на ново жилище. Прокарват се нови електрически кабели, контакти, ключове и т.н. Въпроса ми е за ел. таблото. То си беше класика - натъпкани и намачкани жици, не се разбира кое къде отива. Сега е разкъртено и използвам възможността да подредя кабелите, да сложа нови, по-големи клемореди и съединителни шини, нови предпазители и т.н. Какво още е разумно да се сложи - четох за дефектнотокови защити, но няма да стане - земята и нулата отиват на една шина в централното ел. табло. Катоден отводител - нужно ли е ? Да сменям ли цялото табло с някакво по-нормално (това сега е вероятно най-евтиното, което са могли да купят). И след като приключи всичко - трябва ли пак да се замазват кабелите с гипс ? - предполагам да, вероятно така се намалява опасността от пожар. Благодаря предварително ! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
RC Опитен потребител

Регистриран на: 22 Фев 2003 Мнения: 13214
|
Пуснато на: Сря Сеп 03, 2008 10:28 Заглавие: |
|
|
| Подобни теми - тук и тук. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ivan19888 Нов потребител

Регистриран на: 02 Сеп 2008 Мнения: 5
|
Пуснато на: Сря Сеп 03, 2008 14:46 Заглавие: |
|
|
| Благодаря за отговора. Четох тези теми, но няма отговор на въпросите ми. Ако някой помогне... |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
sacho Опитен потребител


Регистриран на: 02 Яну 2004 Мнения: 2268 Местожителство: гр.ПЛЕВЕН
|
Пуснато на: Чет Сеп 04, 2008 8:09 Заглавие: |
|
|
Според мен може да купиш едно ново съвременно табло вътре с еврошина на която ще монтираш нови автоматични предпазители в съответствие с нуждите.По възможнос е хубаво да отделиш осветлението на един кръг, силовите контакти на поне 2 кръга и големите консуматори като бойлер, готварски печки и други на отделни.Това разбира се ако инсталацията го позволява. А кабелите естествено се замазват около таблото.Предпазителите за силовите вериги по 25А другите по 16А.Други екстри не ти трябват.Все пак това е обикновено жилище а не промишлен обект с големи изисквания относно някои неща.  _________________ СЕРВИЗ ЗОРА - ПЛЕВЕН
www.sacho5.alle.bg |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Милен Опитен потребител

Регистриран на: 15 Окт 2007 Мнения: 330
|
Пуснато на: Чет Сеп 04, 2008 16:30 Заглавие: |
|
|
За дефектнотоковите защити е необходимо защитния проводник и нулевия да са разделени СЛЕД защитата и няма значение, че | Цитат: | | земята и нулата отиват на една шина в централното ел. табло | А то няма и къде другаде да ходят. Ако инсталацията ти е трипроводна, а тя става такава, като от централното електромерно табло нулата се заземява и се разделя на работна неутрала N и защитен проводник PE. Другата възможност е апартаментното ти табло да е захранено само с фаза и нула, а от него да се разделят нула и защитен проводник. Тази комбинирана система се нарича TN-C-S. Нулата на електроразпределителното предприятие е една и се заземява през няколко стълба (или касети) и в електромерните табла.
Катоден отводител ако имаш желание и свободни средства в момента можеш да си сложиш. Няма да те защити на 100% от пренапрежения от мълнии, но ще е по-сигурно ако го има.
За предпазителите по-горе ти дадоха доста подробни съвети. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
machinow Опитен потребител

Регистриран на: 20 Юни 2005 Мнения: 179 Местожителство: София
|
Пуснато на: Чет Сеп 04, 2008 17:10 Заглавие: |
|
|
| А ако не можеш да си позволиш дефектнотокови + катоден отводител, може просто да заложиш сега по-голямо табло, че да можеш да си добавиш тези и други екстри по-късно ...... |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|